外脚手架施工技术交底(完整版)
1 脚手架设计: 1.1 概况
外脚手架采用钢管双排架,地下室部分和地上部分分开搭设。 外墙双排架采用¢48×3.5钢管脚手架,立杆横距1.05M,立杆纵距1.5M,步距1.8M,从架底向上10.8m(6个步距)内必须设双钢管立杆。小横杆间距0.75M。脚手板采用50mm厚木
全封闭双排外脚
脚手板。外挂密目安全网。脚手架构造按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2001 J84-2001》要求。连墙件设置按二步三跨一道设置。见外墙双排架剖面图: 1400 新建综合办公楼1400 1408051406151 140 61514080514015850 1400 新建综合办公楼1500 1620------精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-----
50厚木脚手板 180高木挡脚板 内立杆间距1500 小横杆间距750步距1800 外立杆间距1500 密剪目刀安撑全网 预埋铁件 φ20钢丝绳绳卡4.1£ -0.030 [12#槽钢@1500 350 1050 150 外墙双排架剖面图
2
------精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载----- 53.000 1800 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1800 0.300 外脚手架立面示意图
3
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1200 ------精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-----
连墙件
连墙杆采用单根钢管与预埋件焊接。 三角架
槽钢端头及二层楼面上分别设吊环,直径16的圆钢,在槽钢上单面焊10d,楼面上预埋,锚固长度560mm 1.2 脚手架构造要求
1.2.1 纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1.2.1.1 纵向水平杆的构造应符合下列规定: a) 纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;
b) 纵向水平杆接长宜采用接扣件联接,也可以采用搭接。对接、拱接应符合下列规定:
c) 纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于
4
------精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-----
纵距的1/3(6.2.1-1);
d) 搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个回转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不应小于100mm; 1.2.1.2
脚手板使用木脚手板,纵向水平杆应作为
横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 1.2.1.3
横向水平杆的构造应符合下列规定:
a) 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙的外伸长度a(图5.2.4)不应大于0.4L,且不应大于500mm; b) 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2,本设计采用750mm;
c) 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应用直角扣件固
5