危险源清单及预防控制措施
(第三版)
.
临涣中利发电有限公司 二O一六年四月
.
.
批准:李先良
审定:赵听
审核:邵斌 王凤豪
编写:许贵龙 杨成 杜义志 陈兰 代祥龙
汪峰 王涛 李莉 陈玺 马新刚 鲁柱水
.
热 控 检 修 专 业 危 险 源 清 单
序号 危险危害因素 产生原因和场所 发生事故人体暴露在这发生事故危险性风险的可能性种危险环境中产生的后分值 等级 大小(L)的频繁程度( E) 果(C) 控制措施 .
. 一、电动阀门检修 1 2 3 4 5 触电 触电 触电 触电 触电 电源未解除或送错电 跑错位置误碰带电设备 调试时误碰带电部分 带电导线绝缘损坏漏电 拆卸设备时造成触电 拆卸执行机构与主设备连接机构造成机械伤害 执行机构现场校验造成的机械伤害 拆卸或安装阀门电机时,电机滑落砸伤人员或挤伤 检修高处阀门时攀登或站立不稳,失去重心 拆卸的零部件从高空坠落 调试高温阀门时被意外喷出的高温水、汽烫伤 调试阀门时碰触高温管道 拆线时,线头要用绝缘胶布包好 控制电缆回路短路、接地、接触强电 1 1 1 1 1 3 3 3 2 3 15 15 15 15 15 45 45 45 30 45 2 2 2 2 2 办理工作票,严格执行工作票安措,工作前验电 看清设备名牌及检修的设备 调试时小心,工具的金属部分套上绝缘管 加强绝缘检查 需拆除设备时,应断开设备电源。拆设备前,作业人员必须先验电,确认无电后方可拆除设备。 人站立的位置要合理,使用工具要准确;二人配合要协调;防止销子、连杆坠落伤人。 避免立体作业,执行机构动作时避免人体与运动机构接触。 小心扶牢或使用起重工具 设检修平台,工作时站稳扶牢,戴安全带 拆卸的零部件要摆好,小部件要集中摆放网格板上零部件摆放必须铺设垫子 与高温管道保持一定的距离,严格执行安措 与高温管道保持一定的距离,穿防护服戴防护手套 防止线头接地,对DCS卡件产生干扰,甚至烧毁卡件 作业时应做好每根电缆两端的标记,按标记接线,包括工作班成员在内至少两人确认无误后方可送电调试 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .
机械伤害 机械伤害 机械伤害 摔伤 坠物伤人 烫伤 烫伤 防干扰 烧坏卡件 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3 1 1 1 3 15 3 3 15 1 1 1 1 18 45 9 9 45 18 1 1 1 1 2 2 1 2 1 . 二、仪表及温度测点检修 安装拆、装温度在高空安装电缆架作业不系测量元件、仪表安全带或安全带未挂牢,安15 管、电缆架高处全带不合格,移位时脚滑手坠落 未抓牢 16 17 设备误动 仪表参与的相关保护 1 3 15 45 安全带定期检测,使用前检查完好有合2 格证;脚手架有验收合格证且每日检查完好;安全带挂在牢固构件上 在运行中更换可隔离的仪表、温度时,2 必须切除相应保护,再进行隔离和更换并在DCS组态中做好强制措施。 仪表、温度拆线前作好标识,更换后按2 标识正确接线。 1 在压力容器或管道上拆卸仪表阀前做好隔离上锁、泄压措施 在拆卸存有酸、碱的容器或管道上的压力检测设备前做好隔离和防护措施 1 6 1 3 1 2 15 15 1 45 45 2 设备误动或拒信号线未做标识 动 拆卸仪表阀高在压力容器或管道上拆卸仪18 温高压汽水喷表阀前未做隔离、泄压措施 出伤人 在存有酸、碱的容器或管道拆卸仪表阀酸、19 上拆卸仪表阀前未做隔离和 碱喷出伤人 防护措施 1 1 15 15 1 热 控 检 修 专 业 危 险 源 清 单
序号 危险危害因素 产生原因和场所 发生事故人体暴露在这发生事故危险性风险的可能性种危险环境中产生的后分值 等级 大小(L)的频繁程度( E) 果(C) 1 1 3 3 1 控制措施 20 21 22 23 .
用空压机吹扫用空压机吹扫仪表管时,空仪表管时,空压压机安全阀动作喷气吹出灰机安全阀动作尘伤人眼睛 伤人 安装拆、装温度在有保护压力表及温度元件 测量元件、仪表拆装时未做防范措施 防止设备误动 触电 电源未解除或送错电 防干扰 拆线时,线头要用绝缘胶用空压机吹扫仪表管时,空压机安全阀喷气方向不能正对人身(特别是脸部) 6 1 6 3 3 3 1 15 1 18 45 18 1 解除仪表及温度测量元件的保护或强制 2 工作确认电压等级 1 防止线头接地、短路,对DCS卡件产生