山水四季城 见证取样和送检方案
20、幕墙需按要求进行抗风压试验、空气渗透试验、雨水渗漏试验。
21、建筑排水用硬聚氯乙烯管材
1)同一生产厂,同一原料、配方和工艺的情况下生产的同一规格的管材,每30t为一验收批,不足30t也按一批计;
(2)在计数合格的产品中随机抽取3根试件,进行纵向回缩率和扁平试验;
22、建筑排水用硬聚氯乙烯管件
1)同一生产厂,同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格的管件,每5000件为一验收批,不足5000件也按一批计;
2)抽样方案按GB 2828-87的规定进行。
23、低压配电系统电缆、电线的截面和每芯导体电阻值:按同厂家各种规格总数的10%抽样,且不少于2个规格。
每种规格送样要求:电缆、电线的截面和每芯导体电阻值,应送电缆、电线不少于10m。
24、外墙内保温系统
1)挤塑聚苯板导热系数、表观密度、抗拉强度:同一厂家的同一种品种材料,当单位工程建筑面积在2000m2以下时,各抽查不少于1组;当单位工程建筑面积在2000m2以上、20000m2以下时,各抽查不少于3组;当单位工程建筑面积在20000m2以上时,各抽查不少于6组。
2)粘结剂常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与挤塑 ~10 ~
山水四季城 见证取样和送检方案
聚苯板):同一厂家的同一种品种材料,当单位工程建筑面积在2000m2以下时,各抽查不少于1组;当单位工程建筑面积在2000m2以上、20000m2以下时,各抽查不少于3组;当单位工程建筑面积在20000m2以上时,各抽查不少于6组。
3)耐碱玻纤网格布耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率 :同一厂家的同一种品种材料,当单位工程建筑面积在2000m2以下时,各抽查不少于1组;当单位工程建筑面积在2000m2以上、20000m2以下时,各抽查不少于3组;当单位工程建筑面积在20000m2以上时,各抽查不少于6组。
4)锚固件锚栓抗拉承载力标准值:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
五、见证人员的职责
1、取样时,见证人员必须在现场进行见证。 2、见证人员必须对试样进行监护。
3、见证人员必须和施工人员一起将试样送至检测单位。 4、见证人员必须在检验委托单上签字。 5、见证人员对试样的代表性和真实性负责。
六、送检程序
1、检查试块(件)制作的人员上岗证书,杜绝无证上岗。 ~11 ~
山水四季城 见证取样和送检方案
2、审核承包单位上报的试块(件)检测单位的资质证书是否符合要求。
3、对所有进场的原材料先检查其厂家、数量、规格、外观等是否符合要求,并要求承包商实时提供质保资料,核对是否与现场实际相符。
4、对进场的原材料(包括商品砼、电线电缆)按规范要求的数量进行随到随抽,并现场监督试块(件)制作人员按规范要求进行取样与制作,严禁弄虚作假。
5、对焊接头按规范要求的数量在现场制作好的成品接头中随机抽取,并对取样进行现场监督。
6、对所取的试块(件),及时在检测委托单上签字并见证送样。 7、认真做好各种取样与送检记录,做好试验结果的统计、整理与归档工作。
8、现场监督施工单位对见证取样材料二维码制作工作严禁弄虚作假;认真作好见证取样送检二维码绑定监管码、扫码及照相、信息录入。信息上传上传。