地下泵房土方施工方
一、编制依据
1、工程施工图纸;
2、工程地质资料;
3、现场实际情况;
4、建设单位要求;
5、国家建筑基坑工程技术规范,建筑施工安全检查标准;
二、工程概况
1、本工程为溧阳市碧桂园房地产开发有限公司投资兴建的碧桂园小区工程。地下泵房基坑底标高为 周围自然地面标高为-1.5m。故整个基坑挖深约
4.5m。
本方案内容为地下泵房方开挖及基坑支护专项施工方案。
2、工程地质、水文条件
本工程场地位于溧阳市天目湖镇湖大道北侧,纵五路西侧,场地原始地貌属平原,较为平整。(详地质报告)工程特点
-6.00m
根据地质报告显示,该场地原为农田、菜地、村庄,局部分布沟塘,现为预留建设用地,地形总体较平缓, 局部有起伏,上部表层约 2-3 米为软土层,本工程基坑埋深均在硬土层内。但是地下水位较高,对施工期间土 方开挖及基底清理、垫层浇筑有着很不利的影响。
本工程施工期间正逢长三角地区的台风、暴雨季节,不可避免地将会对施工产生不利影响
限于工期及造价的约束,本工程基坑壁不可能采取专项止水方案。因此,施工期间可能由于周围地下水的渗 入,而不得不进行昼夜降排水,否则会影响基底作业。
三、施工部署
施工程序
本工程场地面积大,开挖较深,采取分层开挖,每层开挖深度控制在 2 米左右。施工程序如下: 施工准备、定位放线 --基坑土方
开挖 --运土 --基坑降排水(随挖随抽坑内积水) ---挖土至设计标高以上 --基坑壁支护、坑壁外侧砌排水沟、安全防护。
250 高处
施工准备
2.1、施工技术准备
熟悉设计图纸和工程地质情况;
根据现场情况编制切实可行的施工方案,并报有关部门审批;
测量交底与复测;
制订沉降、位移监测计划;
5.组织施工技术交底。
2.2、施工场地准备
1.清查地下管线,如有地下管线穿越基坑或邻近作业区,须报有关部门处理。
2.工程轴线控制网测量定位及控制桩、控制点的保护
3.临时供水、供电
4.临时排水
5.生产、生活设施。
3、机械设备需用量准备计划
机械设备需用量计划如下表所示:
主要施工机械、设备表
序号机械设备名称规格型号功率( KW)数量
1 挖土机 W-100 、 W502 台
2 自卸汽车 15T( 暂定 )
3 潜水泵 2KW5 台(暂定)
4 全站仪 1 台
11 经纬仪 1 台
12 水准仪 1 台 四、施工进度
地下室基坑土方开挖计划工期 5 天
五、土方施工现场管理
1、平面布置
根据工程设计文件及图纸、工程地质报告、基坑支护工程设计图,公司施工现场安全文明施工管理规定进行 基坑开挖期间的施工平面布置。实际施工前,需清查地下管线,如与地下管线等发生冲突,将会同有关单位 共同研究,对施工总平面布置作合理调整。
2、施工现场管理
沿基坑四周设排水明沟,以红砖砌筑,水泥砂浆抹面收光,道路路面稍带坡度,以便雨水排入水沟,并防止 流入基坑,沿基坑外壁侧设 1000 高钢管护栏。
四周临时道路畅通无阻,一侧设排水沟,做到排水畅通。道路需经常清扫,保持干净。运泥车出场前,需通 过洗车槽,冲洗干净车轮,严禁带泥出场,以免污染市政道路。
测量员须监督保护好施工现场的水准点,轴线控制点及沉降位移观测点,不得任意损坏
施工用水、用电由专业人员负责管理,其它人员不得私自乱接管线。水电管线埋设时,需采取措施防止被来 住车辆毁坏。配电箱、电闸等应有醒目的标志,禁止无关人员乱动。
施工机械设备须定期检查、保护,及时清除沾附的泥浆、水泥,做到干净完好。施工作业责任到人,挂牌施 工,现场谁干谁清,工完场清。
各施工作业班组必须服从命令,听从统一指挥、协调、配合施工。不听指挥,擅自打乱作业计划部署,影响 其它工序及工期、质量、安全者,严肃处理。
六、主要施工方法
1、基坑土方开挖施工方法
1.1 土方开挖
因本工程基坑埋深约 5 米,采用履带式反铲挖土机二次挖到底,及每台班土方开挖量,布置 1 台大挖土机和 1 台小挖土机同时作业,可满足施工工期要求。
基坑开挖程序:测量放线,分段层开挖,降排水,修坡,整平,留足预留土层
开挖顺序均从西到东开挖,土方由东面运出 机械开挖时,根据设计要求挖至基础垫层底以上 +250mm 处,该部分留待人工清土(人工清土需预留 +50mm 厚,待平整夯实后再人工清出多余土方) ,在土方开挖过程中必须由测量员跟班作业,严格控制开挖范围及标 高,严禁超挖土方扰动地基。
1.3 基底处理
从地质报告可以看出,本工程基坑埋深在素填土区域,土层稍湿,松散,地下水位埋深约 2 米。根据地质报 告描述的情况看,应该说土质是比较差的。