新建西安至宝鸡客运专线XBL--1标段 通信电线路工程监理实施细则
缆的敷设、光电缆线路的性能检测和光电缆线路的设备安装及配线等施工过程,监理工程师都要进行定期或不定期的巡视。
A、巡视检查的具体内容如下: a)是否按照批准的施工方案组织施工;
b)专职安全员、质检员及施工人员到岗情况,施工设备配臵情况; c)施工的安全、质量管理制度的实际执行情况;
d)是否按照“通信施工作业要点示范”规定的作业步骤规范化的作业;
e)施工过程中的有关其它实际问题。 B、巡视的时间安排
按照工程的实际施工进展情况安排监理人员的巡视工作。一般情况下总监每月在月初或中旬巡视1-2次,专业监理工程师每周巡视1-2次。
5.3.4见证试验和平行检验
按照“验标”和“监理规范”的 规定,通信电线路施工工程监理单位见证试验和平行检验的项目如下表5.1所示:
第 - 9 - 页 共 15 页 北京中铁诚业监理公司新建西宝铁路客运专线JL—1标监理站
新建西安至宝鸡客运专线XBL--1标段 通信电线路工程监理实施细则
表5.1 监理见证试验和平行检验项目表
序号 施工工序 控制点 材料进场检验 光电缆单盘检验 光电缆敷设 光电缆敷设 目标值 检测频率 监控手段 依设计文件、合同、质量文件 用OTDR、直流电桥、兆欧表等检测 观察及尺量 检测 观察检验 观察、兆欧表测试 观察及尺量检测 观察、用万用表检验 观察及尺量检测 观察、用万用表检验 用OTDR检验 用光源、光功率计检查 用PDM检测仪检测 用直流电桥、兆欧表、震荡电平表等检测 验标4.2.1 全部检验 验标4.2.2 验标4.2.3 抽检20% 抽检20% 见证检验 20% 抽检20% 旁站监理 20% 见证检验 旁站监理 20% 见证检验 1 2 3 光缆接续及引入 光缆引入 电缆接续 电缆接续及引入 电缆引入 光电缆外护层、接验标4.2.4 头处密封检查 光电缆防雷设臵 设计图要求 光缆接续 验标4.3.1 验标4.3.2 验标4.4.1 验标4.4.2 4 中继段每根光纤双≤0.08db 光缆线路性向接续损耗平均值 能检查 中继段光纤线路损验标4.5.2 耗值 中继段最大离散反射验标4.5.3 电缆线路性能检查 光纤检测设备安装、配线 5 6 7 光纤检测系统检验 见证检验 20% 见证检验 20% 见证检验 系数及最小回波损耗 20% 低频四线组音频段验标4.6 见证检验 性能 20% 设备、配线进场检验标5.2.1全部检验 验 验标5.3.1 设备安装 验标5.2 抽检20% 设备配线 验标5.3 抽检20% 对被测光纤点名检验标4.8.1 见证检验 测 对被测光纤进行周验标4.8.2 见证检验 期检测 20% 系统检测优先级顺验标4.8.3- 见证检验 序、功能检测 --4.8.2 依设计文件、合同、质量文件 观察检验、尺量检测 观察、尺量、兆欧表、万用表检测、 设计文件、设备技术标准 用OTDR检验 试验检验
第 - 10 - 页 共 15 页 北京中铁诚业监理公司新建西宝铁路客运专线JL—1标监理站
新建西安至宝鸡客运专线XBL--1标段 通信电线路工程监理实施细则
5.3.5利用支付手段
施工单位完成某项分项、分部工程后,必须先自检合格再向监理机构提交工程报验单,经监理工程师检验合格后,监理工程师按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表,进行现场计量,并报总监理工程师审定、签署工程款支付证书,报建设单位。如果工程质量达不到要求的标准,监理工程师有权采取拒绝签署支付证书的手段停止对施工单位部分或全部工程款的支付。
六、监理工作方法和措施
按照光电线路工程的施工特点,依据“监理规范”、“作业示范”及“验标”,在光电线路工程的施的施工过程中监理工作控制的措施如下表6.1所示。
第 - 11 - 页 共 15 页 北京中铁诚业监理公司新建西宝铁路客运专线JL—1标监理站
新建西安至宝鸡客运专线XBL--1标段 通信电线路工程监理实施细则
表6。1 监理工作控制措施表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 光电缆单盘检参数不合格 验 不符合验标 光电缆敷设 光缆接续 光缆引入 电缆接续 电缆引入 光电缆线路性能检测 光纤检测设备安装、配线 光纤检测系统检验 线序接错、接续损耗大、预留长度、收容、弯曲半径不合格等 引入室、井内外绝缘不合格、终端方式不合格 线序接错、接续损耗大、预留长度、弯曲半径不合格等 引入室、井内外绝缘不合格、终端方式不合格 严格材料进场检验、检查仪表、测试方法、巡旁结合 人员培训、做好作业技术交底、按标准程序作业、巡旁结合 人员培训、做好作业技术交底、按标准程序作业、旁站、抽检 做好作业技术交底、严格照设计图施工、巡旁结合 人员培训、做好作业技术交底、按标准程序作业、旁站、抽检 做好作业技术交底、严格照设计图施工、巡旁结合 人员培训、做好作业技术交底、仪器、仪表检验、见证检验、巡视 施工内容 可能出现问题 拟采取措施 性能参数不合格 设备不符合安装标准、配线有错线、人员培训、做好作业技术交底、严格材料进场检验、检查仪表、巡视抽检 混线、断线、参数不合格 严格进场设备、材料人员培训、做好检测管理功能不能实现 作业技术交底见证检验 七、旁站具体部位及工序
在通信电线路施工过程中,光、电缆的接续属于关键工程,且同时又是隐蔽工程。因此,对光、电缆的接续工序应进行旁站监理。在具体的旁站过程中,按照事前控制、源头控制的原则,从人、机、料、法、环诸方面进行监控:
1、按照“标准化指导书”要求:光缆接续人员必须从铁道部指定单位进行培训,取得合格证方准上岗;
2、检查作业所需仪器、仪表等设备必须齐全、合格; 3、要求施工单位进行认真的作业技术交底; 4、作业场地布臵合理;
第 - 12 - 页 共 15 页 北京中铁诚业监理公司新建西宝铁路客运专线JL—1标监理站
新建西安至宝鸡客运专线XBL--1标段 通信电线路工程监理实施细则
5、要求必须按照 “铁路通信施工作业要点示范卡片”中的作业步骤进行施工。其中特别注意“芯线接续”,接续时必须按照线序对应连接;
6、完成后再按照“验标”检测,合格后方可进行下一施工步骤。否则,再重新进行接续,直至检测合格。
第 - 13 - 页 共 15 页 北京中铁诚业监理公司新建西宝铁路客运专线JL—1标监理站