下表:
压接帽有关数据表
产品规格 小号 中号 大号 长度mm 19 22 24 最大外径mm 10 11.5 14 接线孔径mm 可放导线根 Φ3 Φ3.5 Φ5 2×1.5 mm2 4×1.5 mm2 3×2.5 mm2 4.3 清扫管路
用压缩空气吹入已敷设的管路中,除去残留的灰土和水分。如无压缩空气,可在钢丝上绑上布条,来回拉几次,将管内杂物和水分擦净。特别是对于弯头较多或管路较长的钢管,为减少导线与管壁磨擦,应随后向管内吹入滑石粉,以便穿线。
4.4 穿引线钢丝
管内穿线前大多数情况下都需要用钢丝做引线,用Φ1.2-Φ2.0 mm的钢丝,头部弯成封闭的圆圈状。由管一端逐渐的送入管中,直到另一端露出头时为止。明配管路有时因管路较长或弯头较多,可在敷设管路时就将引线钢丝穿好。
穿钢丝时,如遇到管接头部位连接不佳或弯头较多及管内存有异物,钢丝滞留在管路中途,可用手转动钢丝,使引线头部在管内转动,钢丝即可前进。或在另一端再穿入一根头部弯成钩状的引线钢丝,估计穿入长度超过原有钢丝端部时,用手转动钢丝,将原有钢丝带出。
4.5 放线
放线前应根据施工图,对导线的规格、型号进行核对,发现线径小,绝缘层质量不好的导线应及时退换。
放线时为使导线不扭结、不出背扣,最好使用放线架。无放线架时,应把线盘平放在地上,把内圈线头抽出,并把导线放得长一些。切不可从外圈抽线头放线,否则会弄乱整盘导线或使导线打成小圈扭结。
4.6 引线与导线结扎
当导线数量为2-3根时,将导线端头插入引线钢丝端部圈内折回。
如导线数量较多或截面较大,为了防止导线端头在管内被卡住,要把导线端部剥出线芯,并斜错排好,与引线钢丝一端缠绕接好,然后再拉入管内。
4.7 剪断电线
导线穿好后,应按要求适当留出余量以便以后接线。 接线盒、内留线长度出盒口不应小于0.15m。 4.8 导线在接线盒内固定
敷设于垂直线路中的导线,每超过下列长度时,应在接线盒中加以固定。
导线截面50mm2及以下为30m; 导线截面70~95mm2为20m; 导线截面120~240mm2为18m;
4.9 在割开导线的绝缘层时,导线在盒中固定方法不应损伤线芯。
4.10 剥削绝缘
剥削导线绝缘层的长度和方法,根据接线方法不同而不同。多层
绝缘的单芯橡胶线,应使用电工刀,采用分段剥切法,或象削铅笔一样的斜削法。
单芯橡胶线也可用克线钳子手柄的前端将导线绝缘层夹扁,再用钳子前端夹住将绝缘层扯断。
对多芯塑料绝缘导线,需用斜削法剥削。
对单芯塑料线可用电工刀进行斜削法或单层剥切法,但在进行单层剥切时应注意不能伤及芯线。也可以使用克线钳或剥线钳进行剥切。对绝缘软线,可以直接用克线钳将绝缘层勒掉。
斜削法需先用电工刀以45°角倾斜切入绝缘层,当切近芯线时,即停止用力,接着应使刀面的倾斜角度改为15°左右,沿着芯线表面向线头端部推去,然后把残存的绝缘层剥离芯线,用刀口插入背部以45°角削断。
5、 电缆敷设
5.1 在同一条电缆沟桥架内敷设很多电缆时,为了做到电缆按顺序分层配置,施放电缆前,应充分熟悉图纸,弄清每根电缆的型号、规格、编号、走向以及在电缆支架上的位置和大约长度等。放电缆时,可先敷设的,截面大的电源干线,再敷设戴面小而又较短的电缆。
5.2 每放完一根电缆,应随即把电缆的标志牌挂好。这样的敷设程序,有利于电缆在支架上合理布置与排列整齐,避免接叉和混乱现象。
5.3 电缆标志牌应在电缆终端头,电缆接头、拐弯处的两端及人孔井内等地方装设。标志牌上应注明线路编号。当无编号时,应写明电缆型号、规格及起止地点;并联使用的电缆应有顺序号。标志牌规
格宜统一,字迹应清晰不易脱落。标志牌挂装应牢固。电缆标志牌用2mm厚的铅板或切割下的电缆铅皮制成,文字用钢印压制并用镀锌铁丝系在电缆上。
5.4 电缆排列时,电力电缆和控制电缆不应敷设在同一层支架上。但1KV以下的电力电缆和控制电缆可并列敷设在同一层支架上。当两侧均有支架时,1KV以下的电力电缆和控制电缆宜与1KV及以上的电力电缆分别敷设在不同侧的支架上。
5.5 电缆敷设时,在电缆终端头及中间接头和伸缩缝的附近及电缆转弯的地方,电缆都要适当留些余量,以便于补偿电缆本身和其所依附的结构件因温度变化而产生的变形,也便将来检修接头之用。
5.6 电缆的固定
电缆在电缆井内敷设时,每隔1.5m-2m加以固定,水平敷设有电缆,在电缆的首末两端及转弯、电缆接头的两端应加以固定。当对电缆的间距有要求时,应每隔5~10m处进行固定。
5.7 电缆在进入电缆沟、桥架、建筑物出入口应封闭,管口应密封。
5.8 电缆敷设经检查完毕后,应及时清除杂物,盖好盖板,必要时,尚应将盖板缝隙密封。
对电缆沟(桥梁)内敷设的电缆也应作好隐蔽工程记录。 5.9 电缆穿保护管敷设
a、电缆在穿入保护管前,管道内应无积水,且无杂物堵塞。保护管应安装牢固,不应将电缆管直接焊接在支架上。
b、穿入管中的电缆数量,应符合设计要求。交流单芯电缆不得
单独穿入钢管内。保护管内穿电缆时,不应损伤电缆护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。
c、电缆穿入管子后,管口应密封。
d、保护管伸出建筑物散水坡的长度不应小于250mm。 e、根据设计图确定出进户线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置,从始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋沿墙壁、顶棚和地面等处,在线路的中心线进行弹线,按照设计图要求及施工验收规范规定,分匀档距并用笔标出具体位置。
6、火灾探测器安装
火灾探测器安装应符合图纸设计要求。探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°。探测器的底座应固定可靠,在吊顶上安装方式如下图所示: 钢管
吊顶 金属软管 接线盒 探测器
吊顶
探测器
接线盒
钢管
接线盒
探测器的连接导线必须可靠压接或焊接,当采用焊接时不得使用图 探测器在吊顶上安装方法(1) 图 探测器在吊顶上安装方法(2) 带腐蚀性的助焊剂,外接导线应有 0.15m 的余量,入端处应有明显标志。
探测器确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。
探测器底座穿线孔宜封堵,安装时应采取保护措施(如装上防护罩)。
在电梯井、升降机井设置探测器时其位置宜在井道上方机房顶棚