好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

最新PC4020简易手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

用;

PC4020简易编程使用手册

特别提示: PC402及各种模块需要在控制室调试场后安装,否则注册模块时要动防拆开关(TAM联线)会很不方便.调通后再到现场安装.

PC4020出厂的安装员密码:5 5 5 5,进入编程时使用;

PC4020出厂的第一用户密码:1 2 3 4,日常操作时和增加新的用户密码时使

PC4020的编程采用多级菜单方式,主菜单共5大项:

00系统;01 子系统.02模块.03 事件缓冲区.04 故障诊断.05返回. 每一个大项有一个项目编号,按 > 依次到达各项,按 * 进入此项,按 # 返回上一级;

各大项下面有若干分项, 每一个分项有一个项目编号; 各分项下面有若干子项, 每一个子项有一个项目编号;

将各级编号排列一起就得出此项的独立编号,这个独立编号叫参考号. 可以使用两种方法编程:

1.* 8 5 5 5 5 进入编程模式,从主菜单中选择要进入的大项, 按 * 进入此项, 从各分项菜单中选择要进入的分项,按 * 进入此项, 从各子项菜单中选择要进入的子项,按 * 进入此项,……按菜单的级别完成编程.

2. * 8 5 5 5 5 进入编程模式,根据参考号列表, 查出需要编程项目的参考号,直接输入参考号,到达需要编程项目, 输入数据完成此项编程,按# # # # #返回到出始状态.再按* 8 5 5 5 5 进入编程模式, 输入下一个参考号,编其他项.

1

22 23 24 25 26 27

PC4020的安装 调试分为六步完成:

1. 安装 注册COMBUS总线(4线总线)上的模块,包括:PC4501键

盘,PC4108/4116防区扩展模块,PC4204CX中继器模块,PC4216输出模块,PC4401串口模块等.

2. 安装 注册AML总线(2线总线)上的模块,包括:AMP700系列防区模块,

其他总线式探测器.

28 3. 对防区编程测试. 29 4. 对模块编程测试.

30 5. 在现场安装各种模块, 探测器联接到防区模块上. 31 6. 总体调试. 32 33 34 35 36 37 38 39 40

下面分别介绍:

一. 安装 注册COMBUS总线(4线总线)上的模块

按照图纸将键盘及各种模块用4芯线与主板按红(RED) 黑(BLK) 黄

(YEL) 绿(GRN)连接, 主板上的16个基本防区用随机带的5.6K电阻连接,模块上的防拆端子(TAM)用导线连接:PC4108的TAM与COM连接,

PC4401的T1与T2连接, PC4216的TMP与COM连接; PC4820的TAMP与GND连接; PC4204CX的TAM与GND连接;

2

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

PC4501键盘首次接通时,PC4020无法识别新安装的键盘,通电后键盘显示: 06000796

V2.01

过两分钟后会显示:System Trouble

[#] To Sitence

按#自动识别PC4501键盘,并分配为#01。此时键盘的绿灯和黄灯亮。显示 :Date Time

现以注册PC4108防区扩展模块为例:

在PC4501键盘上输入* 8 5 5 5 5 进入编程模式 显示 :Select (00) < > System Area

输入 02(或按>>)显示:Select (00) < > Module Harware(模块) 按 *进入,显示:Select (00) < >

Enroll Module(注册模块) 按 *进入 按> > Select (02) < >

PC41XX Zn .Ex

3

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

按 *进入 显示 Create Tamper On Desired Unit

拆开PC4108的TAM与COM的连线,键盘会di…di响两声,表示注册成功,重新连好PC4108的TAM与COM的连线。

显示 PC4108 Zn .Ex Mod 01 Enrolled

按 * PC4108 Zn .Ex Zones 017---024

这个PC4108防区扩展模块的防区号从017---024

按 # # # # #返回到出始状态.

使用输入参考号方式注册PC4108防区扩展模块:

* 8 5 5 5 5 进入编程模式直接输入02 00 02* 显示:

Create Tamper

On Desired Unit

拆开PC4108的TAM与COM的连线,键盘会di…di响两声,表示注册成功,重新连好PC4108的TAM与COM的连线。

显示 PC4108 Zn .Ex Mod 01 Enrolled

按 * PC4108 Zn .Ex

4

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Zones 017---024

这个PC4108防区扩展模块的防区号从017---024

按 # # # # #返回到出始状态.

二. 注册AML总线(2线总线)上的模块

AML总线是从PGM1和COM(主板上任意一个防区的COM端子)引线, PGM1为总线正, COM为总线负, 总线电压约10V( PGM2和COM也可以设置为AML总线)。

AML总线防区模块可以占用的防区号001---128,由于PC4108防区扩展模块的防区号是相对固定的,因此AML总线的防区模块要在注册完PC4108防区扩展模块后进行, 不能使用已被PC4108占用的防区号.

首先是将PGM1的输出类型定义为AML总线, 在PC4501键盘上输入* 8 5555,进入编程模式 输入参考号001400直接到设置PGM1的输出类型, 按 > >…滚动 显示Select Toggle < >

PGM1 AML? N 按[*]。选项会切换到Yes。 按 # # # # #返回到出始状态.

以AMP701为例,在底座和AMP701的芯片上有一个5位的串行号(SN:XXXXX),从主板引两根导线到AMP701, 主板上的PGM1接AMP701的IN, 主板上的COM接AMP701的COM, AMP701上的其他4个端子连接到一起, 在PC4501键盘上输入* 8 5555,进入编程模式, 输入参考号00140300

显示:Enroll Device

5

最新PC4020简易手册

123456789101112131415161718192021用;PC4020简易编程使用手册特别提示:PC402及各种模块需要在控制室调试场后安装,否则注册模块时要动防拆开关(TAM联线)会很不方便.调通后再到现场安装.PC4020出厂的安装员密码:5555,进入编程时使用;
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
942733j25e0088t3x4ji0cqsi0v0jd00p8l
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享