连拱隧道主洞开挖施工方案
本隧道(峡石隧道)全长220m,主要围岩级别为Ⅴ级浅埋和Ⅳ级围岩,根据图纸设计要求,Ⅴ级浅埋围岩段施工开挖采用三导洞法,既中导洞先行,完成后侧导洞续后,主洞采用正台阶方法施工开挖,这种方法曾有利增强支护及小面积开挖对岩体破坏较小。
本隧道Ⅴ类围岩主要结构面为风化裂隙、节理和层面裂隙,属破碎岩体,无自稳能力.三导洞对围岩的扰动较大.根据计算及现场施工放样情况,侧导洞开挖掘进难度较大:1、侧导洞洞身最大范围不足5m,且成弧形逐渐减小上升,顶部空间不足50cm,侧卸装载机无法进入施工出渣.2、在侧导洞超前支护钻孔、打锚杆、注浆时,施工人员无法作业,钻机操作空间不足.
基于这些情况,本隧道提出几点措施,减少对围岩的扰动,方便施工人员施工操作,加强对岩体的支撑。1、Ⅴ级浅埋段围岩主洞采用正台阶法,整体上下分层施工掘进,上台阶为主洞三分之一范围,考虑岩层的结构变化,要求预留多数核心土,超前小导管钻孔,安装压浆完成,在上台阶凿岩机钻眼,塑料导爆管非电起爆系统,毫秒微差光面爆破后,一次性爆破深度不超过钢拱架支撑间距1.5倍。2、上台阶开挖至规定允许深度时,立即初喷射砼,封闭围岩外露面,紧跟掌子面,打锚杆挂网,安装主洞钢拱架,一端与中导洞顶钢拱架焊接,如中间交错没有焊接位置时,在中导洞钢拱架上纵向焊接槽钢,将主洞钢拱架与之焊接牢固。
另一端采用预制水泥块或大面积钢板先垫起支撑,水泥预制块及钢板要求面积较大,再喷射砼至设计厚度.钢拱架与核心土之间竖向用钢管及木料支撑,用于增强稳定岩层。在钢拱架支撑牢固后方可进行核心土的开挖。3、主洞分台阶开挖,下层仰拱钢拱架与上拱钢拱架用锁脚锚杆紧密连接,在外拱拱底用钢板或水泥预制块将拱架垫起,增大受力面积,减小压强,防止拱架下陷.
在施工过程中为了减少施工事故的发生,提高自防自救的意识,本隧道指定了一系列的安全应急预案措施,具体突发事故的应急处理措施如下:
1.隧道塌方处理与自救互救措施
在断层破碎带及软岩地段易塌方,造成塌方的原因多数是地下水原因引起裂隙开张,降低了围岩相互作用力,加速围岩变形,使支护失稳而塌方,防止塌方措施是按设计要求和工艺要求做好超前支护和开挖后的联合支护,特别是超前注浆,一是截断地下水流入开挖面通道,二是提高结石率,增强围岩相互作用力,减轻支护圈压力,达到降低塌方机率。如果出现塌方我们将按下述方案进行处理。
小型塌方处理:小塌方先清理塌方面,然后对塌方面用超长锚杆加固,将锚杆伸入到围岩的稳定区,锁住松动圈,然后用加强联合支护法支护,最后再进行塌方处理.
较大塌方处理:塌方的一般规律是围岩压力增大,支撑压紧,发出声响,接着产生位移变形,围岩掉碴,出现裂缝,直至滑动、
坍塌.大塌方处理一般是塌方基本稳定后进行,先查看塌方规模,分析产生塌方原因,再制定塌方处理方案或按预案执行.处理方法一般有支顶法、固结法,两种方法均需先进行治水和支护加固,防止塌方事态扩大。
支顶法一般选择围岩稳定地段开挖导洞,埋入型钢,用钢筋砼锁住溶洞两侧,上部用浆砌片石封填,对较大塌方可用套拱法,保证塌方面稳定后再进行清理.固结法是采用注浆法,先将塌体和松动部分进行注浆处理,将松动部分固结后再清理塌体。
塌方时的自救与互救:在开挖断层破碎带或软岩地段时,除了在开挖时用微震动法外,专职安全员跟班作业,发现不安全因素立即撤离施工人员,对装碴设备,在顶部安装钢板顶棚,当发现有岩粉飞扬,掉碴、喷锚开裂、或支架发出声响立即组织撤离,如开挖面后方塌方,工班长立即制止人员跑动、组织人员自救互救,洞口值班室立即到洞内查看险情,制定抢救方案,想方设法利用未砸断管给洞内人员供风、供氧、供水。
2.电、火、气体事故
如遇到电、火及不明气体发生危害,现场人员按以下方法避灾抢救:
(1)发生触电事故立即切断或用干燥的木棒或绝缘物挑开身上的电源,关闭开关。触电人脱离电源后,立即将其抬到新鲜风流处,平放,并解开衣裤,进行人工呼吸和心脏挤压法急救.
(2)发生火灾时,先正确确定火源位置,火势大小,及时利用