第九章 干粉灭火系统

1、充装量检查要求实际充装量不得小于设计充装量,也不得超过设计充装量的3%;

2、干粉储存容器的检查主要有3个方面:外观质量检查、密封面检查和充装量检查;

3、干粉及气体灭火系统有组合分配系统,泡沫系统无组合分配系统;

4、模拟喷放实验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的30%;

5、选择阀操作手柄安装在操作面一侧且便于操作,高度不超过1.7m; 6、(总结)气体灭火系统每年进行电控部分联动试验;泡沫系统每周对消防泵自动方式进行一次启动试验;干粉系统每年进行一次模拟自动启动检查; 7、(原题)干粉灭火系统中,选择阀应采用快开型阀门,其公称直径应与连接管道的公称直径相等。喷头的单孔直径不得小于6mm;管道分支不应使用四通管件。局部应用灭火系统,应设置火灾声光警报器。

第十章 建筑灭火器配置

1、检查灭火器及附件、灭火器箱符合市场准入规定的证明文件、出厂合格证、使用和维修说明,核查产品与市场准入文件、消防设计文件的一致性;

2、消火栓箱组合的类灭火器箱分别在消火栓箱、灭火器箱正面标注有中文“消火栓”和英文“Fire hydrant”以及“灭火器”和英文“Fire extinguisher”的标识; 3、灭火器箱的字体尺寸不得小于30X60mm(宽X高),箱体正面粘贴发光标识; 4、翻盖式灭火器箱在翻盖上标注有开启方向的标示; 5、(押题)灭火器箱的开启力不大于50N;箱门开启角度不小于165°,箱盖开启角度不小于100°; 6、有视线障碍的灭火器配置点,在其醒目部位设置指示灭火器位置的发光标识; 7、储压式灭火器装有压力指示器,压力指示器在20℃时显示的工作压力值与灭火器标志上标注的20℃的充装压力相同;

8、挂钩、托架安装后,能承受5倍的手提式灭火器(当5倍手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg计)的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象; 9、(押题)灭火器的巡查及检查:

(1)重点单位每天至少巡查1次,其他单位每周至少巡查1次。

(2)灭火器配置、外观等全面检查每月进行一次,候车室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所;堆场、罐区、石油化工装置、加油站、锅炉房、地下室等场所每半月检查一次;

10、送修灭火器时,一次送修数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时,需要选择相同类型、相同操作方法的灭火器替代,且其灭火级别不得小于原配置灭火器和灭火级别; 11、维修合格证采用不加热的方法固定在灭火器的筒体上,不能覆盖生产厂铭牌。当将其从灭火器的筒体拆除时,标识能够自行破损;

12、符合报废规定的灭火器,在确认灭火器内部无压力后,对灭火器筒体、储气瓶进行打孔、压扁、锯切等报废处理,并逐具记录其报废情形。

26

13、二氧化碳灭火器钢瓶要逐个进行残余变形率实验,残余变形率不得大于3%; 14、送修灭火器中剩余和灭火剂不得回收再次使用;

第十一章 防排烟系统

1、防排烟系统管道应采用不燃料制作,排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150 mm的距离;

2、无机玻璃钢风管和玻璃布,必须无碱或中碱,层数应符合国家标准规定,风管表面不得出现泛卤或严重泛霜;

3、风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。若风机仅用于防烟、排烟时,则不宜采用柔性连接;

4、风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞;

5、排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m。 6、常闭送风口、排烟阀(口)、活动挡烟垂壁及排烟窗的手动开启机构距楼地面1.3-1.5m之间;(类比手报)

7、风机的安装:应设在混凝土或钢架基础上,并不设减振装置;如果排烟系统与通风空调系统共用需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置; 8、系统日常巡查:

27

9、系统周期检查维护:

第十二章 消防用电设备的供配电与电气防火

1、设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,要穿金属导管或封闭式线槽保护,所穿金属导管或封闭或金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施;

2、当线路暗敷设时,要对所穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护,并要敷设在不燃烧结构内,保护厚度应小于30mm; 3、(押题)消防用电设备供电线路在电缆隧道、电缆桥架、电线竖井、封闭式母线、线槽安装等处时,在下列情况下应采取防火封堵措施。(7点) (1)穿越不同的防火分区;

(2)沿竖井垂直敷设穿越楼板处; (3)管线进出竖井处;

(4)电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处; (5)穿越建筑物的外墙处;

(6)至建筑物的入口处,至配电间、控制室的沟道入口处; (7)电缆引至配电箱、柜或控制屏、台的开孔部位。

4、变压器应设置短路保护装置,当发生事故时,能及时切断电源;

5、在中性点有良好接地的低压配电系统中,应该采用保护接零方式。但城市公共电网应采用统一的保护方式;所有农村配电网络,为避免接零与接地两种保护方式混用而引起事故,一律不得实行保护接零,而应采用保护接地方式;

在中性点不接地的低压配电网络中,采用保护接地。高压电气设备,一般实行保护接地;

6、卤素灯、60W以上的白炽灯等高温照明灯具不应设置在火灾危险性场所; 7、灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级;

8、当安全距离不足时,应采取隔热、散热等防火保护措施; 9、电气装置和设备的维护方法(5点):温度、绝缘电阻、接地电阻、谐波分量及中性线过载电流、火花放电; 10、室外变、配电装置:

距堆场、可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房不应小于25m; 距其它建筑物不应小于10m; 距液化石油气罐不应小于35m;

28

石油化工装置的变、配电室还应布置在装置的一侧,并位于爆炸危险区范围以外。变压器油量越大,建筑物耐火等级越低及危险物品储量越大者,所要求的间距也越大,必要时可加防火墙。

11、空调器具应单独供电,电源线应设置短路、过载保护

12、(原题)无机堵料用于电缆沟、电缆隧道有室外进入室内处,当穿越 防火墙时应采用防火灰泥加膨胀型防火堵料

13、(原题)消防供电线路应采用不燃或者阻燃的电缆; 14、(原题)铜线、铝线相接,宜采用铜铝过渡头,也可采用在铜线接头处搪锡;

第十三章 消防应急照明和疏散指示系统

1、消防应急照明灯具的安装:

(1)消防应急照明灯具应均匀布置,最好安装在棚顶或距楼地面2m以上的侧面墙上;

(2)在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于2m,

在距地面1m以下侧面墙上安装时,应采用嵌入式安装,其凸出墙面最大水平距离不应超过20mm,且应保证光线照射在安装灯具的水平线以下;不得安装在地面或1~2m之间侧面墙上;

(3)吊装时,要采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上。 2、应急照明配电箱和分配电装置安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.0m。 3、安装在疏散走道和主要疏散路线的地面时,其指示的疏散方向应与标志灯具指示方向相同,安装间距不应大于1.5m。

4、断开应急照明控制器的主电源,使应急照明控制器由备电工作,应急照明控制器在备电工作时各种控制功能应不受影响,备电工作时间不小于应急照明持续时间的3倍,且不小于2h。

5、大于2000㎡的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置; 小于2000㎡的防火分区可采用专用应急照明回路。

6、应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层,住宅建筑不宜超过16层。

7、一个应急照明配电箱或应急照明分配电装置所带灯具覆盖的防火分区总面积不宜超过4000㎡,地铁隧道内不应超过一个区段的1/2,道路交通隧道内不宜超过500m。

8、每个应急供电回路所配接的灯具数量不宜超过64个。

9、应急照明配电箱及应急照明分配电装置的输出回路不应超过8路。

29

第十四章 火灾自动报警系统

1、可燃气体报警系统:能够在保护区域内泄漏可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警,属于火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统; 2、电气火灾监控系统:能在发生电气故障,产生一定电气火灾隐患的条件下发出警报,属于火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统;

3、管路式采样式吸气感烟火灾探测器(空采)或其控制装置应在120s内发出火灾报警信号;

4、区域显示器(火灾显示盘)应在3s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号;

5、消防控制器备用电源(即电池)至少应保证设备工作8小时; 6、(押题)可燃气体报警控制器控制器最大负载功能,使至少4只可燃气体探测器同时处于报警状态(少于4只为所有探测器);

7、各类消防用电设备主用、备用电源的自动转换装置,应进行3次转换试验; 8、火灾光警报装置(声光)应安装在安全出口附近明显处,底边距地(楼)面高度在2.2m以上。

9、对于火灾报警控制器,使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能。

10、火灾自动报警系统投入使用时,使用单位应建立下列技术档案,并应有电子备份档案;(5点)

(1)系统竣工图及设备的技术资料。

(2)公安消防机构出具的有关法律文书。 (3)系统的操作规程及维护保养管理制度。 (4)系统操作员名册及相应的工作职责。 (5)值班记录和使用图表。 11、具有报脏功能的探测器,在报脏时就及时清洗保养。没有报脏功能的探测器,应接产品说明书的要求进行清洗保养;

12、一般火灾探测器使用寿命约为12年,应每隔3年至少全部清洗一遍; 13、据有关统计,60%的误报是因灰尘影响; 14、通过采样管采样的吸气式感烟火灾探测器根据使用环境的不同,需要对采样管道进行定期吹洗,最长的时间间隔不应超过1年。 15、不同类型的探测器应有10%且不小于50只的备品;

16、火灾自动报警系统误报原因: (1)产品质量;(2)设备选择和布置不当;(3)环境因素;(4)其他原因。 17、(总结)火灾自动报警系统中无每月检查要求; 18、(原题)火灾自动报警系统年度检查要求:

(1)应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少一次; (2)自动和手动打开排烟阀,关闭电动防火阀和空调系统; (3)对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少进行一次; (4)强制切断非消防电源功能试验;

(5)对其他有关的消防控制装置进行功能试验;

30

(必过版)2016版消防安全技术综合能力所有考点

第九章干粉灭火系统1、充装量检查要求实际充装量不得小于设计充装量,也不得超过设计充装量的3%;2、干粉储存容器的检查主要有3个方面:外观质量检查、密封面检查和充装量检查;3、干粉及气体灭火系统有组合分配系统,泡沫系统无组合分配系统;4、模拟喷放实验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的30%;