好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(必过版)2016版消防安全技术综合能力所有考点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第五章 防爆检查

1、净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于10m。对符合一定条件可以布置在厂房内的单独房间内时,需检查是否采用耐火极限分别不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。

2、办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内。如必须贴邻本厂房设置时,建筑耐火等级不得低于二级,并采用耐火极限不低3.00h的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。

3、当变、配电所为正压室且布置在1区、2区内时,室内地面宜高出室外地面0.6m左右。

4、爆炸危险环境的配线应选用铜芯绝缘导线或电缆,铜芯导线或电缆的截面在1区为2.5m㎡以上,2区为1.5m㎡以上。 5、(原题)电气防爆检查内容:(6点)导线材质、导线允许截流量、线路的敷设方式、线路的连接、电气设备的选择、带电部件的接地; 6、(押题)建筑防爆的检查内容(6点)爆炸危险区域的确定、有爆炸危险厂房的总体布局、有爆炸危险厂房的平面布置、采取的防爆措施、泄压设施的设置、爆炸危险性环境变、配电所和控制室的布置; 7、(押题)通风、空调系统防爆检查内容(5点):空调系统的选择、管道的敷设、通风设备的选择、除尘器、过滤器的设置、接地装置的设置; 8、(押题)供暖系统防爆检查内容(4点):供暖方式的选择、供暖管道的敷设、供暖管道和设备绝热材料的燃烧性能、散热器表面的温度; 9、(原题)燃气锅炉房选用防爆型的事故排风机,其排风量满足换气次数不少于12次/h。

16

第六章 建筑装修和保温检查

1、供暖管道与可燃物之间保持的距离满足以下要求:

当温度大于100℃时,不小于100mm或采用不燃材料隔热; 当温度不大于100℃时,不小于50mm或采用不燃材料隔热。

2、在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不得超过82.5℃。输煤廊的散热器表面平均温度不得超过130℃。 3、不同建筑类别、建筑规模和使用部位的装修材料,燃烧性能等级的要求不同,主要分为A(不燃性)、B1(难燃性)、B2(可燃性)和B3(易燃性)四个等级,严禁使用B3级保温材料。

4、照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,采取隔热、散热等防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不得低于B1级。

5、安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板,矿棉吸声板,可作为A级装修材料;

施涂于A级基材上的无机装饰涂料,可做为A级装修材料;

施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5kg/㎡的有机装饰涂料,可做为B1级装修材料;

当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可做为B1级装修材料;

单位重量小于300g/㎡的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可做为B1级装修材料。

6、当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不得大于15mm,且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。 7、建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B1级材料。

8、用于建筑保温系统的保温材料主要包括有机高分子类、有机无机复合类和无机类三大类,根据燃烧性能等级的不同,主要有A(不燃性)、B1(难燃性)、B2(可燃性)三个等级。

9、建筑外保温材料首层不应小于15mm,其它层不应小于5mm。

17

第三篇 消防设施安装、检测与维护管理

第一章 消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管理

1、各系统的判定标准:

2、灭火器系统合格标准:A=0,且B≤1,且B+C≤4; 3、维护管理人员从业资格要求:

4、消防设施维护管理包括(6点):值班、巡查、检测、维修、保养、建档; 5、(押题)消防控制室保存的纸质台帐档案和电子资料:(8点)

6、火灾发生后,消防控制室的值班要求和应急处置程序:

18

7、图形显示装置的消防要求:

8、消防设施现场检查包括产品合法性检查、一致性检查以及产品质量检查。 9、经批准或者备案的消防设计文件不得擅自变更,确需变更的,由原设计单位修改,报经原批准机构批准后,方可用于施工安装。

10、消防设施施工结束后,由建设单位组织设计、施工、监理等单位进行包括消防设施在内的建设工程竣工验收。消防设施竣工验收分为资料检查、施工质量现场检查和质量验收判定等3个环节。 11、(原题)经批准或者备案的消防设计文件不得擅自变更,确需变更的,由原设计单位修改,报经原批准机构批准后,方可用于施工安装;

第二章 消防给水

1、利用井水作为消防水源时,水井不应少于两眼,且当每眼井的深井泵均采用一级供电负荷时,才可视为两路消防供水;若不满足,则视为一路消防供水。 2、消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施。 3、室外消火栓按其进水口的公称通径可分为100mm和150mm两种。 进水口公称通径为100mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm消防接口,水带出水口应选用规格为65mm的消防接口。(进100-出100-带65) 进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为150mm消防接口,水带出水口应选用规格为80mm的消防接口。(进150-出150-带80) 4、室外消火栓按其公称压力可分为1.0MPa和1.6MPa两种。其中承插式的消火栓为1.0MPa、法兰式的消火栓为1.6MPa。

5、室内消火栓箱刮开箱体涂层,使用千分尺进行测量,箱体应使用厚度不小于1.2mm的薄钢板或铝合金材料制造,箱门玻璃厚度不小于4.0mm。 6、消防给水管(4种)一般有球墨铁管、钢丝骨架塑料复合管、镀锌管和加强防腐的钢管;

7、支吊架按照功能和形式可分为(5种)固定支架、滑动支架、导向支架、弹簧支架、吊架等;

19

8、给水管网连接方式(5种):螺纹连接、焊接连接、法兰连接、承插连接、沟槽连接;

9、管径大于DN50mm的管道不应使用螺纹活接头,在管道变径处应采用单体异径接头;

10、配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通;水泵房内的埋地管道连接采用挠性接头;

11、(押题)红色环圈标志宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m;在一个单元内环圈不宜少于2处;

12、管网设计的支架在管道的每一支撑点处应能承受5倍于充满水的管重;(同灭火器挂钩、托架类比)

13、当管道穿梁安装时,穿梁处宜设置一个吊架;

14、消防管网冲洗顺序为先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管,配水管、配水支管的顺序进行; 15、供水设施的维护管理规定:

16、市政消火栓或消防水池作为室外消火栓时,应符合下列规定:

(1)供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m;

(2)建筑外缘5m~150m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,建筑外缘5m~40m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量;

(3)当市政给水管网为环状时,符合本条第1、2 款的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。

第三章 消火栓系统

1、消火栓箱上消火栓字样,字体不得小于高100mm,宽80mm;(同灭火器箱对比)

2、消火栓箱按水带的安置方式(4种)分为卷盘式、挂置式、托架式、卷置式; 3、水带长度小于水带规格1m以上的,则可判为该产品为不合格;

20

(必过版)2016版消防安全技术综合能力所有考点

第五章防爆检查1、净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于10m。对符合一定条件可以布置在厂房内的单独房间内时,需检查是否采用耐火极限分别不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。2、办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内。如必须贴邻
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
93xoc6ya7z3ef8k93tq3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享