好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(必过版)2016版消防安全技术综合能力所有考点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

序号 设置层数 场所 不应设置的楼层 托儿所、幼儿园的儿1 童用房、老年人活动场所、儿童游乐厅等儿童活动场所 医院和疗养院的住院部分 教学建筑、食堂、菜市场 一、二级 三级 四级 1、宜设置在独立的建筑内;2、设置在高层建筑内,应设首层、二层、首层、三层 二层 首置独立的安全出口和疏散楼梯 散楼梯 首层、二层 首层二层 首层二层 首层 首1、医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙,隔墙上的门采用乙级防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门 1、小学主教学楼,不应设置在4层以上; 层 3、设置在单、多层建筑内,宜设置独立的安全出口和疏备注 不应设置在地下或半地下、四层及四层以上 2 不应设置在地下或半地下 地上各层 3 各层 各层 地下一、二层及地上各层 层 2、中学主教学楼,不应设置在4层以上 首地下、半地下营业厅、展览厅不应经营、储存和展示甲、4 商店建筑、展览建筑、不应设置在地下三层营业厅、展览厅 及以下 层 乙类火灾危险性物品 1、不宜布置在袋形走道的两侧或尽端; 2、确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m; 3、确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的宜布置在首5 歌舞娱乐放映游艺场所 不应设置在地下二层及以下 层、二层、三层的靠外墙部位 / / 建筑面积不应大于200m2; 4、厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。 1、宜设置在独立的建筑内; 2、设置在民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯; 3、应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔; 4、设置在一、二级耐火等级的多层建筑内时,观众厅宜不应不应设置在地下三层及以下 观众厅宜布置在首层、二层、三层 布置在三层及以上楼层 6 剧场、电影院、礼堂 / 布置在首层、二层或三层;确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅或多功能厅的建筑面积不宜大于400m2; 5、设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层;6、设置在高层建筑内,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统 不应不应设置在地下三层及以下 宜布置在首层、二层、三层 布置在三层及以上楼层 / 1、一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400m2; 2、设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层;3、设置在高层建筑内,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统 7 会议厅、多功能厅 11

第三章 防火防烟分区检查

1、建筑幕墙在每层楼板外沿设置的墙体,耐火极限不低于1.00h,高度不低于1.2m,可以是不燃性实体墙或防火玻璃墙;当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于0.8m。

2、防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,操作臂力不得大于70N。(防火门关闭后在不大于80N的力作用力下拉开)

3、防烟前室:从非避难区进入避难区的部位,要采取措施防止非避难区的火灾和烟气进入避难区安全的措施如设置防烟前室。防火分区至避难走道入口应设置

2

防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m,(防火分区)开向前室的门应釆用甲级防火门,前室开向避难走道的门应釆用乙级防火门;(看图例)

12

4、防火隔间:

5、火灾时用于人员疏散的走道有疏散走道和避难走道,其中,避难走道主要用于地下总建筑面积大于20000㎡的防火分隔。

第四章 安全疏散检查

1、(原题)只设1个疏散门的条件:

2、(原题)民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应釆用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限;

3、疏散走道宽度:

厂房疏散走道的净宽度不宜小于1.40m。

单、多层公共建筑疏散走道的净宽度不小于1.10m; 高层医疗建筑单面布房疏散走道净宽度不小于1.40m,双面布房疏散走道净宽度不小于1.50m;其他高层公共建筑单面布房疏散走道净宽度不小于1.30m,双面布房疏散走道净宽度不小于1.40m。

住宅疏散走道净宽度不小于1.10m,建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m。

4、剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所,观众厅内疏散走道净宽度不小于1.00m,边走道的净宽度不小于0.80m;

13

5、人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。

人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,并应直接通向宽敞地带。

6、公共建筑内疏散门和住宅建筑户门的净宽度不小于0.9m; 观众厅及其他人员密集场所的疏散门,净宽度不得小于1.4m。

7、厂房、汽车库、修车库的疏散楼梯的最小净宽度不小于1.10m。

8、人防工程中商场、公共娱乐场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于1.4m;医院不小于1.3m,其他建筑不小于1.1m。 9、一般公共建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.10m; 高层医疗建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.30m; 其他高层公共建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.20m

10、疏散走道两侧隔墙的耐火极限,一、二耐火等级的建筑不低于1.00h;三级耐火等级的建筑不低于0.5h;四级耐火等级的建筑不低于0.25h。

11、地上建筑的水平疏散走道,其顶棚装饰材料采用A级装修材料,其他部位采用不低于B1级的装修材料。地下民用建筑的疏散走道,其顶棚、墙面和地面的装修材料均采用A级装修材料

14

12、(原题)用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定: (1)不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169m2;

(2)下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度; (3)确需设置防风雨蓬时,防风雨蓬不应完全封闭,四周幵口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%,开口高度不应小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算。

15

(必过版)2016版消防安全技术综合能力所有考点

序号设置层数场所不应设置的楼层托儿所、幼儿园的儿1童用房、老年人活动场所、儿童游乐厅等儿童活动场所医院和疗养院的住院部分教学建筑、食堂、菜市场一、二级三级四级1、宜设置在独立的建筑内;2、设置在高层建筑内,应设首层、二层、首层、三层二层首置独立的安全出口和疏散楼梯散楼梯首层、二层首层二层首层二层首层首1、医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
93xoc6ya7z3ef8k93tq3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享