好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

材料进场复验试验项目与取样规定

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.. . .. . .

13 建筑系统节能检测 (GB50411-2007)、 (DB29-126-2010) (JGJ/T132-2009)、 (JGJ/T177-2009) (1)室湿度、湿度 居住建筑每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%。 公共建筑按照采暖空调系统分区进行选取,相同系统形式应按系统数量的20%进行抽检。同一系统检测数量不应少于总房间数量的10%。 未设置集中采暖空调系统的建筑物,温度、湿度检测数量不应少于总房间数量的10%。 (2)供热系统室外管网的水力平衡度 (3)供热系统的补水率 (4)室外管网的热输送效率 (5)各风口的风量 (6)通风与空调系统的总风量 (7)空调机组的水流量 每个热源与换热站均不少于1个独立的换热系统。 每个热源与换热站均不少于1个独立的换热系统。 每个热源与换热站均不少于1个独立的换热系统。 按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统。 按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统。 按系统数量抽查10%,且不少于1个系统。 (8)空调系统冷热水、全数 冷却水总流量 (9)平均照度与照明功率密度 (10)水系统回水温度一致性 (11)水系统供、回水温差 (12)水泵效率 (13)冷水(热泵)机组实际性能系数 正常启用的全部水泵。 对于2台及以下(含2台)同型号机组,应至少抽取1台,对于3台及以上(含3台)同型号机组,应至少抽取2台。 (14)冷源系统能效系数 (15)风机单位风量耗功率 (16)新风量 不少于空调机组总数的20%,不同风量的空调机组检测数量不应少于1台。 不应少于新风系统数量的20%,不同风量的新风系统不应少于1个。 所有独立冷源全数抽取。 全数 全数 同一功能区不少于2处。 序检测项目 检测容 代表批量及抽样频率 S. . . . . ..

.. . .. . .

号 (17)定风量系统平衡度 每个一级支管路均应进行风系统平衡度检测;当其余支路小于或时,宜全数检测;当其余支路大于5个时,宜按照近端2个,中间区域2个,远端2个的原则进行检测。 (18)供配电系统电能质量 (19)外围护结构整体气密性(鼓风门法) 单体建筑抽检3个单元(参照门窗抽检数量)。 检测数量应符合JGJ/T177-2009的规定。

S. . . . . ..

材料进场复验试验项目与取样规定

.......13建筑系统节能检测(GB50411-2007)、(DB29-126-2010)(JGJ/T132-2009)、(JGJ/T177-2009)(1)室湿度、湿度居住建筑每户抽测卧
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
93xbe7ozft6et871df8g8njyy26yjv018i3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享