好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

成套电气设备安装接线基础知识

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

所需空间。在装配前首先要参照一次方案图,结合规范书及有关资料,如用户有特殊要求,除认真校对所选的元件的型号、规格、数量外,并应将其说明书、合格证等妥善整理保管,并及时交给有关部门,以利有一个完整的随机资料提供给客户。在装配时,应考虑到元器件的电器间隙、爬电距离、飞弧距离,及主母线、分支母线走向布局等,高压元件装配时应注意对地及相间有效的安全距离。安装时所采用标准件的规格一定要匹配,一定要采用度锌件,留纹一定要标准,即1—5扣,并必须有防松措施。元件接地的部件应保持良好的接地连续性,接地部位不应有喷涂物在其表面,并应涂上防锈油,以确保保护措施的可靠性。开关柜上操作电器主体最高不得大于2M,最低不得小于0.4M。所安装好的开关、断路器要做到三相同步性一致,分合要到位,并要符合其本体的技术参数,操作机构一定要轻、灵活、无卡位,操作力小;防误装置要安全可靠,操作程序要合理并要反复操作验证,以确保产品到用户安装使用时无异议。同一批产品元器件安装的位置、方式、方案要尽可能一致。柜、屏、箱进入车间装配工作区时,摆放一定要整齐、美观,以体现企业、员工的技术形象与素质,装配时一定要注意保护元器件的完整,如有损坏,要及时向有关人员说明原因,更不能隐瞒以免引起严重的事故,并立即申报供应部门及时补添损坏了的元件。母线的制作、母线的选择一定参照用户的图纸(即一次方案)及规范书要求规格选配(除无注明外),如无图纸要求,按厂部有关工艺守则所编制规格选配。制作加工一定要符合工艺要求,弯曲处不准出现裂纹,侧弯处皱纹高度不超过厚度的1%,母线表面不应有明显的锤痕、凹坑等缺陷;搭接面要平整,做到能自然吻合、连接紧密可靠、接触良好、并有防松措施。母线排列要层次分明、整齐美观。用绝缘导线连接时应符合有关压接标准要求(冷压或压后搪锡)。导线绝缘层剥离的长度及线鼻间隙应符合工艺要求。不同层次的母线连接的端面应有防电腐蚀的措施。搪锡或涂导电膏,并应保证载流部件间连接时有足够的持久压力,母线的涂漆应均匀,无流痕、刷痕、起泡、皱纹等缺陷;搭接面不得涂漆,同一柜、屏内涂漆应一致,左右高低的差额不能超过5mm,所涂的颜色参照(GB12681-81)电工成套装置中的导线颜色:A、黄;B、绿;C、红。零线或中性线淡蓝色,安全接地线用黄、绿双色线;直流、正极棕色;负极蓝色;接地中性线用淡蓝色,母线的排列层次,交流垂直,A、B、C、N;上、中、下、最下,水平;左、中、右、最右,前后排列;远、

中、近、最近,直流;正负垂直;排列上下,水平、左右,前后、远近排列,特殊情况特殊处理,即可倒相。母线折弯尽可能小于90°,三根母线的搭接应分支为前后、主为中。选用的螺钉一定要匹配,母线的打孔应参照有关工艺守则要求制作。母线载流的选择,以经验计算,600A以下(包括600A)铝为3A;铜为5A(平方毫米)铜线排载流量是铝的1.3倍。

经验公式:母线厚×系数 母线厚度(mm) 系数(A) 3 X10 4 X12 5 X13 6 X14 7 X45 8 X16 9 X17 10 X18 如:40×4=40×12=480A 铜×1.3, 480A×1.3=624

母线在高温场所25℃以上使用,载流量以系数1.8计算,并列使用时,二根、三根、四根,安全载流量分别乘以系数的0.8、0.7、0.6计算。

配线工的基本工艺要求:成套配电设备的二次配线质量的好坏对电力系统的安全稳定起着举足轻重的作用,由于某个接线头紧固不牢接触不良都可能导致控制失灵,保护拒动,造成严重的后果。配线是配线工作的技术和艺术的综合体现,这就是要求每个配线工人不仅要熟练掌握配线技术,而且还要加强工艺修养,保证做到不错线、不错号牌,按照工艺要求要做到配线艺术美观、整齐,即合理又节约用量。

单根线的打圈,内径与接线螺丝要匹配,即大0.5—1.0毫米,并要做到顺时针。多芯线的做法,根据接线柱的外径选用匹配的线鼻,用专用工具做好紧固措施,每个接线柱的接头最多不能多于2只,安装时必需有防检措施。在日常的配线中,选配的二次线径电压回路一般采用1.5毫米,电流采用2.5毫米,电压互感器选用的线径最好为2.5毫米。在箱、屏内选用的二次线一般采用黑色线。在日常接线中,首先要按照二次接线图,做好二次标号头,写好元件号,根据二次接线图针对柜(屏)结合实际贴好元件号,二次标号头在接线就位后的方向一定要与二次图相符合,即水平方向从左至右垂直方向由下至上,形成一定规范,利用在试用与维护中使人们能一目了然,对我们的产品有了一个较好的形象。按国家规定有关要求二次线束在柜体内固定点不大于横30厘米,垂40厘米,用语连接门上的电器,控制台板等可动部位的导线,应采用多根软线,敷设的长度应有适

安装时所采用标准件的规格一定要
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
93vvj8en4y0088t3x4ji0cqsi0v0jd00p7k
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享