案例分析一、材料

某居住小区中,4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。

住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s,10L/s;火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池,消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防数次会两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h

消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。消防水泵性能和控制柜性能结合,室内外消防栓系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专业线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。

在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘察原因后发现,高位消防水箱的补水量和竣工验收时相比,增加了1倍。

根据以上材料,回答下列问题:(20分)

1、两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有( )。 A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 【答案】DE

b1

(表格)CJJ 28-2014 城镇供热管网工程施工及验收

2、下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合现行国家标准的有( )水规8.26。 A.0.70m B.1.00m C.1.10m D.1.15m E.1.25m 【答案】DE

3、下列室外消防火栓的设置中,符合现行国家标准的有( )。 A.保护半径150m B.间距120m

C.扑救面一侧不宜少于2个 D.距离路边0.5m E.距离建筑物外墙2m 【答案】ABCD

4、根据现行国家标准,室内消火栓系统竣工验收时,应检查的内容有( )水规13.2.13。 A.消防栓设置位置 B.栓口压力 C.消防水带长度 D.消火栓安装高度 E.消火栓试验强度 【答案】ABD

5、下列消防水泵控制柜的IP等级中,符合现行国家标准的有( )水规11.09。 A.IP25 B.IP35 C.IP45

b2

(表格)CJJ 28-2014 城镇供热管网工程施工及验收

D.IP55 E.IP65 【答案】DE

6、工程竣工验收时应测试的消防水泵性能有( )水规13.26。 A.电机功率全覆盖性能曲线 B.设计流量和扬程 C.零流量的压力 D.1.5倍设计流量的压力 E.水泵控制功能 【答案】BE

7、对系统进行季度检查时发现,消防水泵的自动和远程手动启动功能均失效,机械应急启动功能有效,消防水泵控制柜故障的可能原因有( )。

A.控制回路继电器故障 B.控制回路电气线路故障 C.主电源故障

D.交流接触器电磁系统故障 E.信号输出模块故障 【答案】ABD

8、针对消防水泵经常误动作,下列整改措施中,可行的有( )。 A.检测管道漏水点并补漏 B.更换流量开关

C.关闭高位消防水箱的出水管 D.调整流量开关启动流量至2.5L/s E.更换控制柜 【答案】AD