好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

叠合板支撑架专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

责任,并由上一环节负责人负责改正问题。

2)质量控制注意点

①浇筑混凝土前必须检查支撑是否可靠,扣件是否松动。浇筑混凝土时必须由模板支设班组设专人看模,随时检查支撑是否变形、松动,并组织及时恢复。

②混凝土吊斗不得冲击模板,造成模板几何尺寸不准。 ③安装前仔细检查脱模剂是否涂刷均匀。

④轴线位置、几何尺寸、垂直度、水平高度反复核对。 3)质量控制措施 ①防胀模措施

计算各连接点,各夹具、夹件要保证有足够的刚度和强度,经得起混凝土浇筑下料、振捣时的冲击荷载和侧压力。

②防漏浆措施

模板侧边拼缝,试拼处理合格,组装时挤压密实。 4、模板工程的验收

1)模板工程必须经质检员和监理检查验收合格后方可组织浇筑砼。模板及其支架必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204规定:

(1) 保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确;

(2) 具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的重量,以及在施工过程中所产生的荷载;

(3) 构造简单,拆装方便,并便于钢筋的绑扎与安装,以及满足混凝土的浇筑与养护等工艺要求;

(4) 模板接缝应严密,不得漏浆。

2)模板安装应满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204要求:

(1) 模板的接缝不应漏浆,在浇筑混凝土前,木模板应浇水润湿,但模板内不应有积水; (2) 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂;

(3) 浇筑混凝土前,模板内杂物应清理干净; (4) 以上均为全数观察检查。

3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204规定,现浇结构模板安装的允许偏差及检查方法见下表

项 目 轴线位置 底模上表面标高 层高垂直度 不大于5m 大于5m 允许偏差(mm) 检查方法 5 ±5 6 8 2 5 钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 经纬仪或吊线、钢尺检查 经纬仪或吊线、钢尺检查 钢尺检查 2m靠尺和塞尺检查 相临两板表面高低差 表面平整度 注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向测量,并取其中的较大值。 5、质量通病防治 1)模板质量

模板安装前,先检查模板的质量,不符质量标准的不得投入使用。 2)板模板

(1)通病现象:板中部下挠,板底混凝土面不平。

(2)防治措施:楼板模板厚度要一致,搁栅木料要有足够的强度和刚度,搁栅面要平整,支顶要符合规定的保证项目要求。

五、施工安全保证措施

(1)扣件式钢管支架支撑系统由专业架子工承担,木工配合支撑系统标高,间距控制。从事模板作业的人员,应经安全技术培训。从事高处作业人员,应定期体检,不符合要求的不得从事高处作业。

(2)安装和拆除模板时,操作人员应配戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。安全帽和安全带应定期检查,不合格者严禁使用。

(3)作业人员必须正确佩戴安全帽,系好安全带,并扣在支架横杆上面,垂直运输充分利用塔吊将杆件吊运至楼面或作业平台,施工时下方场地必须保持净空,禁止非作业人员进入现场。

(4)在安装、拆除作业前,工程技术人员应以书面形式向作业能班组进行施工操作的安全技术交底,作业班组应对照书面交底进行上、下班的自检和互检。

(5)施工过程中分阶段进行检查和验收: ①模板支架搭设前;

②超过8m的高支模架搭设至一半高度后; ③搭设高度达到设计高度后和混凝土浇筑前。

重点检查和验收内容:

①基础应符合设计要求,平整坚实,立杆与基础间无松动、悬空现象,底座、支垫应符合规定;

②搭设的架体三维尺寸应符合设计要求,搭设方法和斜杆、钢管剪刀撑等设置应符合规程规定;

③可调托座和可调底座伸出水平杆的悬臂长度应符合设计限定要求; ④水平杆扣接头与立杆连接盘的插销应击紧至所需插入深度的标志刻度。

(6)在高处安装和拆除模板时,周围应设安全网或搭设脚手架,并应加设防护栏杆,保持模板搭设区域出入口畅通。并设警示牌,派专人看管。

(7)作业时,模板和配件不得随意堆放,模板应放平放稳,严防滑落。脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过3层,连接件应放在箱盒或工具袋中,不得散放在脚手板上。脚手架或操作平台上的施工总荷载不得超过其设计值。

(8)施工用临时照明和行灯的电压不得超过36V,当为满堂模板及特别潮湿环境时,不得超过12V。有关避雷、防触电和架空输电线路的安全距离应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的有关规定。施工用的临时照明和动力线应采用绝缘线和绝缘电缆线。夜间施工时,有足够的照明。施工用临时照明和机电设备线严禁非电工乱拉乱接。同时应经常检查线路完好情况,严防绝缘破损漏电伤人。

(9)模板安装时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷。

(10)支模过程中如遇中途停歇,应将已就位模板或支架连接稳固,不得浮搁或悬空。拆模中途停歇时,应将已松扣或已拆松的模板、支架等拆下运走,防止构件坠落或作业人员扶空坠落伤人。

(11)在模板上绑扎钢筋,浇筑混凝土时,应注意材料、机具、人员和设备不要过分集中;不得将泵管或垂直运输设施固定在模板支撑系统上,防止碰撞和超载。

(12)当遇大雨、大雾、沙尘或6级以上大风等恶劣天气时,应停止露天高处作业。5级及以上风力时,应停止高空吊运作业。阴雨停止后,应及时清除模板和地面上的积水。

(13)模板拆除前,应经施工技术人员进行同条件养护混凝土试块强度检测,确认混凝土强度达到拆模强度时方可拆模,拆除应按规定的过程序进行,先支的后拆,先拆非承重部分,后拆承重部分;拆除大跨度梁支架时,先从跨中开始向两端对称进行。在拆模区域下方标出作业区,严禁非操作人员进入作业区。

(14)严格控制实际施工荷载不超过设计荷载,对出现的超过最大荷载要有相应的控制措

施,钢筋等材料不得在支架上方堆放。

(15)模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土振捣过程中及混凝土终凝前后,安排专职人员动态监测模板支撑体系位移情况,发现异常情况,及时采取措施确保支撑系统安全。支撑体系监测点布置详见附图。交叉支撑、水平加固杆等不得随意拆卸,因施工需要临时局部拆卸时,施工完毕后应立即恢复。

(16)工序检查:施工现场应配备专职质量员和安全员进行前后道工序交接检查和现场监护,验收合格后才能进入下道工序施工。

(17)预防高空坠落事故安全技术措施

1)高处作业人员应经过体检,合格后方可上岗。

2)安全带使用前必须经过检查合格。安全带的系扣点应就高不就低,扣环应悬挂在腰部的上方,并要注意带子不能与锋利或毛刺的地方接触,以防摩擦割断。

3)项目部应按类别,有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位。 六、文明施工成品保护

(1)模板工程在加工制作、现场拼装过程中,应注意模板板面的保护,不得损伤模板。 (2)模板起吊过程中,要稳起稳落,注意不要碰撞。

(3)拆模时,不得死撬硬砸,模板拆下应及时清理干净,进行整理,涂刷脱模剂。 (4)模板堆放要垫方木,严禁在水中浸泡。 七、劳动力计划 高支模工程劳动力计划表

序号 1 2 分部工程 板下满堂脚手架 楼板模板工程 劳动力安排(人) 40 40 备注 八、模板的拆除 1、现浇结构的模板的支架拆除必须遵照现行国家《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)规范中要求。

2、为了有效掌握拆模时间,混凝土浇筑时,设置同养护条件试块。

3、模板及支撑系统应具有足够的强度、刚度和良好和稳定性,满足不漏浆和拆卸方便的要求,保证混凝土构件几何尺寸的准确。

4、模板拆除前必须申请办理拆模手续,待砼强度报告出来后,砼达到拆模强度模板方可拆除。并向操作班组进行安全技术交底,在作业范围设安全警戒线并挂警示牌,拆除时派专

人看守。

5、拆除前应全面检查支撑的螺杆、插销连接、杆件支撑体系等是否符合构造要求,同时清除支撑上的杂物及地面障碍物。

6、模板拆除的顺序和方法,遵循“先支后拆,后支先拆;先拆非承重部位,后拆承重部位;自上而下”的顺序,严禁上下同时作业。拆模时,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。模板要随拆随运,严禁随意抛掷。

7、斜杆应随支撑逐层拆除,严禁先将斜杆数层拆除后再拆支撑。当支撑拆至下部最后一层时,应对立杆采取必要的临时防倾倒措施。

8、卸料时各构配件严禁抛掷至地面,且运至地面的构配件应及时检查、整修与保养,并按品种、规格随时码推存放,包装外运。

9、拆模时,操作人员应站在安全处,以免发生事故,等该片模板全部拆除后,再将模板、配件、支架等运出。

10、拆下的模板、配件等严禁抛扔,要有人接应传递,也可用带钩的绳子往下系,以防止模板变形和损坏。

11、已拆除的模板、拉杆、支撑等及时运走或妥善堆放,严防操作人员因扶空、踏空坠落。

12、模板拆除后,要运至指定地点,并做到及时清理、维修和涂刷好隔离剂,修整后的模板要按编码放整齐,以备待用。模板堆放高度不得超过1.60米。

13、拆除模板作业比较危险,防止落物伤人,应设置警戒线,有明显标志,并设专门监护人员。

九、应急预案 1、救援预案的目的

事故发生后,及时展开救援,抢救受伤人员,使受困、受伤害人员、财产得到及时抢救,防止事故继续发展。提高整个项目组对事故的整体应急能力,确保意外发生的时候能有序的应急指挥,为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大,减少经济损失,保护生态环境和资源,把事故降低到最小程度,制定本预案。

2、危险源分析

①架体零部件固定不牢、锈蚀变形、疲劳工作引起滚落、高坠、物体打击、坍塌,造成人员伤亡;

②搭设过程中,违反方案设计要求及疲劳或无证操作,导致人员伤亡;

叠合板支撑架专项施工方案

责任,并由上一环节负责人负责改正问题。2)质量控制注意点①浇筑混凝土前必须检查支撑是否可靠,扣件是否松动。浇筑混凝土时必须由模板支设班组设专人看模,随时检查支撑是否变形、松动,并组织及时恢复。②混凝土吊斗不得冲击模板,造成模板几何尺寸不准。③安装前仔细检查脱模剂是否涂刷均匀。④轴线位置、几何尺寸、垂直度、水平高度反复核对。3
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
93u4q239jy6j6mw9sjhs44p5c1cp9m00dvf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享