奉贤区柘林镇04-01区域地块项目
凤鸣公馆
叠合板支撑施工方案
编制单位:东奉集团有限公司
奉贤区柘林镇04-01区域地块项目 凤鸣公馆项目部 编制日期:二○一八年一月
目 录
目 录 ................................................................................................................................................................... 1 一、 工程概况 ......................................................................................................................................................... 1
1、 参建设单位 ............................................................................................................................................... 1 2、 地理位置 ................................................................................................................................................... 1 3、 结构形式 ................................................................................................................................................... 1 二、 编制依据 ......................................................................................................................................................... 1 三、 支撑系统设计 ................................................................................................................................................. 2
1、 材料要求 ................................................................................................................................................... 2 2、 构造体系 ................................................................................................................................................... 4 3、 施工准备 ................................................................................................................................................... 5 4、 模板搭设 ................................................................................................................................................... 5 5、 梁和整体楼盖梁结构模板应符合规定 ................................................................................................... 6 6、 支撑体系施工要点 ................................................................................................................................... 6 7、 支撑体系搭设质量控制 ........................................................................................................................... 7 四、 施工质量控制措施 ......................................................................................................................................... 7
1、 进场模板质量标准 ................................................................................................................................... 7 2、 模板安装质量标准 ................................................................................................................................... 8 3、 模板工程质量控制 ................................................................................................................................... 8 4、 模板工程的验收 ....................................................................................................................................... 9 5、 质量通病防治 ......................................................................................................................................... 10 五、 施工安全保证措施 ....................................................................................................................................... 10 六、 文明施工成品保护 ....................................................................................................................................... 12 七、 劳动力计划 ................................................................................................................................................... 12 八、 模板的拆除 ................................................................................................................................................... 12 九、 应急预案 ....................................................................................................................................................... 13
1、 救援预案的目的 ..................................................................................................................................... 13 2、 危险源分析 ............................................................................................................................................. 13 3、 救援机构 ................................................................................................................................................. 14 4、 应急物资及装备保障 ............................................................................................................................. 14 5、 应急响应 ................................................................................................................................................. 14 6、 应急救援措施 ......................................................................................................................................... 15 十、 计算书板模板(扣件式)计算书 ............................................................................................................... 19
叠合板支撑专项施工方案
一、工程概况 1、参建设单位
建设单位:上海绿地奉瑞置业有限公司
结构设计单位:上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 人防设计单位:上海结建民房建筑设计有限公司 监理单位:上海同建工程监理咨询有限责任公司 施工单位:东奉集团有限公司 2、地理位置
“奉贤区柘林镇04-01区域地块项目凤鸣公馆”工程位于上海市奉贤区南柘路西侧、新塘路北侧。
3、结构形式
单位名称 编号 1 2 3 4 5 6 子项名称 1#楼 2#楼 3#楼 4#楼 5~10#楼 地下车库 建筑层数 地上19层 地下2层 地上26层 地下2层 地上19层 地下1层 地上18层 地下1层 地上3+1层 地下0层 地上0层 地下1层 建筑高度 56.47米 76.77米 55.37米 52.47米 12.6米 —— 结构形式 剪力墙 剪力墙 剪力墙 剪力墙 剪力墙 框架 叠合板部位 4~19层 4~26层 4~19层 7度 4~18层 闷顶层 —— 地下车库 住宅 抗震 使用功能
二、编制依据
1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)
2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
5、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 8、《建筑抗震设计规范》(GB 50010-2010) 9、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)
10、《预制整体式住宅混凝土构件制作、施工及质量验收规程》(DG/TJ08-2069-2010) 11、《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ1-2014)
12、《装配整体式混凝土结构施工及质量验收规范》(DGJ08-2117-2012) 三、支撑系统设计
根据本工程结构特点,叠合板区域板厚为150,其中PC板厚为70,现浇层为80。由于本工程的房间开间较大,叠合板部位大部分为单边搁置在PC墙上,小面积PC叠合板两端搁置在PC墙上,为了模板架体的整体性和稳定性,本工程楼层上的板支架均按照扣件式排架满堂搭设,PC叠合板处采用立杆采用顶托设置。叠合板平面如图: 1、材料要求 1)钢管 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》或《低压流体输送用焊接钢管》中
规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》中Q235—A级钢的规定,钢管尺寸规格为Ф48×3.0(壁厚≥3.0),钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管外径、壁厚、断面等偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的规定,旧钢管表面锈蚀深度和弯曲变形允许偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的要求,钢管上严禁打孔,偏差较大和有较大孔洞的钢管不允许使用。所有钢管必须涂刷防锈漆。使用前应进行抽样检测。
2)扣件
脚手架扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,螺栓拧紧扭力矩达65N·m时不得发生破坏。有裂缝、变形的扣件严禁使用。出现滑丝的螺栓必须更换。所有的扣件均需做防锈处理。使用前应进行抽样检测。
3)顶托
使用的顶托应全部符合质量要求,顶托的托盘和螺母均不应有缺损、裂缝现象,螺杆不应有弯曲、滑丝现象,不符合要求的顶托一律不得使用。顶托应插入钢管长度大于150,露出钢管长度应小于250,立杆悬臂高度应控制在450mm以内。顶托上设木方。使用前应进行抽样检测。
4)木方
底部和顶部支撑使用45×90mm规格的杉木方,木方应无分层开裂、无翘曲、无腐朽、无大节眼虫眼,并没有明显弯曲变形。
5)仪器设备 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名称 水准仪 经纬仪 50cm水平尺 30m长水平管 30m钢卷尺 游标卡尺 铁榔头 五金工具箱 单位 数量 用途 台 台 把 条 把 把 把 套 2 2 5 2 2 1 10 2 水平度控制 角度、垂直度控制 水平度调节 水平度调节 测量放样 管径壁厚测量 槌实插销 模板安装 备注 材料进场验收用 6)构配件进场质量检查项目表