国家电投
电能表
招标文件
(技术规范专用部分)
工程概况
网省公司:国家电投 项目名称: 项目单位:设计单位:国核电力研究院
一、单相智能电能表(模块-远程-开关外置)
1. 标准技术参数表
打“*”的项目为主要技术参数,如不能满足要求,将被视为实质性不符合招标文件要求 序号 名称 通用采购标准 项目需求值或表述 1307004-0000-f0_单相智能电能表通用技术规范(2013版)_V4 160mm(高)×112mm(宽)×71mm(厚) 960℃±10℃ ≥200℃ 650℃±10℃ 60mm(长)×30mm(宽) 4mm(宽)×9mm(高) 2.5mm(宽)×4mm(高) 2.5mm(宽)×3mm(高) >10年 8 小数位0~2位可设置 具备电能量脉冲输出、时钟信号输出 IP5X IPX4 ≤0.6N ≥2万次 ≤100mΩ ≥6000次 ≥80A +70℃ -40℃ ≤95% 63.0kPa~106.0kPa 投标人保证值 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.8 1.9 1.9.1 1.9.2 1.10 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 *外形尺寸 耐热阻燃温度 端子座 端子座热变形温度 端子盖和底壳 *液晶屏 尺寸 数字尺寸 汉字尺寸 符号尺寸 寿命 电量显示 总位数 小数位数 输出接口 介质插口 防尘 防水 CPU卡座 触点压力 寿命 CPU卡与卡座接触电阻 负荷开关 触点寿命 额定电流 *环境条件 最高温度 最低温度 相对湿度 大气压力(4000米以下) 1.11 1.12 1.12.1 1.12.2 1.13 1.14 1.15 1.15.1 1.15.2 1.16 1.16.1 1.16.2 1.16.3 1.16.4 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.21.1 1.21.2 1.22 1.22.1 1.22.1.1 1.22.1.2 1.22.2 1.22.2.1 1.23 1.23.1 1.23.2 1.24 1.24.1 1.24.2 1.25 1.25.1 1.25.2 1.26 1.26.1 1.27 1.27.1 1.28 1.28.1 温度补偿电路 *时钟准确度 23℃ -25℃ ~ +60℃ 电量存储 费控功能 通信接口 红外 RS485 费率时段 套数 费率数 时区数 时段数 阶梯电价套数 ESAM模块加密算法 运行参数测量误差 *基本误差 测量重复性 Cosф=1.0 Cosф=0.5L 电压影响 电压改变±10% Cosф=1.0 Cosф=0.5L 电压改变-20%,+15% Cosф=1.0 频率改变 Cosф=1.0 Cosф=0.5L 自热试验 Cosф=1.0 Cosф=0.5L *误差一致性试验 Ib(Cosф=1.0、0.5L) 0.1Ib(Cosф=1.0) *误差变差试验 同一负载点误差变化量 负载电流升降试验 同一负载点误差变化量 电压线路功耗 非通信状态 内置 ≤±0.5 s/d ≤±1.0 s/d ≥12个结算日 本地 1个 1个 ≥2 ≥4 ≥2 ≥8 2 SM1 ≤±1.0% 出厂误差数据保证在通用技术条件误差限值的60%以内 0.2% 0.2% ±0.7% ±1.0% ±2.1% ±0.5% ±0.7% ±0.7% ±1.0% ±0.3% ±0.4% ≤0.2% ≤0.25% 有功功率≤1.5W;视在功率≤ 1.28.2 1.29 1.30 1.31 1.32 1.32.1 1.33 1.33.1 1.34 1.34.1 1.35 1.35.1 1.36 1.36.1 1.37 1.37.1 1.37.2 1.38 1.39 1.39.1 1.39.2 1.40 通信状态 电流线路功耗 *交流电压试验 *脉冲电压试验 静电放电试验 试验电压 浪涌抗扰度试验 试验电压 高频电磁场试验 误差变化量 快速瞬变脉冲群试验 试验电压 射频场感应的传导骚扰试验 误差变化量 *电池 容量 寿命(电表断电) 可靠性 通信模块 与电能表间通信协议 通信接口带载能力 电流回路阻抗 10VA 有功功率≤3W ≤1VA 4kV 6kV 接触放电8kV,空气放电15 kV 4kV ±2.0% 4kV ±2.0% ≥1.2Ah ≥5年 ≥10年 DL/T645-2007协议及其备案文件 +12V±1V ≤2mΩ
智能电能表招标技术规范