电气安装工程监理实施细则
XXXX立体停车库建设项目
电 气 安 装 工 程
监理实施细则 {}
编 写 人: 审 核 人:
XXXXXXXXXXXX公司 XXXX立体停车库建设项目监理部
2017年11月 日
- 1 -
电气安装工程监理实施细则
目 录
一.工程概况………………………………………………………(2) 二.编制依据………………………………………………………(2) 三.设计要求………………………………………………………(2) 四.施工难点及监理要点…………………………………………(2) 五.预控要点………………………………………………………(2) 六、控制措施………………………………………………………(3) 七、涉及的规范和标准……………………………………………(10)
- 2 -
电气安装工程监理实施细则
电气安装工程监理实施细则
一、 工程概况:
本工程位于XXXX片区,滇池路与湖滨路交叉口,建筑类别为一类汽车库;耐火等级为一级。工程设计使用年限为5年(临时性建筑)。建筑结构形式为钢框架结构;抗震设防烈度为八度。建筑面积:总建筑面积3355.82平米,其中地上面积1677.32平米,架空层面积1678.50平米。建筑层数:地上六层(六层机械车库),半地下架空层一层,停车数量共404辆。建筑出入口室外地面至屋面板高度12.00米;半地下架空层4.2米。建筑屋面防水等级为二级。
建设单位:XXXXXXXXXXXXXX公司 设计单位:XXXXXXXXXX 监理单位:XXXXXXXXXXX公司 施工单位:XXXXXXXXXXXX公司
二、编制依据:
1、工程《监理规划》。 2、监理合同、施工合同。 3、公司体系文件。
4、国家和地方现行相关法律法规和标准。
三、设计要 求
1)环境特征:箱式变电站所在区域为室外露天区域。
2)供电电源:高压采用单回路10KV进线,室外新建一个10/0.4KV箱式变电站为该项目提供220/380V常用电源,变压器容量630KVA;低压配电采用由箱变引入低压电源至建筑内负一层设置的配电箱,再由配电箱采用放射式方式配电至配电箱或设备终端;备用电源由半地下室柴油发电机提供,发电机功率为350KW。
3)电缆选择:电源进线及各配电箱干线电采用NH-YJV-0.6/1KV(耐火铜芯电力电缆);支线采用NH-BV-450/750V型(耐火铜芯电线)。
4)电缆敷设:变电站至室内总配电箱由电缆人孔井穿PE管引入,总配电箱至各分
- 3 -
配电箱电缆穿桥架引入。
电气安装工程监理实施细则
5)照明:照明发电机房、消防控制室、泵房、管理用房、公共活动区域、车库均为稀土三基色T5管荧光灯,选用电子镇流器,卫生间均为吸顶环形荧光灯,应急照明灯具采用自带蓄电池的一体化灯具。其中操作室与机柜室采用2*40W荧光灯带。走廊和男女卫生间的吸顶灯采用普通白炽灯。荧光灯功率因数不低于0.95。照明箱电源线路零线的截面不小于相线截面的50%;配出回路的零线截面与相线截面相同。照明箱进线电源侧加进线总开关,进线总开关脱扣器的额定电流较计算电流大二级以上。两个及以上照明回路共管配出时,避免有两个回路接入同一相。 6)照明供电回路:每一回路的计算电流不大于8.1A。
7)设备中心安装高度(中心距地坪):照明配电箱1.5m,开关1.2m,插座0.3m。 8)照明箱、电源进线和配出线采用钢管配线方式。
9)接地:本工程接地型式采用TN-S系统,配电箱进线处做重复接地引出PE线;防雷接地、电气设备的保护接地共用统一的接地极,要求接地电阻不大于1欧。 10)本工程还设有相应的火灾自动报警系统及漏电火灾报警系统。 四、施工难点及监理要点
1、施工难点:
(1)、导管、电缆敷设及动力柜安装工程; (2)、系统调试。 2、监理要点:
(1)、见证点:材料、构配件及设备须经认可后方可进场使用; (2)、停止点:不经验收,不得隐蔽或任用。 (3)、必须按步骤调试,测试合格方可验收。
五、预控要点
1.施工单位资质的审核。
①分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证。 ②分包单位的业绩。
③拟分包工程的内容和范围。
④专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。 2.对施工组织设计的审查。
- 4 -
②质量管理、技术管理制度。
电气安装工程监理实施细则
①质量管理、技术管理和质量保证的组织机构。
③专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。 ④施工方案、步骤、工艺措施。 ⑤配备的技术人员素质。
⑥使用工具、仪器仪表、检测措施。 ⑦质量控制措施,各种测量记录表格。 3.原材料选择及控制材料进场验收措施。 4.施工单位的安全及技术交底。
六、控制措施
§1 电缆敷设 (一)质量标准
1、电缆的耐压试验结果,电缆泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。(检查试验记录)。
2、电缆敷设必须符合以下规定:电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损,敷设时严禁在管道上面或下面平行敷设。(观察检查隐蔽工程记录)。
3、坐标和标高正确,排列整齐,标志桩和标志牌设置准确:防燃、隔热和防腐要求和电缆保护措施完整。
4、在支架上敷设时,固定可靠,同一侧支架上的电缆排列顺序正确,控制电缆在电力电缆下面,IKV及其以下电力电缆应放在IKV以上电力电缆下面;直埋电缆埋设深度,回填土要求,保护措施以及电缆间和电缆与地下管网间平行或交叉的最小距离均应符合施工规范规定。
5、电缆转弯和分支不紊乱,走向整齐清楚,电缆标志桩,标志牌清晰齐全,埋地电缆的隐蔽工程记录及坐标齐全、准确。(观察检查和检查隐蔽工程记录及坐标图)。
(二)应注意的质量问题
1、埋地电缆辅砂盖板或砌砖时应防止不清除沟内杂物,不用细砂或细土,盖板或砌砖不严,有遗漏部分。
2、电缆进入室内电缆沟时,防止套管防水处理不好,沟内进水,应严格按规范和工艺要求施工。