固定式钢梯及平台安全要求
第三部分:工业防护栏杆及钢平台
本部分除第3章外为强制性。
GB405
《固定式钢梯及平台安全要求》分为以下几个部分:
GB 1 钢直梯; GB 2
钢斜梯;
GB
3 工业防护栏杆及钢平台。
本部分为GB
《固定式钢梯及平台安全要求》的第3部分。
本部分是对GB 3.3 — 1 9 9 3《固定式工业防护栏杆安全技术条件》和GB 4 0 5 3.4 1 9 8 3《固定式
工业钢平台》的修订,修订后两个部分合并为一个标准。 本部分与GB4053.3 — 1993相比主要变化如下:
增加了防护栏杆设置的高度要求和条件; 修改了对材料的要求; 修改了扶手设计载荷的规定; 增加了中间栏杆和立柱的载荷要求; 修改了防锈及防腐蚀的要求;
修改了防护栏杆推荐高度及最低高度的规定;
增加了扶手结构、非圆截面扶手尺寸及扶手周围空间的要求; 修改了中间栏杆与上下方构件间距的规定; 增加了立柱安装的要求;
修改踢脚板结构的要求,增加了踢脚板高度的规定。
本部分与GB4053.4 — 1983相比主要变化如下:
修改了对材料的要求; 修改了平台设计载荷的规定; 修改了防锈及防腐蚀的要求; 修改了平台宽度的规定; 修改了平台行进方向长度的规定;
修改了平台上方空间高度的要求; 增加了通行平台倾角的规定。
本部分由国家安全生产监督管理总局提出。
—
1 范围
本部分规定了固定式工业防护栏杆及钢平台的设计、制造和安装方面的基本安全要求。 本部分适用于工业企业内工作场所中使用的防护栏杆及钢平台(另有标准规定的除外)。 规范性引用文件
下列文件中的条款通过GB 4 0 5 3的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文
件, 其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达 成协议的各
方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部 分。
GB50205 钢结构工程施工质量验收规范
3
术语和定义 下列术语和定义适用于本部分。
3.1
固定式工业防护栏杆
fixde in dustrial guardrail
永久性安装在梯子、平台、通道、升降口及其他敞开边缘防止人员坠落的框架结构,简称护栏(见3.2
扶手(顶部栏杆)
han drail
(top-rail )
可供手握作为支撑并有阻挡功能的防护栏杆顶部构件。
3.3
中间栏杆(横杆)
in termediate rail
(kn ee-rail )
安装在顶部栏杆和地板之间的防护栏杆水平构件。
3.4
立柱(支柱)
post
(stanchion )
与平台或其他固定结构连接,支撑防护栏杆的垂直构件。
3.
踢脚板(档板)
toe boare (toe blate,kick blate )
沿平台、通道或其他敞开边缘垂直设置,用来防止物体坠落(或人员滑出)的防护栏杆构件。
3.
平台 P latform
在周围区域平面以上有可供人员工作或站立的平面结构。
3.
固定式工业钢平台
fixed in dustrial steel p latform
1)
图。
永久性安装在建筑物或设备上供人员工作、休息或通行的钢制平台。
3.7.1
工作平台
work P latform
装有要求的防护装置,供人员进行工作活动的平台。
3.7.2