门头沟新城曹各庄桥户营C地块市政配套工程(一期)
新城东街给水工程
市 政 工 程 竣 工 报 告
施工单位:北京市政路桥管理养护集团有限公司
2019年8月20日
一、工程概况
门头沟新城曹各庄桥户营C地块位于门头沟新城中部,项目位置位于砂石坑以西,金安路以北,新城大街以东,曹各庄路以南。项目总用地面积为16.86公顷,建设用地面积为10.18公顷,建筑规模为34.72万平方米。共包含三条道路:金沙西街、新城东街和曹各庄南路。
新城东街DN300给水起点为曹各庄路规划DN300给水管线,终点为长安街西延规划给水管线,管线位于道路永中西侧4.5米,总长395.1米。为两侧地块预留支管管径为DN200,长度为50米。 二、参建单位 序号 1 参建方 建设单位 单位名称 北京市门头沟区城市管理委员会 北京京西门城基础设施投资建设有限2 代建单位 公司 3 4 5 6 设计单位 勘察单位 监理单位 长春市市政工程设计研究院 北京地矿工程建设有限责任公司 北京高屋工程咨询监理有限公司 李文哲 肖彤 李江龙 胡世金 朱建平 项目负责人 王舰 施工单位 北京市政路桥管理养护集团有限公司 施工单位项目经理胡世金,技术负责人董海燕,质量管理负责人孙舰。
1
三、开完工时间
开工时间:2016年12月12日 完工时间:2018年4月25日 预验收时间:2019年8月13日 四、施工质量验收依据
1)门头沟新城曹各庄桥户营C地块市政配套工程(一期)施工总承包合同
2)门头沟新城曹各庄桥户营C地块市政配套工程(一期)新城东街给水工程施工图及设计变更
3)《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000 4)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 5)《柔性接口给水管道支墩》10S505
6)《混凝土模块式室外给水管道附属构筑物》12SS508 7)《长安街及其延长线公共服务设施图集》 五、竣工工程数量
依据施工现场实际施工情况、现场实测记录、隐蔽工程检查记录等相关资料给水工程完成的主要工程数量如下:
2
给水工程主要工程数量表
序号 1 2 3 4 5 6 名称 闸阀井 闸阀井 排气井 消火栓井 球墨铸铁管 球墨铸铁管 规格(型号) 单位 D1400(DN300) D1200(DN200) D1200(DN300) D1200(DN300) DN300 DN200 座 座 座 座 米 米 数量 2 4 3 3 345.3 44.2 备注 12SS508-24 12SS508-24 12SS508-49 12SS508-24 钢筋砼满包72米 地块预留 说明:消火栓采用室外地下式消火栓SA100/65-1.6,安装见国标图集《室外消火栓及消防水鹤安装》13S201。 六、关键部位、重要工序的质量控制措施 1.沟槽开挖与回填
施工中根据管径和土质类别确定沟槽开挖。沟槽开挖后,地基承载力均达到设计要求。管道敷设完后,在管身两侧及管顶以上50cm范围内回填土完成,管道接口处不回填土。进行试压实验,试压合格后,经冲洗消毒合格后及时回填。管中至管顶500mm范围内采用中、粗砂回填,其余用较好的原土或粘土回填,管道两边应同时分层对称回填;回填密实度达到道路的要求。 2.管道基础
管道基础采用180°砂基础,管道沟槽土基承载力达到100Kpa。 3.检查井
给水检查井采用混凝土模块式检查井,具体选用详国家建筑标准
3
设计图集《混凝土模块式室外给水管道附属构筑物》12SS508。 4.支墩
管线在管道折点、三通及管道断头处设置混凝土支墩,做法参见《柔性接口给水管道支墩》10S505。 5.打压、冲洗和消毒
管道试压采用水压,试验压力为1.0MPa,试压时管道端头采取加固措施保证安全。管道试压按《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000及《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008规范执行,试压合格后,冲洗消毒合格。
隐蔽工程等关键部位及重要工序均进行质量自检检查,由施工项目技术负责人组织施工员、质检员进行自检,并及时填写隐蔽工程检查验收记录、分项工程质量验收记录,通过自检,本工程隐蔽工程等重要工序符合质量验收规范及设计要求。
七、工程洽商及设计变更
施工过程中产生的洽商及设计变更已按照洽商及设计变更内容完成,设计变更手续齐全。洽商及设计变更如下:
1. 设计变更:给水过河段顶管施工改为明开施工,新城东街桥梁西侧至金安路段给水管道向东平移3米,桩号K0+195处蝶阀变更至终点,钢筋混凝土检查井改为混凝土模块式检查井。
2. 设计变更:长安街西延范围内井盖根据《长安街及其延长线公共服务设施图集》施工。