好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

管线工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

管线工程施工方案

3.6.1.给水.排水 1.工程概况 (1)给水管道

按深圳市总体规划和管网平差结果,在滨河路北侧设置一根DN600给水管道,立交西南侧设置一根DN300给水管道;立交东南侧设置一根DN600、DN300给水管道;立交北侧、西侧、东侧设置三根DN600连通管;绿化带中还设置一根DN100绿化给水管道。华强立交东侧两根DN600给水管南北分别与现况给水管相接;立交东侧南北两根设计给水管分别与上步立交设计给水管相接;立交西侧南北设计给水管分别与现况给水管相接。 原滨河路路板下管道作废。

DN600.DN1000管道采用一阶段工艺预应力钢筋砼管,柔性胶圈接口,在穿越道路及阀门、弯头、连接直管等外采用焊接钢管和钢制配件,钢管采用焊接或法兰连接,钢管与砼连接采用钢制承插口柔性胶圈接口,其余管道采用给水铸铁管、石棉水泥接口。

给水铸铁管内壁用离心法灞涂水泥砂浆防腐,外壁刷热沥青两道,焊接钢管外防腐采用特强级防腐为二布四油(环氧煤璃沥青、玻璃纤维布)厚度≥6MM,内防腐采用离心法灞涂水泥砂浆(1:1.5),厚度10±2毫米。

给水管安装完毕后,需做水压试验,压力金属管为1.1Mpa,砼管为0.9 Mpa,砼管还需作渗水量试验.给水管道共长3046M。

(2)排水管道

雨水出路为华强路W×H=2700×1800现况雨水方沟、经二南路W×H=2400×2000现况雨水方沟及华强立交最西端W×H=2000×1200现况雨水方沟。污水出路为华强南路西侧及滨河路北侧的D1500现况污水管,滨河路北侧的D700现况污水管,以及华强立交最西端D300现况污水管,最终出路为滨河污水处理厂。

由于设计滨河路南侧D800污水管与经二南路现况W×H=2400×2000雨水方沟高程矛盾,对该方沟进行局部改建,压扁为双孔方沟2-W×H=3300×1000。

雨水、污水管道均采用承插式钢筋砼排水管,雨水管道采用水泥砂浆接口,污水管道采用沥青油膏接口,管道根据覆土深度分别做90。、135。砼基础,管道长5118M。

污水管道安装完毕做闭水试验。管道埋深,给水管道中埋深为1—2.8M,雨污水管埋深为1.9-4.5M。

2.主要施工方法

施工中,原则是上采用沟槽开挖、基础施工、管道安装、回填土平行作业的施工方法,避免沟槽开挖后暴露过久,引起沟槽坍塌,同时可充分利用开挖土方进行回填,在垂直方向采用先深后浅的施工原则;此外,管道施工期间加强对现状水系统的保护,待新建管道施工完成后,再与旧管接口。

(1)按图纸要求和合同规定,对管道施工现场进行清理,拆除原有构造物,旧有道面和其他障碍物,用经纬仪测定管路的中心线和转角、井室位置,沟槽及井室开口线,沟槽采用挖掘机开挖,根据土质

情况,及管道深浅,一般采用1:0.67放坡,人工配合清理机下余土,挖沟槽弃土及时运走,不堆放在沟槽口附近,因本工程大部分为填方,沟槽弃土可用于跨线桥两端道路以及各匝道,沟槽采用两边挖40CM宽集水沟,每40M左右挖一集水坑,用水泵集中抽水,不使沟槽受水浸泡。

管道安装以施工安全、操作方便为原则,根据管材重量分别用汽车吊、挖掘机、人工配合下管,下管前,先进行排管,检查管节、管件和承口朝向是否符合图纸要求,排管后,及时将管内多余灰浆拉掉,对于管径大于700MM的管子,进入管内将下半园的管缝清理,管座砼严格按配合比施工,浇筑砼前嵛部模板清刷干净并检查支撑是否牢固,砼用振动棒振捣,承插接口环形缝均匀一致接口缝填捣密实,接缝后立即用湿纸带覆盖上,并铺以草袋或草席,3—4H后,洒水养护。

(2)排水箱涵:

箱涵钢筋施工与立交桥钢筋施工类似,箱涵砼分两次浇筑,第一次浇筑箱涵底板斜脚顶,余下一次性浇筑,浇筑前先进行施工缝处理,先凿毛用原浆填缝。具体方法是;基础开挖及地基处理完成后即绑扎阍板和侧墙钢筋,立侧模进行底板砼浇筑,之后,在底板上搭设支架,绑扎侧墙和顶板钢筋,最后一次性浇筑砼成型。

管道砼、井室砌件砂浆强度达到设计强度的70%后进行管道回填,回填前先排除积水,管道两侧和井室四周同时分层对称回填夯实,管顶上0.5M以上用压路机碾压密实,每层夯实厚度不超过20—30CM。

每层填土用环刀法测密实度,两井之间,每层一组,每组三点,

密实度达到要求后再进行下一层施工。

与其他新建管线交叉处,施工时先下后上,避免造成遗漏和返工,对管线横穿挡墙,管线施工单位应与挡墙施工单位紧密配合,避免造成矛盾和浪费。

管道基础应落在老土上,在管线交叉肥槽处或遇淤泥、渣土处,应回填或换填二八灰土或无级料。还土密实度要求达当年修路标准。

(3)给水管道:由于是旧路改造,给水管道沟槽开挖后直埋,铸铁管及管件油漆若有脱漆、锈蚀,先清除、冲洗干净,在干燥的状态下补做油漆,然后再刷热沥青两遍,若原有出厂油漆完好无损,直接涂刷热沥青两遍。水泥砂浆衬底采用机械喷涂,分段喷涂至端点或施工中断时,预留接茬,抹成型后,将管道封堵,终凝后养护7天以上,钢管及管件外防腐涂环氧煤沥青底漆前,先将管子表面的油垢、灰渣及氧化物等清除,环氧煤沥青涂刷均匀,不漏刷,底漆干后涂刷面漆和包扎玻璃布,本工程采用特强级防腐二布四油。

钢筋砼管橡胶圈接口安装时,先检查和测量使用的胶圈和承插口的尺寸是否配套,并把管道承插口、胶圈清洗干净,安装时,胶圈均匀滚动就位,顶拉速度缓慢,派专人查看胶圈滚入情况。

钢管对口前先修口,内壁齐平,先进行点焊,焊接完后要进行无损探伤检测。

给水管试压前填封以试压堵板,管道注水前,将置于管段最高点的排气阀、排气孔全部打开,进行排气,管道注满水后,保持0.2—0.3Mpa水压,充分浸泡,浸泡时间达到:无水泥砂浆衬里不小于24

小时,有水泥砂浆不小于48小时,管径大于1000MM的钢筋砼管不小于72小时;水压试验的升压逐步进行,每次以0.2 Mpa,水压升至试验压力后,保持恒压10min,检查接口,无漏水,即进行渗水管试验。

给水管道冲洗干净后,向管内加注漂白粉消毒。给水管道试压在管道两侧及管顶0.5米处填实后进行。

3.管道施工技术措施

沟槽在不利土质状态下,采用打钢板桩加支撑,以防沟槽塌方,钢板桩用挖掘机打入,回填时边填边松支撑,回填完后用挖掘机拔除钢板桩,挖至基底时,如遇不良土质情况或承载力不符合要求,立即与设计单位及监理单位协商,根据实际情况采用换填土,填筑碎石,加厚或布钢筋砼垫层,排水,降水等方法予以处理,经检查符合设计及有关要求后进行基础施工。

沟槽土方粘结力较好,干湿合适,不含杂物的粘土开挖后,可运至已安装完的管道部位回填,腐植土、淤泥运至弃土场,由于本工程地段土质较差,回填土从取土场取土回填,在雨季施工、或在沟槽两边辗压较不方便,及过路管道采用石粉回填,分层夯实。

管线工程施工方案