xxxx公司机房UPS设计方案
北京xxxx科技股份有限公司
2012年12月
目录
一、系统需求 ................................................................................................................................... 3 二、UPS设计概述 .......................................................................................................................... 4 三、UPS系统设计 .......................................................................................................................... 5 四、施工安装 ................................................................................................................................. 13 五、售后服务 ................................................................................................................................. 15
一、系统需求
为保证信息系统的安全,UPS间的建设尤为重要。由于供电系统中不可避免的存在如供电中断、电压浪涌、电压陷落、波形畸变、频率漂移、持续过压、持续低压、瞬间过电压和噪声干扰等情况,这些情况中的任一出现必将造成整个供电系统的不稳定,尤其是对通信网络信息设备轻则工作出错、通信失败,重则设备损坏、数据丢失、系统崩溃。作为网络信息系统核心的服务器及通信设备能否稳定地工作,取决于电源系统能否提供高质量、稳定的电源。设备最大功率统计如下:
序号 1 2 名称 Sut-Total Total with 20% increase 功率(kw) 35 42 增加UPS主要为服务器等数据通讯设备提供后备电源,根据需求,对服务器等重要设备提供约为1个小时的供电时间。
同时,还要求UPS还具有网络监控功能,UPS的工作状况能被系统管理员随时掌握。一旦UPS出现异常,可以通过多种方式通知把信号传达到工作人员办公室、保安室;同时采用短信息方式通知相关负责人。
二、UPS设计概述
2.1、编制目的
本文件用来描述xxxx机房电源解决方案,主要对保证监控中心服务器设备、网络设备及视频设备的用电安全。对UPS设计进行了总体说明,并作为甲方、监理、专家监督施工的依据。
2.2、编制依据
1、《通信用不间断电源-UPS》YD/T 1095-2000国家信息产业部 2、《信息技术设备不间断电源通用技术条件》GB/T 14715
3、《不间断电源设备》GB/T7260-1987 4、《通信电源设备安装设计规范》YD5040-97
2.3、设计原则
1、高可靠性:
这是系统设计最重要的基础、是用户设备稳定工作的重要保障。 2、技术的先进性:
UPS系统应具备目前先进的技术,并能满足未来发展的需要。 3、良好的管理性:
UPS具备直观的状态显示和方便的操作、具有远程监控和管理能力。 4、良好的维护性:
UPS系统具备故障自动检测和报警能力;
特别具有良好的维护性并保护用户对电池系统的投资。 5、 最佳性能价格比:
UPS系统具备良好的性能和相对较低的价格,满足用户的投资需求。
三、UPS系统设计
3.1、UPS主机的选择
考虑到UPS主要为服务器等数据通讯设备提供后备电源,根据用户需求,对服务器等重要设备提供为1个小时的供电时间。机房的负载约40KVA,按照用户现场最大负载计算,考虑到UPS运行的效率在80%左右,需要选择48KVA的UPS机头。
本设计为新装48KVA UPS相结合,对机房设备进行供电。
根据以上需求,我们为用户选用了美国APC公司英飞系列中的ISX48KVA UPS电源,标准配置输出隔离变压器,降低共模干扰,最大程度提高系统的可靠性;电池采用铅酸免维护电池。
3.2、后备电池的选择
机房新建UPS所供负载大约40KVA,需要采用48KVA的UPS机头。48KVA的UPS机头充电电压为384V,需要选用12V单体电池为384/12=32只。根据方案需求我们为xxxx机房电源解决方案配备的UPS系统采用ISX48KVA 三进三出在线式UPS ,配备天利电池12V100AH长寿命铅酸免维护电池,满足客户要求的服务器及网络设备延时1小时的需要。 UPS后备时间计算方式如下:
放电电流=S*COS∮/每组电池数*电池平均放电电压*逆变效率
注释: UPS输出功率48KVA ,S为实际负载约为40KVA,计算机负载功率因数COS∮为0.8,每组电池数为64,电池单体数为1,UPS逆变效率为0.95,当UPS单机负载40KVA时,在负载为计算机负载情况下,满足1小时电池后备工作时间共需12V100AH 64只的单体电池。
3.3、UPS设备间布置及承重设计说明
3.3.1 设备的重量
需要放置的设备包括APC UPS一套(含主机和电池等),,具体电池数量、重量见下表。 1) 新增 UPS主机柜的重量及体积:
名称 配置说明 数量 重量(kg)