精品文档
四、悬挑脚手架
悬挑脚手架搭设必须编制专项施工方案,方案必须包含悬挑梁平面定位布置图。
分段搭设高度超过 20m ,需组织专家进行方案论证;
悬挑脚手架的悬挑梁必须选用 16#以上的工字钢;
悬挑梁的锚固端应大于悬挑端长度的1.25倍;
悬挑长度按设计确定, 悬挑钢梁悬挑长度一般不得超过 2m; 若超过 3m,需专门设计及论证;
型钢悬挑梁固定端应采用 2 个(对)及以上锚固螺栓与建筑结构梁板固定;
楼板厚度不宜小于 120mm,小于时应采用加固措施。
挑梁的布置应保证架体力杆落在其上,并在建筑物角部荷载集中的地方应采取加强措施。(杆件搭设及防护,同前述落地式外架) 精品文档
精品文档
构造说明:
1)楼层预埋中Φ 20U 型螺杆,每道钢梁设置中Φ 16 钢丝绳作为保险绳。 2)工字钢、锚固螺杆、斜拉钢丝绳具体规格、型号依据方案计算书确定。 3)锚环在混凝土浇筑前穿 PVC 管进行预埋,螺杆丝扣用胶带进行保护。
4)脚手架底部应按规范要求沿纵横方向设置扫地杆,悬挑梁上表面应加焊钢筋以固定立杆,在横杆上方沿脚手架长度方向铺设木枋,并满铺模板进行防护。
5) 脚手架底部立杆内侧应设置 200mm 高踢脚板; 底部应采用硬质材料进行全封闭。
精品文档
精品文档
6)钢丝绳与钢梁的夹角应在 45°~ 60°之间。
7)距悬挑钢梁端部 100mm 处,下面横向焊接长 80mm、直径 25mm 的钢筋作固定钢丝绳用。
8)预埋的吊环应使用光圆钢筋,其直径不宜小于 20mm(或计算确定)。
精品文档
精品文档
9)具体选用的钢梁型号及长度根据计算结果确定。
10)悬挑钢梁安装完后焊接 200mm 高钢筋,作为立杆的定位点。 11)悬挑钢梁的固定段长度不应小于悬挑长度的 1.25 倍。
12)悬挑钢梁的支撑点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板。
精品文档
精品文档
13)预埋环除除采用 U 型螺杆外,也可采用如下周转锚环。
锚环采用直径 20mm 的圆钢,在 10mm 厚的底座上大眼贯穿,满焊与底座上,圆钢长 35cm, 底座长 30cm, 宽 8cm, 圆钢上端 15cm 为套丝部位, 穿 PVC 管预埋于楼板内,使用完成后拆下周转使用。
五、附着式升降脚手架
附着升降脚手架,是指搭设一定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可随工程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架。
附着升降脚手架主要由附着升降脚手架架体结构、附着支座、防倾装置、防坠落装置、升降机构及控制装置等构成。 精品文档