国家标准图籍的设计说明范本(05D2005通用版电气消防专篇 2009-05-31 14:50
火灾自动报警与消防联动控制系统(消防篇
1、防护等级:本工程为 类防火建筑、火灾自动报警系统的保护等级按级设置。
2、系统组成:
一一火灾自动报警系统;
一一消防联动控制系统;
一一火灾应急广播系统;
一一消防专用电话系统;
一一电梯运行监视控控系统;
一一应急照明控制及消防系统接地。
3、消防控制室
消防控制室设在 层,其隔墙及楼板的耐火极限分别不低于 ,并与其它部位隔开和设置直接通往室外的安全出口。
消防控制室内设有火灾自动报警控制器,深防联动控制合,应急广播设备,中央电脑,CRT显示器,打印机,电梯运行监控盘及消防专用电话总机,UPS电控设备等。
消防控制室内设能够直接报警的外线电话。
4、火灾自动报警系统:
本工程采用 报警系统,对全楼的火灾信号和消防设备进行监视及控制:
1在办公室,会议室,楼梯间,走道,餐厅等场所设置感烟探测器;在开水问,厨房,车库等平时烟尘较大的场所设置感温探测器;在煤气表问,厨房等处设置可燃气体探测器;中厅(高大空间设置红外对射或双波段火焰探测器。
2对特别重要的电信机房,计算机房等场所采用空气采样早期烟雾探测系统、其探测系统所带的继|电器可以实现与火灾自动控制器及消防联动控制设施的联动控制、也可通过开放协议的接口设备与传统报警系统连接。
3点型感烟探测器,火焰探测器,可燃气体探测器,红外光束探测器和缆线式线定温探测器的选择应符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求。
4在本建筑的主要出入口、疏散楼梯口等场所(从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的距离大干30米时,应根据具体情况适当增加设置手动报警按钮及消防对讲电话插口,声光警报装置。
每个防火分区应至少设置—个手动报警按钮及消防对讲电话插孔。
5在消火栓箱内设置消火栓报警按钮。
6火灾自动报警控制器可接收感烟,感温,火焰,可燃气体,空气采样早期烟雾探测器的火灾报警信号及水流
指示器、检修阀、湿式报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号;还可接收排烟阀、加压阀、70℃,280℃防火阀的动作信号。
5、消防联动控制:
在层消防控制室内设置了琴台式联动控制台,其控制方式为手动控制、手动硬线直接控制、通过联动控制台、可实现对消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统,防排烟系统,正压送风系统,防火卷帘门,电梯运行,火灾应急广播、火灾应急照明疏散指示等的监视及控制、火灾发生时可手动/自动切断空调机组、通风机及一般照明等非消防电源。
1对消火栓系统的监视与控制:
一一消火栓加压泵的启,停控制;运行状态和故障显示;
一一消火栓加压泵,消火栓稳压泵均可由压力开关自动/手动控制;
一一消火栓按钮动作直接启动消火栓加压泵:消火栓启泵按钮的位置显示;
一一通过硬线手动直接起动消火栓加压泵;
一一消防泵房可手动启动消火栓加压泵;
一一消防控制室能显示消火栓加压泵的电源状况。
2对自动喷水系统的监视和控制:
一一喷洒加压泵的启、停控制;运行状态和故障显示;
一一监视水流指示器、湿式报警阀、安全信号阀的工作状态;
一一报警阀前压力开关动作直接启动喷洒加压泵;
一一通过硬线手动直接起动喷满加压泵;
一一消防泵房可手动启动喷洒加压泵;
一一消防控制室能显示消防压泵的电源状况。
3对正压送风系统的监视和控制:
一一正压风机的启停控制:运行状态和故障显示;
一一控制正压送风口的开启及状态显示;
一一通过硬线手动直接起动正压风机;
4对排烟系统的和控制:
a对专用排烟风机的控制:
一一排烟的启停控制:运行状态和故障显示;
一一控制排烟阀的开启及状态显示;
一一通过硬线手动直接起动排烟风机;
b对排烟风机的控制:
正常情况下该风机为通风换气使用,由就地手动或DDC控制:火灾发生时由消防控制室控制、并享有控制优先权、其控制方式与专用排烟风机相同。
5消防控制室能够显示所有排烟阀、排烟口、280℃防火阀、70℃防火阀,正压送风机、正压送风口的动作信号。
6对防火卷帘门的控制:
a用于防火的卷帘门一步落下,由其一侧或两侧的感烟探测警自动控制;
b用于通道上的卷帘门分两步落下、由其两侧的感烟,感温探测自动控制;
c卷帘门的动作信号要送至能防控制室:
d在卷帘门两侧均设有声光报警装置:
e卷帘门应设有熔片装置及断电后的手动装置;
7对防火门的控制;
由火灾自动报警控制器自动控制防火门的吸合器;火灾时自动控制吸合器释放、使常开防火门自动关闭。并将动作信号报至能防控制室。
8对电梯的监视和控制:
a在消防控制室设置电梯监控盘、能显示各电部梯的运绗状态:正常,故障,开门,关门及所处楼层位置显示:
b火灾发生时,根据火灾情况及场所,由消防控制室电梯控制盘发出指令。指挥电梯按消防程序运行:对全部或任意一台电梯进行对讲,说明改交运行程序的原因;除消防电梯保持运行外,其余电梯均要强制返目首层并将轿箱门打开。
c电电梯运行监视控制盘与相应的控制电缆由电梯厂商提供。
d电梯的火灾指令开关采用钥匙开关,由消防控制室负责火灾时的电梯控制。
9对气体灭火系统的控制:
a对火灾报警系统的要求:对气体灭火系统作为—个相对独立的系统。单独配置了自动控制所所需要的火灾探测器,可独立完成整个灭火过程。
b自动控制:能防控制室能接收到气体灭火系统在报警、喷射阶段的声光信号。关闭相应的防火门、窗、停止相关通风空调系统、关闭有关部位的防火阀。
c该系统同时具有手动控制及应急操作功能。
6、火灾应急广播系统:
在消防控制室设置火灾应急广播(可与公共广播、背景音乐合用机柜,机组采用定压式输出。输出功率为 、火灾应急广播应按建筑层或防火分区分路、每层或每一防火分区为一路。
a在大会议室,餐厅、走廊,楼梯间,电梯厅,多功能厅,车库等公共场所设置火灾应急广播扬声器。
b火灾发生时、消防控制室值班人员根据火情、自动或手动进行火灾应急广播,及时指挥、疏导人员撤离火灾现场;
播放疏散指令的控制程序如下:
一一二层及二层以上楼层发生火灾、应先接通着火层及其相邻的上下层;
一一首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层;
一一地下室发生火灾,应先接通地下各层及首层;
一一含多个防火分区的单层建筑、应先接通着火的防火分区及相邻的防火分区。
c应急广播应设置备用扩音机,容量 不小于应急广播时扬声器最大容量总和的1.5倍。
7、消防专用电话系统:
在消防控制室内设置消防专用直通对讲电话总机;除在手动报警按钮上设置消防专用电话塞孔外:在消防水泵房、变配电室,备用发电机房,防排烟风机房,电梯机房,冷冻机房,锅炉房,安防中心,建筑设备监控中心,警卫值班室等场所还设有消防专用电话分机;消防控制室设置可直接外线电话、消防专甩电话网络应为独立的消防通信系统。
8、应急照明系统及消防系统接地:
1供电电源:
消防用鱼设备均采用专用目路双电源供电,并在末端设置自动切换装置、消防控制室设备还要配备蓄电池作为备用电满。此电源设备由设备承包商负责提供。
本工程部分低压出线目路及各层插接箱内均设有分能脱扣器,由消防控制室在火灾确认后切断相关非消防电源。
2系统接地:
消防系统接地利用大楼综合接地装置作为其接地板,设独立引下线、引下线采用 。要求综合接地电阻不得大于 欧姆(采用专用接地装置时,接地电阻不得大于1欧姆。
3应急照明系统:
应急照明,疏散指示照明等采用专用回路双电源配电、并在末端互投;疏散指示照明及部分应急照明采用区域集中式供电(EPS应急照明系统,其连续供电时问不小于 分钟、应急照明系统干线采用耐火或阻燃电缆(导线在弱电问,吊项内明敷于金属防火线槽。支线采用耐火或阻燃导线穿铜管SC或经阻燃处理的硬质塑科管暗敷设于不燃烧体的结构层内。且保护层厚度不宜小于30mm、所有楼梯间及其前室,消防电梯莆室,疏散走道,交配电室,水泵房,防排烟机房,消防控制室,通讯机房,多功能厅,大堂等场所设置应急照明、公共场所应急照明一般按正常照明的10~15%设置。
在大空间用房、走廊,安全出口,楼梯间及其首室,电梯间及其首室,主要出入口等场所设置疏散指示照明,要求照度不低于0.5Lx。
应急照明平时采用兢地控制或由建筑设备监控系统统一管理、火灾时由消防控制室自动控制强制点亮全部应急照明灯。
4)消防系统线、路的选型及敷设方式:
信号传输干线采用 ,电源干线采用 ,电源支线采用 。电话线采用 广播线采用 。传输线采用防火金属线槽,在弱电间,吊顶内明敷,支线采用穿钢管SC或经阻燃处理的硬质塑料管保护暗敷设于不然烧体的结构层内,且保护层厚度不宣小于30mm、由顶板接线盒至消防设备段线路穿金属耐火(阻燃)波纹管。
9、其它:
1)消火栓泵,自动喷洒泵应设自动巡检装置、定期对消火栓泵,自动喷活泵进行检测、试车、以便确保火灾
发生时消防泵能正常运行。
2)火灾自动报警系统的每个回路地址编码总教应预留15~20%的余量。
3)燃气表间、锅炉房等场所燃气关断阀的控制,由燃气公司确定。
4)系统的成套设备。包括火灾自动报警控制器,消防联动控制台、应急广播设备,中央电脑、CRT显示器,打印机,电梯运行监控盘及消防专用电话总机,对讲录音电话,UPS电源设备等均由承包商成套供货。并负责安装,调试。