好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

风机基础监理实施细则 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

性模量、泊松比、坍落度和初凝、终凝时间等试验资料。

(5)拌合

1)承包人拌制现场浇筑混凝土时,必须严格遵守经监理人批准的混凝土配料单进行配料,严禁擅自更改配料单。

2)除合同另有规定外,承包人应采用固定拌合设备,设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求,所有的称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施,设备称量应准确,其称量偏差不应超过《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 (2010年版) 的有关规定,承包人应按监理人的指示定期校核称量设备的精度。

3)拌合设备安装完毕后,承包人应会同监理人进行设备运行操作检验。

4)混凝土拌合应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2010年版) 的有关规定,拌合程序和时间均应通过试验确定。

5)因混凝土拌合及配料不当,或因拌合时间过长而报废的混凝土应弃置在指定的场地。

(6)运输

1)混凝土出拌合机后,应迅速运达浇筑地点,运输时间不应超过45分钟,运输中不应有分离、漏浆、严重泌水及过多降低坍落度等现象。

2)混凝土入仓时,应防止离析。 (7)浇筑

18

1)任何部位混凝土开始浇筑前8小时,承包人必须通知监理人对浇筑部位的准备工作进行检查。检查内容包括:基面处理、已浇筑混凝土面的清理以及模板、钢筋、插筋、预埋件等设施的埋设和安装等,经监理人检验合格后,方可进行混凝土浇筑。

2)任何部位混凝土开始浇筑前,承包人应将该部位的混凝土浇筑的配料单提交监理人审核,经监理人同意后方可进行混凝土浇筑。

3)混凝土浇筑应保持连续性,浇筑混凝土允许间隙时间应按试验确定。

4)混凝土应使用振捣器振捣,在振捣过程中振捣器不得触及基础环、钢筋、模板,更要防止过度振捣使混凝土产生离析。

5)不合格的混凝土严禁入仓,已入仓的不合格混凝土必须予以清除。 6)浇筑混凝土时,严禁在仓内加水。如发现混凝土和易性较差,应采取加强振捣等措施,以保证质量。

7)浇筑混凝土时,应经常观察基础环、模板、支架、钢筋的情况,当发现有变形、移位时,应及时采取措施进行处理。

8)浇入仓内的混凝土应随浇随平仓,不得堆积。仓内若有粗骨料堆叠时,应均匀地分布于砂浆较多处,但不得用水泥砂浆覆盖,以免造成内部蜂窝。

9)混凝土浇筑期间,如表面泌水较多,应及时研究减少泌水的措施。仓内的泌水必须及时排除。严禁在模板上开孔排水,带走灰浆。

19

(8)温度控制

1)本条适用于具有温度控制要求的风机基础现浇混凝土工程。 2)承包人应根据施工图纸所示的混凝土允许最高温度及有关的温度控制要求,编制详细的温度控制措施,作为专项技术文件列入混凝土施工措施计划,同时报送监理人审批。

3)混凝土的浇筑温度和最高温升均应满足施工图纸的规定。在施工中应通过试验建立混凝土出机口温度与现场浇筑温度之间的关系,并采取有效措施减少混凝土运送过程中的温升。

4)温控措施

降低混凝土的水化热温升 ①选用水化热低的水泥;

②在满足施工图纸要求的混凝土强度、耐久性和和易性的前提下,改善混凝土骨料级配,加优质的掺和料等以适当减少单位水泥用量。

(9)养护

1)混凝土浇筑完毕后,应及时洒水养护,以保持混凝土表面经常湿润。

2)混凝土表面的养护一般应在混凝土浇筑完后12-18小时内即开始,但在炎热、干燥气候情况下应提前养护。

3)混凝土养护时间不应小于14天,在干燥、炎热气候条件下,养护时间不应少于28天。

20

4)混凝土的养护工作应有专人负责,并应做好养护记录,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下表的规定。

砼浇筑后的养护规定

序号 1 2 项目内容 对已浇筑的砼加以覆盖并保温养护的时间 浇水养采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣护时间 硅酸盐水泥的砼 对掺用缓凝等外加剂或有抗渗要求的砼 3 4 5 6 对浇水次数的要求 对砼养护用水的要求 上人踩踏或安装模板与支架的强度 对大体积砼的养护 时间或强度要求 浇筑完毕后的12小时以内 不得少于7天 不得少于14天 保持砼处于湿润状态 与拌制用水相同 超过1.2N/m㎡ 按施工方案采取控温措施

5)现浇结构外观质量缺陷及其产生的原因分析

现浇结构外观质量缺陷

序号 1 2 3 4 5 6 名称 露筋 蜂窝 孔洞 夹渣 疏松 裂缝 现象 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 混凝土表面缺少水泥沙浆而形成石子外露 混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 混凝土中局部不密实 缝隙从混凝土表面延伸至严重缺陷 一般缺陷 纵向受力钢筋有露筋 其他钢筋有少量露筋 构件主要受力部位有蜂窝 构件主要受力部位有孔洞 构件主要受力部位有夹渣 构件主要受力部位有疏松 构件主要受力部位有其他部位有少量蜂窝 其他部位有少量孔洞 其他部位有少量夹渣 其他部位有少量疏松 其他部位有少量不影响结21

混凝土内部 7 8 连接部构件连接处混凝土缺陷及位缺陷 连接钢筋、连接件松动 外形缺陷 外表缺陷 缺棱棹角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等 影响结构性能或使用功能的裂缝 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷 构性能或使用功能的裂缝 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷 其他混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷 其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷 9 构件表面麻面、掉皮、起砂、具有重要装饰效果的沾污等 清水混凝土构件有外表缺陷

6.7预埋件制作、安装

6.7.1安装用的所有材料,应符合施工图纸的规定;材料必须具备有制造厂的质量说明书,其质量不得低于国家现行材料的规定;如需修改施工图纸,事先须经设计、业主及监理工程师批准,修改后的埋件位置应避免与其他埋件相干扰,并与建筑物表面处理相协调;

7.7.2电缆埋管及排水管

(1)电气管路在安装前,内部清理干净;

(2)电缆埋管采用套管连接,管与管的对口应位于套管中心,应牢固严密;

(3)电缆出线埋管、控制电缆埋管及排水管顺坡埋至基础外,弯曲半径大于1m,施工时堵塞两头,防止砼进入。

(4)所有电缆埋管顶面离地高度不得小于300mm。电缆管水平段应有1%的坡度,坡向外侧。 6.8接地网安装

按照工程接地图册和电器装置安装图纸中设计要求的方式,对接地网和需要进行接地的电气装置进行接地连接,并遵守GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的有关规定。