按计划组织实施
分析 每月或每季按期进行 监理人员对施工进度实施情况进行检查、
基本实现计划目标 严重偏离计划目标
施工单位编制下一期计划 总监签发《监理工程师通知
按计划目标控制进度 工程按期完工 (监理工作流程图之六)
6 监理工作控制要点
6.1 土方开挖
6.1.1基础开挖
1)承包人必须采取措施避免基础岩土(石)面的构造裂隙和岩体的自然状态产生不应有的恶化。
2)开挖后的岩土(石)表面应干净、粗糙,保证不受扰动。岩土(石)中的断层、裂隙、软弱夹层应被清除到施工图纸规定的深度。岩土(石)
8
表面应无积水和流水,所有松散岩土(石)均应予以清除。建基面岩土(石)的完整性和力学强度应满足设计要求。
3)基础开挖后,如基底发现原设计未勘查到的基础缺陷,则承包人必须按监理人的指示进行处理,包括(但不限于)增加开挖、回填混凝土等。进行上述额外工作所增加的费用由发包人承担。
4)基础上不得有反坡、倒悬坡、陡坎尖角;结构面上的泥土、锈斑、钙膜、破碎和松动岩块以及不符合质量要求的岩体(土)等均必须采用人工清除或处理。
5)在工程实施过程中,依据基础土石方开挖揭示的地质特性,需要对施工图纸作必要的修改时,承包人应按监理人签发的设计修改图执行,涉及变更的计量和支付应按本合同规定办理。
6.1.2 施工期临时排水
承包人应在需要排水的开挖区设置临时性的表面排水设施,以排除流水和积水,特别应做好基坑和边坡的排水(冬季施工时还应做好排冰)。
6.1.3 基坑临时边坡支护
承包人应根据开挖情况,及时采取有效措施做好基坑临时边坡的支护工作,保持边坡稳定,防止边坡坍塌。
6.1.4 开挖渣料处理
开挖出的渣料,承包人应按监理人的指示进入指定渣场分层堆存、定期推平,并做好堆渣体的边坡保护和排水工作。
9
6.1.5石方明挖
石方开挖优先考虑采用机械直接开挖,如遇岩石完整性好、岩石硬度高等直接机械开挖无法实现时,考虑采用爆破。
1)在每项单位工程(或开挖区)的开挖作业开始前7天,承包人应向监理人提交钻爆作业措施计划,其内容应包括:
①爆破孔的孔径、孔排距、深度和倾角; ②所采用炸药的类型、单位耗药量和装药结构; ③延时顺序、雷管型号和起爆方式;
④承包人拟采用的任何特殊钻孔和爆破作业方法的说明; ⑤爆破参数试验。
监理人应在收到爆破作业措施计划14天内批复承包人。爆破方案的批准并不减轻承包人对爆破作业应负的责任。
2)在每次爆破作业前24小时,承包人应向监理人申请爆破作业报告,包括详细的:
①作业部位和范围
②爆破孔的孔径、孔排距、深度和倾角; ③单位耗药量、装药结构和总装药量; ④延时顺序和起爆方式; 6.2 土方回填
6.2.1引用标准和规范规程
10
1)《土工试验方法标准》GB/T50123-1999; 2)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011。
6.2.2在基础回填开工前7天,承包人应按施工图纸要求和监理人的指示,提交一份包括下列内容的施工措施计划,报送监理人审批。
1)填土材料; 2)填土的程序和方法; 3)施工设备和设施的配置; 4)质量与安全保护措施; 5)施工进度计划。 6.3 混凝土工程
6.3.1模板 ⑴ 材料
1)模板和支架材料应优先选用钢材、钢筋混凝土或混凝土等模板材料。
2)模板材料的质量应符合现行的国家标准和行业标准。
3)木材的质量应达到III等以上的材质标准。腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。
4)钢模面板厚应不小于3mm,钢板面应尽可能光滑,不允许有凹坑、皱折或其它表面缺陷。
⑵ 制作
11
模板的制作应满足施工图纸要求的建筑物结构外形,其制作允许偏差不应超过规范规定。
⑶ 安装
应按施工图纸进行模板安装的测量放样,在安装过程中,应设置足够的临时固定设施,以防变形和倾覆。
⑷ 模板的清洗和涂料
钢模板在每次使用前应清洗干净。为防锈和拆模方便,钢模面板应涂刷矿物油类的防锈保护涂料,不得采用污染混凝土的油剂,不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量。若检查发现在已浇的混凝土面沾染污迹,承包人应采取有效措施予以清除。木模板面应采用贴镀锌铁皮或其它隔层。
⑸ 拆除
应在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时,方可拆除。 6.3.2钢筋 ⑴说明
1)承包人应负责钢筋材料的验收和保管,并应按本合同规定,对钢筋进行进厂材质检验和验点入库。
2)钢筋作业包括本技术条款规定的钢筋、钢筋网和钢筋骨架等的制作加工、安装和预埋工作。
3)若发包人需采用其它种类的钢筋替代施工图纸中规定的钢筋,发包人将钢筋的替代报告报送监理人和承包人各一份。
12