实用标准文案
4 主电路接线图
图3-2 主电路图
电机有两种工作模式即:在工频电下运行和在变频电下运行。KM1、 KM3、 KM5 分别为电动机M1 、M2 、M3 工频运行时接通电源的控制接触器,KM0、 KM2 、KM4 分别为电动机M1、M2、 M3 变频运行时接通电源的控制接触器。
热继电器(FR)是利用电流的热效应原理工作的保护电路,它在电路中的用作电动机的过载保护。
熔断器(FU)是电路中的一种简单的短路保护装置。使用中,由于电流超过允许值产生的热量使串接于主电路中的熔体熔化而切断电路,防止电气设备短路和严重过载。
精彩文档
实用标准文案
相关器件的选型及接线
1.PLC的选型
水泵M1、M2,M3可变频运行,也可工频运行,需PLC的6个输出点,变频器的运行与关断由PLC的1个输出点,控制变频器使电机正转需1个输出信号控制,报警器的控制需要1个输出点,输出点数量一共9个。控制起动和停止需要2个输入点,变频器极限频率的检测信号占用PLC2个输入点,系统自动/手动起动需1输入点,手动控制电机的工频/变频运行需6个输入点,控制系统停止运行需1个输入点,检测电机是否过载需3个输入点,共需15个输入点。系统所需的输入/输出点数量共为24个点。本系统选用FXos-30MR-D型PLC。
2 PLC的接线
图4-1 PLC的接线图
Y0接KM0控制M1的变频运行,Y1接KM1控制M1的工频运行;Y2接KM2控制M2的变频运行,Y3接KM3控制M2的工频运行;Y4接KM4控制M3的变频运行,Y5接KM5控制M3的工频运行。
X0接起动按钮,X1接停止按钮,X2接变频器的FU接口,X3接变频器的OL接口,X4接M1的热继电器,X5接M2的热继电器,X6接M3的热继电器。
为了防止出现某台电动机既接工频电又接变频电设计了电气互锁。在同时控制M1电
精彩文档
实用标准文案
动机的两个接触器KM1、KM0线圈中分别串入了对方的常闭触头形成电气互锁。频率检测的上/下限信号分别通过OL和FU输出至PLC的X2与X3输入端作为PLC增泵减泵控制信号。
3 变频器的选型
根据设计的要求,本系统选用FR-A540系列变频器,如下图所示:
图4-2 FR-A540的管脚说明
精彩文档
实用标准文案
4 变频器的接线
管脚STF接PLC的Y7管脚,控制电机的正转。X2接变频器的FU接口,X3接变频器的OL接口。频率检测的上/下限信号分别通过OL和FU输出至PLC的X2与X3输入端作为PLC增泵减泵控制信号。
图4-3 变频器接线图
5 PID调节器
仅用P动作控制,不能完全消除偏差。为了消除残留偏差,一般采用增加I动作的PI控制。用PI控制时,能消除由改变目标值和经常的外来扰动等引起的偏差。但是, I动作过强时,对快速变化偏差响应迟缓。对有积分元件的负载系统可以单独使用P动作控制。
对于PD控制,发生偏差时,很快产生比单独D动作还要大的操作量,以此来抑制偏差的增加。偏差小时,P动作的作用减小。控制对象含有积分元件的负载场合,仅P动作控制,有时由于此积分元件的作用,系统发生振荡。在该场合,为使P动作的振荡衰减和系统稳定,可用PD控制。换言之,该种控制方式适用于过程本身没有制动作用的负载。
利用I动作消除偏差作用和用D动作抑制振荡作用,在结合P动作就构成了PID控制,本系统就是采用了这种方式。采用PID控制较其它组合控制效果要好,基本上能获得无偏差、精度高和系统稳定的控制过程。这种控制方式用于从产生偏差到出现响应需要一定时间的负载系统(即实时性要求不高,工业上的过程控制系统一般都是此类系统,本系统也比较适合PID调节)效果比较好
精彩文档
实用标准文案
图4-4 PID控制框图
通过对被控制对象的传感器等检测控制量(反馈量),将其与目标值(温度、流量、压力等设定值)进行比较。若有偏差,则通过此功能的控制动作使偏差为零。也就是使反馈量与日标值相一致的一种通用控制方式。它比较适用于流量控制、压力控制、温度控制等过程量的控制。在恒压供水中常见的PID控制器的控制形式主要有两种:
(1)硬件型:即通用PID控制器,在使用时只需要进行线路的连接和P、I、D参数及日标值的设定。(2)软件型:使用离散形式的PID控制算法在可编程序控制器(或单片机)上做PID控制器
此次使用硬件型控制形式。根据设计的要求,本系统的PID调节器内置于变频器中。
图4-5 PID控制接线图
6压力传感器的接线图
精彩文档