一、 概述

HGM6110电站自动化控制器集成了数字化、智能化、网络化技术,用于单台柴油发电机组自动化及监控系统,实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,中英文可选界面操作,操作简单,运行可靠。

HGM6110电站自动化控制器采用微处理器技术,实现了多种参数的精密测量、定值调节以及定时、阈值整定等功能,所有参数既可从控制器前面板调整,或使用PC机通过编程接口调整,又可使用 PC机通过RS485 接口调整及监测。其结构紧凑、接线简单,可靠性高,可广泛应用于各类型发电机组自动化系统。 二、 性能和特点

HGM6110:用于单机自动化,通过远端开机信号控制发电机组自启停; 其主要特点如下:

液晶显示 LCD 为 128x64,带背光,两种语言(简体中文、英文)显 示,轻触按钮操作;

具有 RS485 通讯接口,利用 MODBUS 协议可以实现“三遥”功能;

适合于三相四线、 单相二线、 二相三线(120/240V)电源 50/60Hz系统。 采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、频率、功率参数; 市电 发电

线电压 Uab,Ubc,Uca 线电压 Uab,Ubc,Uca 相电压 Ua,Ub,UC 相电压 Ua,Ub,UC 频率 F1 频率 F2 负载

电流 IA,IB,IC 有功功率 PWR 无功功率 PWR 视在功率 PS 功率因数 PF

发电累计电能 kWh

市电具有过压、欠压、缺相功能,发电具有过压、欠压、过频、欠频、 过流功能;

精密采集发动机的各种参量: 温度WT ℃/℉同时显示

机油压力 OP kPa/Psi/Bar同时显示 燃油位 FL 单位:% 转速 SPD 单位:RPM 电池电压 VB 单位:V 充电机电压 VD 单位:V

计时器 HC 可累计999999 小时

累计启动次数 最大可累计 999999 次

控制保护功能: 实现柴油发电机组自动开机/停机、 合分闸(ATS 切换) 及完善的故障

显示保护等功能;

具有得电停机、怠速控制、预热控制功能,且均为继电器输出。

参数设置功能:允许用户对其参数进行更改设定,同时记忆在内部FLASH存储器内,在系统掉电时也不会丢失,控制器所有参数均可以在前面板进行设置,也可通过编程口用 PC 机测试软件进行设置(使用 SG72 适配器);

多种温度、压力、油位传感器可直接使用,并可自定义参数; 多种起动成功条件(转速传感器、油压、发电)可选择;

供电电源范围宽(8-35)VDC,能适应不同的起动电池电压环境; 所有参数均采用数字化调整,摒弃了常规电位器的模拟调整方法,提 高了整机的可靠性和稳定性;

模块化结构设计,可插拔式接线端子,嵌入式安装方式,结构紧凑, 安装方便。 三、 规格 项目 工作电压 整机功耗 交流发电机电压输入: 三相四线 单相二线 二相三线 交流发电机频率 转速传感器电压 转速传感器频率 起动继电器输出 燃油继电器输出 可编程继电器输出口 1 可编程继电器输出口 2 可编程继电器输出口 3 可编程继电器输出口 4 外形尺寸 开孔尺寸 电流互感器次级电流 工作条件 储藏条件 防护等级 绝缘强度 至 连续供电 <3W(待机方式:≤2W) 15V AC - 360 V AC (ph-N) 3 Phase 4wire 15V AC - 360 V AC (ph-N) 15V AC - 360 V AC (ph-N) 50/60Hz Vpp 至 70V(峰峰值) 最大 20000Hz 7Amp DC28V 直流供电输出 7Amp DC28V 直流供电输出 7Amp DC28V 直流供电输出 7Amp 250VAC无源输出 16Amp 250VAC无源输出 16Amp 50VAC无源输出 200mm x 144mm x 50mm 184mm x 139mm 额定 5A 温度:(-25~70)℃ 湿度:(20~90)% 温度:(-30~+80)℃ IP55:当控制器和控制屏之间加装防水橡胶圈时。 IP42:当控制器和控制屏之间没有加装防水橡胶圈时。 对象:在输入/输出/电源之间 引用标准:IEC688-1992 试验方法:/1min 漏电流3mA 内容 重量 四、 操作

1. 按键功能描述

停机/复位键 在手动/自动状态下,均可以使运转中的发电机组停止。 在发电机组报警状态下,可以使任何的告警复位。 在停机模式下,按键 3 秒钟以上,可以测试面板指示灯是否正常(试灯)。 在手动模式或手动试机模式下,按此键可以使静止的发电机组开始起动。 按下此键,可以将控制器置于手动状态。 按下此键,可以将控制器置于自动状态。 在手动状态下,在发电正常时,可以让油机带载运行。(HGM6110 无此功能) 进入设置菜单,并在设置中移动光标及确认设置信息。 翻屏,在设置中向上移动光标及增加光标所在位的数字。 翻屏,在设置中向下移动光标及减少光标所在位的数字。 开机键 手动键 自动键 带载运行键 设置/确认键 上翻/增加 下翻/减少 2. 自动开机停机操作 按

键,该键旁指示灯亮起,表示发电机组处于自动开机模式。

自动开机顺序:

1. HGM6110:当远程开机输入有效时,进入“开机延时”; 2. LCD屏幕显示“开机延时”倒计时; 3. 开机延时结束后, 预热继电器输出 (如果被配置), LCD 屏幕显示“开机预热延时 XX s”;

4. 预热延时结束后,燃油继电器输出 1s,然后起动继电器输出;如果在“起动时间”内发电机组没有起动成功,燃油继电器和起动继电器停止输出,进入“起动间隔时间”,等待下一次起动;

5. 在设定的起动次数内,如果发电机组没有起动成功,LCD 显示窗第四行反黑,同时LCD显示窗第四行显示起动失败报警;

6. 在任意一次起动时,若起动成功,则进入“安全运行时间”,在此时间内油压低、水温高、欠速、充电失败以及辅助输入(已配置)报警量等均无效,安全运行延时结束后则进“开机怠速延时”(如果开机怠速延时被配置);

7. 在开机怠速延时过程中,欠速、欠频、欠压报警均无效,开机怠速延时过完,进入“高速暖机时间延时”(如果高速暖机延时被配置);

9. 当高速暖机延时结束时,若发电正常则发电状态指示灯亮,如发电机电压、频率达到带载要求,则发电合闸继电器输出,发电机组带载,发电供电指示灯亮,发电机组进入正常运行状态;如果发电机组电压或频率不正常,则控制器报警停机(LCD 屏幕显示发电报警量); 自动停机顺序:

1. HGM6110:当远程开机输入失效时,开始“停机延时”; 2. 停机延时结束后,开始“高速散热延时”,且发电合闸继电器断开,经过“开关转换时”后,市电合闸继电器输出,市电带载,发电供电指示灯熄灭,市电供电指示灯点亮;

3. 当进入“停机怠速延时”(如果被配置)时,怠速继电器加电输出;

4. 当进入“得电停机延时”时,得电停机继电器加电输出, 燃油继电器输出断开; 5. 当进入“发电机组停稳时间”时,自动判断是否停稳;

6. 当机组停稳后,进入发电待机状态;若机组不能停机则控制器报警(LCD屏幕显示停机失败警告)。

3. 手动开机停机操作 1. HGM6110: 按

键, 控制器进入“手动模式”, 手动模式指示灯亮, 然后按

键,

则起动发电机组,自动判断起动成功,自动升速至高速运行。柴油发电机组运行过程中出现

水温高、油压低、超速、电压异常等情况时,能够有效快速保护停机(过程见自动开机操作步骤4~9)。发电机组高速运行正常后,若远端开机信号有效则控制器发出发电合闸信号,远端开机信号无效则控制器不出发电合闸信号。 2. 手动停机: 按

键,可以使正在运行的发电机组停机。(过程见自动停机过程3~7)

五、 保护

1. 警告

当控制器检测到警告信号时, 控制器仅仅警告并不停机, 且LCD显示警告量报警类型。

控制器警告量如下表: 序号 1 警告量类型 速度信号丢失警告 描述 当控制器检测到发电机组的转速等于零且速度丢失延时设为0 时,控制器发出警告报警信号,同时 LCD 屏幕上显示速度信号丢失警告字样。 当控制器检测到发电机组的电流大于设定的过流阈值且过流延时设为 0 时,控制器发出警告报警信号,同时 LCD 屏幕上显示发电过流警告字样。 当得电停机延时/等待发电机组停稳延时束后,若发电机组输出有电,则控制器发出警告报警信号,同时 LCD 屏幕上显示停机失败警告字样。 当控制器检测到发电机组的燃油液位值小于设定的阈值时,控制器发出警告报警信号,同时LCD 屏幕上显示燃油液位低警告字样。 当控制器检测到发电机组的充电机电压值小于设定的阈值时,控制器发出警告报警信号,同时LCD屏幕上显示充电失败警告字样。 当控制器检测到发电机组的电池电压值小于设定的阈值时,控制器发出警告报警信号,同时LCD 屏幕上显示电池欠压警告字样。 当控制器检测到发电机组的电池电压值大于设定的阈值时,控制器发出警告报警信号,同时LCD 屏幕上显示电池过压警告字样。 2 发电过流警告 3 停机失败警告 4 燃油位低警告 5 6 7 充电失败警告 电池欠压警告 电池过压警告 2. 停机报警

当控制器检测到停机报警信号时,控制器立即停机并断开发电合闸继电器信号,使负载脱离,并显示报警类型。

停机报警量如下表:

序号 1 警告量类型 紧急停机报警 描述 当控制器检测到紧急停机报警信号时,控制器发出停机报警信号,同时 LCD 屏幕上显示紧急停机报警字样。 当控制器检测的水/缸温数值大于设定的水/缸温停机数值时, 控制器发出停机报警信号,同时LCD 屏幕上显示高水温报警停机字样。 当控制器检测的油压数值小于设定的油压警告数值时, 控制器发出警告报警信号,同时LCD屏幕上显示低油压报警停机字样。 当控制器检测到发电机组的转速超过设定的超速停机阈值时, 控制器发出停机报警信号,同时LCD屏幕上显示发电超速报警停机字样。 当控制器检测到发电机组的转速小于设定的停机阈值时, 控制器发出停机报警信号,同时LCD屏幕上显示发电欠速报警停机字样。 当控制器检测到发电机组的转速等于零,控制器发出停机报警信号,同时 LCD屏幕上显示速度信号丢失报警停机字样。 当控制器检测到发电机组的电压大于设定的过压停机阈值时, 控制器发出停机报警信号,同时LCD屏幕上显示发电过压报警停机字样。 当控制器检测到发电机组的电压小于设定的欠压停机阈值时, 控制器发出停机报警信号,同时LCD屏幕上显示发电欠压报警停机字样。 当控制器检测到发电机组的电流大于设定的过流停机阈值时, 控制器发出警告报警信号,同时LCD屏幕上显示发电过流报警停机字样。 在设定的起动次数内,如果发电机组没有起动成功,控制器发出停机报警信号,同时LCD 屏幕上显示起动失败报警停机字样。 当控制器检测到发电机组的频率超过设定的超速停机阈值时, 控制器发出停机报警信号,同时LCD屏幕上显示发电超频报警停机字样。 当控制器检测到发电机组的频率小于设定的停机阈值时, 控制器发出停机报警信号,同时LCD屏幕上显示发电欠频报警停机字样。 当控制器检测到发电机组的频率等于零,控制器发出停机报警信号,同时 LCD屏幕上显示不发电报警停机字样。 2 高水/缸温报警停机 3 低油压报警停机 4 超速报警停机 5 欠速报警停机 6 速度信号丢失报警停机 7 发电过压报警停机 8 发电欠压报警停机 9 发电过流报警停机 10 起动失败报警停机 11 超频报警停机 12 欠频报警停机 13 不发电报警停机 六、 接线

HGM6110 与 HGM6120 相比少一个市电电压三相输入端子。HGM6110控制器背面板如下:

接线端子接线描述: