技师资格晋升――技术工作总结
个人技术工作总结
一、个人基本情况
本人于1991年进入省抚州市黎川县供电XX公司工作至今。在这些年的工作中我先后从事过装接、用电检查等营销工种,现任客户服务中心装接班班长。我一直以树立“用户至上”的服务观念,在工作中积极开展争先创优活动,比学习、讲奉献、比服务、争先进。在各级领导的关心和帮助下取得了一点成绩,先后被评为2004年度优秀共产党员、2005年度优秀共产党员、2006年度先进工作者及全县青年岗位能手称号、2007年度先进工作者及优秀共产党员、2008年度文明员工标兵及抗冰灾保供电先进个人、2010年抗洪救灾先进个人、2011年“四优”共产党员等荣誉称号。
一、个人技术业务水平
我多年从事装表工作。从电能计量装置的安装、计量管理等工作都经历过,且得心应手。 在多年的实践工作中,我虚心向老同志学习、刻苦专研技术,将书本知识与实践工作相结合,专业技术水平有了明显提高,现将我个人工作情况汇报如下:
1、装表接电
(1)按照公司轮换计划,提前完成轮换表计2000多块,涉及红大街、日峰路、人民路等,通过轮换老式机械表计,大大降低了台区线损。新安装小区有:城、城、华丽中央、杰汇华庭等几千户,通过安装智能表计实现集抄,台区线损全在6%以。户表改造了两千多户,重点对三菇市场、加油站台区户表改造,线损由11.5%降为3.92%,按照省公司台区线损档
1
技师资格晋升――技术工作总结
次判定标准,由合格变为优秀台区。
主要做法:
台区改造前供电线路半径过长,线径偏小,且都是铝塑线下户接头多损耗大,安全隐患大,迂回供电严重而且都采用220V供电方式供电,三相负荷难于调整平衡,低电压情况严重、表计都是多年使用的DD862机械表表损大、误差大,无表用户的电量未核算入录到本台区,台区资料出现串户现象,加之线路老旧零乱日常管理难度大,开展反窃电工作难度也大等情况。针对上述情况对台区实施改造。调整供电围缩短供电半径,避免迂回供电,并按照农网改造升级工程标准进行户表改造,根据用户负荷情况合理配置下户线,全采用电缆绝缘化且三相四线供到单元楼,这样既有利于提高用户电压,减小压降,防止用户窃电,更容易实现三相负荷平衡又安全。把DD862的机械表全更换为智能表减少表计损耗,提高表计准确度。加强台区资料的管理,加强台区临时用电及无表用的电管理,加强台区线损分析,加大台区的日常管理等手段,从而降低了台区线损。
(2)为保证台区关口计量装置的准确性,我们将台区关口计量电表全部更换为智能电表,并进入负荷系统,实现远程抄表。近期我们正在加大智能电表改造,用电信息采集系统建设是智能电网建设的其中一项容,为了实现电表等计量装置及时、完整、准确地,提供用户用电量、电压、电流等数据的实时监测和采集,把电力部门的工作人员从挨家挨户查抄电表的繁琐工作中解放出来,实现电能信息采集自动化和智能化,其中一项重要的工作就是电表箱的改造和智能电表的安装。我客服中心有五千户改造任务,我们正在安排智能电表的宣传与改造,已改造了近四千户,我们的目标是改造一台、优秀一台、达“A”一台,顺利完成省公司年底达“A”
2
技师资格晋升――技术工作总结
任务。
(3)另外,采用摸底排查法,有效降低线损。我们要求必须对自己所管辖的客户资料进行分台区整理,对每个台区每个客户的用电负荷都要作了解、做到心中有数。一旦线损升高,我们就要作分析,通过每个客户的月度电量的增减幅度,对问题的出现,有一个较为准确的判断,对客户进行摸底排查,同时也能查出许多隐蔽较深的问题。
2、用电检查
(1)针对公司的“创业服务年”活动中提出了智能电网建设,根据公司领导的指导意见,借鉴外地供电公司的管理经验,结合本中心的具体实际,按照市场营销部部署的营业普查计划,在公司领导的大力支持下,在去年6月份对大用户进行了专项营业普查。①核对了管辖的100多户专变用户的基础信息、客户档案、受电变压器档案信息、电能计量装置运行管理信息及客户用电特征、负荷特征。并及时在营销信息中完善了专变用户的基础信息,提高了客户档案信息的准确性和完整性。②在专项营业普查中,重点检查了动力用户各项分类电价执行的正确性,查出分类电价不准确的用户2户。③、核对了供用电合同的签约情况,1、2、3类合同签订率均为100%,供用电合同容与客户现场全部一致。④、检查了用户电能计量方案的合理性和正确性,电能计量点选择的合理性,用电计量装置接线正确性。
(2)为贯彻执行国家《安全生产法》、《电力法》及相关法规政策,加强电力安全生产监督管理,防止和减少电力生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,维护正常的供用电秩序,全面提高营销工作质量和自身经济效益,我们在有关部门的大力支持下,在全部供电围组织开展了多
3
技师资格晋升――技术工作总结
次声势浩大的反窃电专项斗争活动。特别是实行台线绩效考核以来,加强了用电检查工作,查处窃电客户数宗,追补电量数十万千瓦时,查获了黎川宾馆、金元宝的窃电行为,并追回了电量损失。2007年7月对县工业园某一塑料厂进行用电检查时,发现其利用改变电表接线窃电被查处,为公司挽回损失电量20万Kwh,金额近13万元。客户计量装置为三相三线有功和无功电表各一块,CT:100/5、PT:10000/100的高压计量箱一只,客户窃电时的接线方式如下:电压正常,用户私自调整电流互感器极性。现场参数及错误接线相量图如下:
电流(A) 电压(V) ????角度() ?????0I1 1.48 U12 98.7 U10 0.0 U12I1 290 U31I1 50 UxvI1 110 I2 1.47 U32 97.0 U20 98.9 U12I2 U32I1 U32I2?????????350 U31I2 ???110 UyvI1 ???50 I合 2.56 U31 99.3 U30 99.1 350 UxvI2 UyvI2 ??????110 50 170 分析: 第一步:分析电流 由于I1=I2≠0、I合为I1或I2的3倍,则说明电流互感器有一相极性接反。 第二步:分析电压 1)由于U10、U20、U30中有且仅有U10相为0则可确定“1”号端钮为v相且v相未断线并接地良好。剩下的端钮“2”、“3”号分别记为“x”、“y”。 2)U12、U32、U31均近似为线电压100V,则电压互感器无断线、无极性反(或两个极性均反)。
4
技师资格晋升――技术工作总结
第三步:通过相位夹角确定相序
①、比较UxvI1、UyvI1,UyvI1滞后UxvI1 60°则y即 “3”为u相,x即“2”
为w相,如图作出向量图并标注上u、v、w相对应的端钮标号,然后作出U12、U32向量。
②、根据所测数据画出I1、I2的向量;根据记录的φ1=U12I1 =290°在向量图上以U12为基准,顺时针旋转φ1角由此得到第一元件通入的电流I1;同理根据φ2=U12I2=350°得到第二元件所通入的电流I2。
③、根据所画两元件中电流I1、I2进行分析,依据负载的性质和功率因素(感性、cosφ>0.5)由于电流I1就近于Uu相电压、电流I2反向延长线就近于Uw相电压,电流分布合理,故可判断确定电流的相别I1=Iu、I2=-Iw。(也可以以U32为基准根据U32I1、U32I2来确定I1、I2,并用其他角度来验证)。
第四步:正确描述故障结果
① 电压相序:v、w、u ② 电流相序:Iu、Iw
③ 电流互感器反极性:TA2极性反 第五步:写出功率表达式,求出更正系数。
P1'?UvwIucos(90???u)P2'?UuwIwcos(30???w)
P0'?P1'?P2'?(3/2)UIcos??(1/2)UIsin?
5