好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

小电流接地选线装置定检报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

v1.0 可编辑可修改 小电流接地选线装置定检记录

变电站名 定检日期 工作人员

一、外观、接线检查(检验结果:合格的打“√”,否则打“×”)

序号 项目 检查保护装置(外壳、插件元器件、背板接线、切换开1 关、按钮)完好 2 3 4

二、绝缘检查(检验结果:合格的打“√”,否则打“×”)

序号 1 2 3

三、交流模拟量校验(检验结果:合格的打“√”,否则打“×”)

装置采样值(DSP采样、CPU采样)与测试仪输出值,误差在5%以内的符合要求。

模拟量 10kV I段零序电压 10kV II段零序电压 35kV I段零序电压 35kV II段零序电压

四、保护功能校验 (检验结果:正确的打“√”,否则打“×”) 1、 选线情况

1

零漂 额定值 备注 项目 交流电流回路对地 交流电压回路对地 直流电源(±端)对地 检验结果 备注 保护屏二次回路接线符合图纸要求 通讯电缆连接良好 检查无寄生回路、无串电 检查结果 备注 保护型号 生产厂家 v1.0 可编辑可修改 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2

开关编号 正确选线 后台 远动 备注 v1.0 可编辑可修改 27 28 29 30

五、检查信号(检验结果:合格的打“√”,否则打“×”)

序号 1 信号内容 装置失电告警 后台 远动 备注

六、经过以上项目检查,得出最后检验结论:

八、遗留问题汇总:

3

小电流接地选线装置定检报告

v1.0可编辑可修改小电流接地选线装置定检记录变电站名定检日期工作人员一、外观、接线检查(检验结果:合格的打“√”,否则打“×”)序号项目检查保护装置(外壳、插件元器件、背板接线、切换开1关、按钮)完好234二、绝缘检查(检验结果:合格的打“√”,否则打“×”)序号123