自动喷水灭火系统设计图例
下图为采用EI系列火灾报警控制器(联动型)的自动喷水灭火系统接线示意图,该系统现场设备主要由水流指示器、压力开关及喷淋泵组成。在消防控制室内可对喷淋泵进行手动/自动控制,并显示水泵的状态。
自动控制方式:当现场发生火灾时,温度达到玻璃球喷头的动作温度,喷头熔破,水流指示器动作通过 J-EI6030输入模块将报警信号传送至控制器。当装于管网上的压力开关动作后,控制器通过EI6030输入模块接收报警信号,并进行与逻辑判断确认火警。
控制器设置为“自动”状态时,通过多线联动控制盘自动启动对应的J-EI6046型输入/输出模块,通过J-EI6062型切换模块至喷淋泵控制柜实现对水泵自动启动/停止控制。启动后的水泵运行信号(可为无源触点或交流反馈信号)通过切换模块、EI6046模块反馈至多线联动控制盘。
水泵的故障信号及喷淋泵控制柜的手动/自动位置通过J-EI6030输入模块在控制器上显示。
手动控制方式:控制器设置为“手动”状态且多线联动控制盘处于“允许操作”状态时,可直接利用多 线联动控制盘上“启动”、“停止”键实现对水泵直接手动启动/停止控制。
控制室联动执行部件喷淋泵控制箱NO启动输出COM启动输出多线联动2J-EI6046多线联动输入输出模块4J-EI6062切换模块COM停止输出NC停止输出运行反馈交流反馈RRL火灾报警控制器N联动执行部件J-EI6030输入模块故障反馈R总线联动J-EI6030输入模块手动/自动状态R喷淋稳压泵J-EI6030输入模块运行反馈2R总线J-EI6030输入模块停止反馈RJ-EI6030输入模块故障反馈R水流指示器、压力开关J-EI6030输入模块动作反馈R