三、穿插施工需重点关注——成品保护 部品 保护方法 管理重点——成品保护 部品 保护方法 入户门 静电膜+瓦楞纸 开关插座 美纹纸 地砖 瓦楞纸+彩条布 栏杆扶手 薄膜+珍珠棉 橱柜 防潮膜+美纹纸 墙砖阳角 瓦楞纸 马桶 原包装 铝合金 薄膜+胶带纸+细木条 窗台石 瓦楞纸 消防箱 薄膜+瓦楞纸 16/32 四、穿插施工常见问题纠偏及解决方案
1、实施阶段管理问题
遇到的问题 错误× (2)、现场常态化管理、安全文明施工落实不到位
解决方案 主要内容
确定总包和精装两家主管单位,工作面未移交给精装前总包为主管单位,移交后精装单位为主管单位
总分包责任制
,主管单位对其责任范围内的工完场清情况负总责。 连带责任制
发现工完场清不符合要求的,如果是由分包单位造成的,主管单位承担连带责任,一并给予处罚。 每天中午和晚上下班前由业主、监理、各施工单位主管人员联合对楼栋工完场清情况进行抽查。 对责任单位予以经济处罚,并严格执行,对长期完成情况良好单位给予一定奖励。
17
相关制度
正确 √ 日常检查制度 奖惩制度
第二部分项目实施阶段问题 2、实施阶段工艺技术问题-爬架、施工错误× 正确 √ 电梯、塔吊安装 遇到的问题 (
1)、施工电梯无法进入爬架内2层 解决方案 1、施工电梯安装前必须进行深化时提前考虑,进行平面、立面深化设计,流出施工电梯位置。
2、施工电梯伸入爬架内2层若架体既要上升又要下降,则施工电梯位置架体沿轿厢两侧预留200mm后断开,并使用网片进行断开侧面的防护。
4、施工电梯在出地下室顶板时必须安装,在满足机位跨度要求下,每两层留设施工电梯附墙, 即可进入架体。
3、若电梯设置位置在较规整平直段,在满足机位跨度
四、穿插施工常见问题纠偏及解决方案 2、实施阶段工艺技术问题-爬架、施工电梯、塔吊安装 正确 √ 遇到的问题 (2)、塔吊安装、上升时与爬架冲突
解决方案 升降脚手架架体过塔吊附臂时,采用3m翻板式脚手板。待架体过附臂时,拆掉防护网,拧掉固定螺栓,翻起脚手板。过附臂后放下脚手板,固定好脚手板,安装防护网。每提升一层通过塔吊附臂时,重复以上过程。。
四、穿插施工常见问题纠偏及解决方案 2、实施阶段工艺技术问题-铝膜 遇到的问题 错误× (3)、铝合金门窗企口留设尺寸偏差较大
解决方案 正确 √ 1、外墙铝合金门窗企口宽度根据型材宽度确定,50系列平开窗型材为50系列,即型材宽度50mm,加上滴水线占去45mm宽及打胶宽度,企口宽度按120mm预留
2、85系列的推拉窗(型材85宽)、90系列的推拉门(型材 90mm宽)、100宽的防火窗企口宽度按160mm预留