专业机房恒温恒湿空调
采购技术要求
二○○六年九月二十六日
一、 机房空调型号和数量
1. 恒温恒湿空调清单 序号 1 楼层位置 品牌 海洛斯 型号 HIMOD M66 描述 制冷量70kW,双制冷系统,下送风上回风,配带初、中效过滤器 2 B2层指挥机房 HIROSS海洛斯 HIMOD M42 制冷量42kW,双制冷系统,下送风上回风,配带初、中效过滤器 3 F8层卫星机房 HIROSS海洛斯 HIMOD M42 制冷量42kW,双制冷系统,下送风上回风,配带初、中效过滤器 4
监控软件 HIROSS海洛斯 图形交互界面 1 套 1 套 直接膨胀风冷型,标准配置 1 套 直接膨胀风冷型,标准配置 数量 3 单位 套 说明 直接膨胀风冷型,标准配置 B1层核心机房 HIROSS二、 技术要求
1. 机房空调技术指标 序号 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 参 数 额定电压 额定频率 室外环境温度 温度可调范围 温度控制精度 湿度可调范围 湿度控制精度 送风量 送风静压 风机输入功率 总冷量 显热比SHR 压缩机输入功率 指 标 380V±15% (三相五线制) 50Hz±10% -35~45℃ 16~28℃ ±1℃ 30%~80% ±3% ≥12000m/h 20Pa~350Pa可调 ≤4.5kW ≥40kW/台(以选用型号为准) ≥0.9 ≤16kW 315 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 能效比EER 加湿量 加湿器额定功率 电加热器额定功率 室内机噪音 室外机噪音 室内机外形尺寸 室外机外形尺寸 室内机重量 室外机重量 最大耗电量 运行时间 ≥3.0 ≥10㎏/h(单台机组) ≤9kW ≤15kW ≤63dB(距设备1.5米处) ≤65dB(距设备1.5米处) ≤2000×1000×2000mm/台 ≤2100×900×1000mm/台 ≤700㎏/台 ≤110㎏/台 ≤28kW/台 全年连续运行 三、 其他要求
1. 对投标人要求
(1) 投标人应是在中华人民共和国合法注册的、满足招标要求的供货人; (2) 投标人应在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人;
(3) 投标方必须是从事机房空调设备研制的专业公司或其代理公司,具有很强
的技术队伍,从事过机房空调设备的安装调试,在行业内具有良好的信誉和业绩;
(4) 投标人应具有完善的货物服务保障体系,配备有足够的、有相应资质的工
程技术人员; 2. 产品质量要求
(1) 投标人保证其提供的设备中所有预装和为本项目安装的软件为具有合法版
权或使用权的正版软件且无质量瑕疵,且为该产品的当前最新版本;
(2) 投标人必须保证所投标的产品是最近生产出的产品。投标人具有足够能力
保证按照招标方提出的要求按时、按质供货并配合设备后期安装。
(3) 对于投标人提供的国外进口货物,要求是正规渠道进口完税货物,中标人
需提供原产地证明、海关报关单及厂家授权书等相关资料;
(4) 投标货物品质和服务由投标人对采购人和最终用户负责; 3. 技术服务要求
(1) 所有投标货物需由投标人提供5年免费保修。并承诺提供长期的售后服务,
并承诺保修期满后3年内能够提供备品、备件供应;
(2) 在保修期内投标人必须为用户提供技术服务热线(7*24小时),负责解答
用户在设备使用中遇到的问题,并及时提出解决问题的建议和操作方法;
(3) 在投标货物5年保修期内投标人应提供7*24小时现场保修和技术支持服