好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

基础土方回填施工方案 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1. 工程概况:

该工程名为海南恒大御景湾综合楼8号楼,工程项目位于海口市老城镇二环路旁。本工程总建筑面积约5190.22平方米,其中一层为1662.68平方米,二层为1437.29平方米,三层为1594.26平方米,四层为495.99平方米,基础采用柱下预应力管桩和承台基础。

按照图纸设计要求,本工程从承台回填土方至地面以下,室外土方回填至室外地坪。压实系数≥,其中室内地下回填深度约为5.0米,室外回填深度约为2.6米

2. 编制依据

序号 1 海南省建筑设计院图纸 《建筑地基基础工程施工质量验收《建筑地基处理技术规程》 《建筑施工手册》 (图纸日期:2011年9月) GB50202-2002 JGJ79-2002 第四版 编制依据 依据编号 注 备2 规范》 3 4 3. 施工准备

3.1. 材料准备

序号 1 称 粗砂 材料名位 M3 约2000

单数量 用途 挡土墙后墙填料

2 原土 M3 约8000 地面以下及室外回填 3.2. 施工机具准备

序号 1 2 3 4 5 6 7 铲车 小型挖掘机 蛙式打夯机 汽车 铁锨 小推车 装载机 机具名称 单位 台 台 台 台 把 把 台 2 3 5 30 30 20 2 数量 3.3. 劳动力安排

土方回填及其夯实:普工30人,司机20人;电工1人。

4. 施工工艺:

4.1. 施工条件

工程施工前必须具备以下条件:

1)基层已整平或回填完毕,密实度符合设计要求,并办理隐蔽验收手续;

2)根据设计对回填土层的厚度、干密度要求及现场土料情况、施工条件,进行了必要的压实实验,根据已选定了土料,确定了土料

含水量控制范围、铺土厚度、夯实或碾压遍数等参数。

3)室内回填时,在室内墙面已弹好控制地面垫层标高和排水坡度的水平基准线或标志。

4)施工机具设备已备齐,经维修试用,可满足施工要求,水、电已接通。

5)回填土之前,已将坑(槽)底杂物、及建筑材料清理干净。

4.2. 施工安排

考虑本工程实际情况和特点,地面以下回填至标高,局部标高处梁底以下再砌筑此标高处的梁砖模。

施工流程:

粗砂及回填土材料质量→粗砂及回填土回填→质量验收。

4.2.1.

操作要点:

1)粗砂质量检查:粗砂要注意检查砂中的泥土含量以及其盐碱度,砂中内不含有机物质。回填土基本上是现场原土堆放后用来回填,土质质量和原土,基础周围的土体差不多,级配也比较均匀,含杂质较少,比较适合回填,也利于夯实。

2)粗砂回填以及回填土的夯填:粗砂回填时应用振捣棒随填随振捣,以增加回填的密实度。回填土应分层分段回填夯实,注意控制回填土的含水量及回填土的有机物的杂质含量,夯实遍数不少于三遍,使回填土达到均匀、一致。控制含水量时现场以手握成团,两指轻捏即散为宜,如土料水份过多或过少时,应晾干或撒水湿润;

3)土方灰土铺设及夯实:灰土摊铺虚铺厚度一般为200~250mm(夯实后约100~150mm厚),厚度超过150mm应由一端向另一端分段分层铺设,分层夯实。各层厚度钉标桩控制,夯打采用蛙式打夯机,夯打遍数一般不少于三遍;灰土分段施工时,不得在地面受荷重较大的部位接缝,上下两层灰土的接缝距离不得小于500mm。当回填处垫层标高不同时,应做成阶梯形,接槎时应将槎口切齐。

4.3. 挡土墙砌筑

工艺流程:

检验毛石质量→分段逐个砌筑→砌筑至1层楼板底标高→找平验收

4.3.1.

操作要点

1)检查毛石质量:毛石强度等级不低于MU20,砌筑砂浆为水泥砂浆。毛石砌体严禁毛石灌浆错误做法,必须逐个毛石砌筑,砂浆应饱满。

2)分段施工时,应注意各个分段的标高变化,各段挡土墙砌筑高度随室内外回填土的标高进行控制。

3)砌筑挡土墙

由于根据设计图纸要求,地下回填部分外边缘需要砌筑挡土墙,挡土墙采用500mm厚混凝毛石砌筑,挡土墙做法详见结构施工图结施05。砌筑室外地坪向下需设置挡土墙,挡土墙做法如下图所示:如附图一,二所示:

4) 验收: 挡土墙砌筑完成之后要组织验收,验收时要注意挡土墙的砌筑质量,高度和厚度是否能满足要求,各个区段内的标高是否正确。

4.4. 地面以下原土回填

工艺流程

基层处理→分层摊铺→分层压(夯)密实→分层检查验收

4.4.1.

操作要点

回填同上部回填土施工流程

5.

质量标准及保证措施 5.1. 质量保证措施

1) 土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。

2)如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。

3)回填土级配要合理,控制回填过程中的回填厚度和夯实遍数,以及土的压实系数控制≥,。由于现场回填土基本上都是现场原有堆放的土体回填,土质中杂质较少,级配比较合理,有利于回填压实。

4)填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。

5.2. 检验标准 5.2.1.

回填土干密度检测方法

根据图纸设计要求及基础土方回填规范要求进行检测验收

5.2.2.

填土工程质量检验标准

基础土方回填施工方案 - 图文 

1.工程概况:该工程名为海南恒大御景湾综合楼8号楼,工程项目位于海口市老城镇二环路旁。本工程总建筑面积约5190.22平方米,其中一层为1662.68平方米,二层为1437.29平方米,三层为1594.26平方米,四层为495.99平方米,基础采用柱下预应力管桩和承台基础。按照图纸设计要求,本工程从承台回填土方至地面以下
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式