好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高压试验危险点分析控制措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高压试验危险点分析控制措施

作业项目 危 险 点 控 制 措高 压 试

误登带电设备(间隔)

试验现场必须安装安全临时遮栏,并向外悬挂止步,高压危险标志牌,并设专人监护,严防误登带电设备。

试验设备及自 用电源电击伤人

1、高压试验设备(如试验变压器及控制台、西林电桥、试油机)的外壳必须接地。接地线应使用截面积不小于4平方毫米的多股软裸铜线。接地必须良好可靠。

2、被试设备的金属外壳应可靠接地,高压引线的接线应牢固并尽量缩短,高压引线必须使用绝缘物支持固定。 3、试验电源必须用有明显断开点的刀闸,外壳不得

破损。

试验接线错误,表计 量程不符合试验要求

加压前必须认真检查试验接线、表计倍率、量程符合试验要求,调压器是否在零位,均应正确无误。

试验现场和被试设 备接线人员未离开

工作负责人通知有关人员离开被试设备,并观察试验现场确已无人,改接线人员确已离开被试设备。

大电容被试设备放 电不充分,电击伤人

1、未装地线的大电容被试设备,应先行放电再试验。 2、高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。

被试设备未安全脱 离电源而更改接线

1、变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源放电,并将升压设备部分短路接地。

2、被试设备未脱离试验电源,放电未尽不得对被试设备改接线。

试验失去监护

1、高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应对全体试验人员详细交待试验中的安全注意事项。

2、加压过程中专人监护,操作人大声呼唱。

无票工作或搭票工作

1、高压试验应填写第一种工作票。在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。

2、在同一电气连接部分,高压试验的工作票发出后,

禁止再发出第二张工作票。

高压试验危险点分析控制措施

高压试验危险点分析控制措施作业项目危险点控制措高压试施验误登
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
93f8u3a0gi4mn0g1mmp04oweh0q6fq00ok1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享