高压试验危险点分析控制措施
作业项目 危 险 点 控 制 措高 压 试
施
验
误登带电设备(间隔)
试验现场必须安装安全临时遮栏,并向外悬挂止步,高压危险标志牌,并设专人监护,严防误登带电设备。
试验设备及自 用电源电击伤人
1、高压试验设备(如试验变压器及控制台、西林电桥、试油机)的外壳必须接地。接地线应使用截面积不小于4平方毫米的多股软裸铜线。接地必须良好可靠。
2、被试设备的金属外壳应可靠接地,高压引线的接线应牢固并尽量缩短,高压引线必须使用绝缘物支持固定。 3、试验电源必须用有明显断开点的刀闸,外壳不得
破损。
试验接线错误,表计 量程不符合试验要求
加压前必须认真检查试验接线、表计倍率、量程符合试验要求,调压器是否在零位,均应正确无误。
试验现场和被试设 备接线人员未离开
工作负责人通知有关人员离开被试设备,并观察试验现场确已无人,改接线人员确已离开被试设备。
大电容被试设备放 电不充分,电击伤人
1、未装地线的大电容被试设备,应先行放电再试验。 2、高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。
被试设备未安全脱 离电源而更改接线
1、变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源放电,并将升压设备部分短路接地。
2、被试设备未脱离试验电源,放电未尽不得对被试设备改接线。
试验失去监护
1、高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应对全体试验人员详细交待试验中的安全注意事项。
2、加压过程中专人监护,操作人大声呼唱。
无票工作或搭票工作
1、高压试验应填写第一种工作票。在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。
2、在同一电气连接部分,高压试验的工作票发出后,
禁止再发出第二张工作票。
高压试验危险点分析控制措施