杭州职业技术学院 《电器控制与PLC》 实 验 报 告
机电工程系电气教研室
2005年4月
实验一 三相鼠笼式异步电动机的点动和自锁控制线路
一、实验内容
继电接触控制系统对中小功率笼式异步机进行直接起动,其控制线路由继电器、接触器、按钮等有触头电器组成。
某些生产机械在安装或维修后常常需要所谓“点动”控制。除点动外,电机更多地工作于连续工作状态。 1、本次实验的内容:
1)、三相鼠笼式异步电机点动控制线路
2)、三相鼠笼式异步电机单方向连续旋转控制线路
3)、三相鼠笼式异步电机点动及单方向连续旋转复合控制线路
2、实验原理图
1) 三相鼠笼式异步电机点动控制线路的原理图
2)三相鼠笼式异步电机单方向连续工作控制线路的原理图
3)三相鼠笼式异步电机点动及单方向连续工作复合控制线路的原理图
二、实验目的
1、熟悉三相鼠笼式异步电机单方向起动停止和点动控制线路中各电器元件的使用方法及其在线路中所起的作用。
2、掌握三相鼠笼式异步电机单方向起动停止和点动控制线路的工作原理、接线方法、调试及故障排除技能。
三、实验步骤
1)、三相鼠笼式异步电机点动控制
2)、三相鼠笼式异步电机单方向连续旋转控制
3)、三相鼠笼式异步电机点动及单方向连续旋转复合控制
四、思考题
1、在单向连续工作控制线路中,若自锁常开触头错接成常闭触头,会发生什么现象?
2、在点动及单向连续工作复合控制线路中,说明按下按钮SB3时电机为何是点动工作?
3、实验线路中是如何实现短路保护、过载保护、欠压保护与失压保护的?
实验二 三相鼠笼式异步电动机可逆旋转控制线路
一、实验内容
在生产实践中,常常需要生产机械的运动部件能在一定范围内自动往复运动,此时往往要求电动机能正转、反转可逆运行。 1、本次实验的内容:
三相鼠笼式异步机“正←→反”可逆控制线路 2、实验原理图
三相鼠笼式异步电机“正←→反”可逆控制线路的原理图
二、实验目的
1、掌握三相笼式异步机可逆运行控制线路的工作原理、接线方式及操作方法。 2、掌握机械及电气互锁的连接方法及其在控制线路中所起的作用。
三、实验步骤
四、思考题
1、在三相鼠笼式异步电机“正←→反”可逆控制线路中,是如何实现机械及电气互锁?
2、若在实验中发生故障,画出故障线路,分析故障原因。
PLC实验一 基本指令的编程练习 (一) 与或非逻辑功能实验
一、实验目的
1、熟悉PLC实验装置。 2、熟悉系统操作。
3、掌握与、或、非逻辑功能的编程方法。
二、基本指令编程练习的实验面板
Xi为输入点,Yi为输出点。 其中:X1~X3为输入按键。
Y1~Y4是LED指示灯,接继电器输出用以模拟输出负载的通与断。
三、编制梯形图并写出程序
通过程序判断Y1、Y2、Y3、Y4的输出状态,然后再输入并运行程序加以验证。
四、实验步骤
(二) 定时器/计数器功能实验
一、实验目的
掌握定时器、计数器的正确编程方法,并学会定时器和计数器扩展方法。 二、编制梯形图并写出实验程序 1、定时器的认识实验
定时器的控制逻辑是经过时间继电器的延时动作,然后产生控制作用。其控制作用同一般继电器。
利用定时器产生5S钟的延时。 2、定时器扩展实验
由于PLC的定时器和计数器都有一定的定时范围和计数范围。如果需要的设定值超过机器范围,我们可以通过几个定时器和计数器的串联组合来扩充设定值的范围。
(1) 用两个定时器产生8S钟的延时。
(2) 用定时器和计数器的组合产生50S钟的延时。
三、实验步骤
PLC实验二
三相异步电动机的星/三角换接起动控制
由于电机正反转换接时,有可能因为电动机容量较大或操作不当等原因,使接触器主触头产生较为严重的电弧现象,如果电弧还未完全熄灭时,反转的接触器就闭合,则会造成电源相间短路。用PLC来控制电机则可避免这一问题。 一、实验目的
1、掌握电机星/三角换接启动主回路的接线。
2、学会用可编程控制器实现电机星/三角换接降压启动过程的编程方法。 二、实验要求
合上启动按钮后,电机先作星形连接启动,经延时6秒后自动换接到三角形连接运转。
三、画出主电路、PLC接线图、编制梯形图并写出程序 五、动作过程分析