好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋加工与绑扎施工工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录 第一章、 第二章、 第三章、 第四章、 第五章、 第六章、 第七章、

第八章、 第九章、 第十章、

第十一章、第十二章、

工程概况 钢筋进场与试验 钢筋加工 钢筋的连接 钢筋绑扎施工 钢筋清理和保护 质量检查与验收

质量通病及预防措施 钢筋的冬季施工 成品保护

安全文明施工 环保措施

第一章、 工程概况

本工程位于永州市冷水滩区福善街内衣厂内。该工程地上共2栋楼,各栋地上为1+28层,地下1层,其中一层局部为架空层建筑高度为92.35米,建筑面积:25819.6m。工程为一类高层住宅楼,剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度6度,建筑抗震设防类别为丙类。建筑安全等级为二级;耐火等级均为一级;屋面防水等级为Ⅰ级。本工程±0.000相当于绝对标高(黄海高程)114.300米。

第二章、

钢筋进场与试验

1.钢材由项目部材料科负责采购并运送到现场,钢材采购严格按ISO-9002质量标准执行。

2.钢筋进场需按计划单进场,同时必须出具出厂合格证及试验报告(材质证明)报监理审核。钢筋堆放在施工总平面布置图规划出的钢筋区内堆放,分批、分炉号、分规格、分等级挂牌标识,标识牌注明:名称、规格、型号、数量、产地、进货日期、标识人。进场前,在施工现场部署好堆放场地,用C20砼浇筑条形槽,预埋钢管作分隔栏。

3.原材取样:钢筋进场后同炉号、同批量、同规格每60t为一验收批,不足60t也按一批计算。从每批钢筋中任选两根钢筋,每根按相关规定取试件分别进行拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)和冷弯试验。Ⅱ级、Ⅲ级钢筋要委托试验室出具钢筋强屈比及屈标比试验报告。强屈比值不得小于1.25。取样长度:根据不同的试验室检测机械来确定。取样部位及取样数量:试件应在距钢筋端头500mm以上截取,试验结果应满足表2要求。

4.同牌号、同冶炼方法、同浇筑方法的不同炉罐号,每批不多于6个炉号,每炉罐号含碳量之差不得大于0.02%,含锰量之差不大于0.015%的钢筋可以组成一个混合批。

5.以上拉力、弯曲试验如有一项不满足要求,应取双倍数量进行复试,如果复试仍不满足要求,则该批钢筋为不合格产品,对不合格产品给予封存和退货,内部做好记录,严禁用于工程中。

1

热轧钢筋的力学性能与工艺性能

表2

钢表面筋形状 级别 抗拉强伸长率 公称 屈服点度 (%) 直径 (MPa)(MPa) (mm) 不 小 于 冷 弯 弯曲 角度 1800 1800 1800 900 900 弯心 直径 d 3d 4d 3d 4d 符号 φ Φ 强度等级代号 8-20 235 370 25 8-25 510 Ⅱ HRB335 335 16 28-40 490 带肋 8-25 Ⅲ HRB400 400 570 14 28-40 钢筋的抗拉强度/屈服强度实测值≥1.25 钢筋的屈服强度实测值/强度标准值≤1.3

焊条:E43型用于HPB235 E50型用于HRB335 E55型用于HRB400

第三章、

钢筋加工

光圆 Ⅰ HPB235 钢筋加工成型严格按《钢筋混凝土结构施工及验收规范》和设计要求执行。钢筋加工的形状、尺寸必须符合图纸要求。

1、钢筋调直

采用冷拉方法进行钢筋调直,Ⅰ级钢筋冷拉率为4%。冷拉完毕用标尺测伸长并记录每根钢筋的冷拉值。

2、钢筋弯曲成型

a、钢筋的弯钩和弯折:Ⅰ级钢筋末端做180o弯钩,其弯弧内直径2.5d,平直部分长度为3d;Ⅱ、Ⅲ级钢筋末端需做成90o或135o弯折时,Ⅱ级钢筋的弯曲直径为4d、Ⅲ级钢筋弯曲直径为5d。

b、箍筋末端的弯钩:Ⅰ级钢筋弯钩的弯曲直径≥受力钢筋直径或箍筋直径的2倍,弯钩平直部分的长度为箍筋直径的10倍,弯钩形式为45o/135o。

3、直螺纹钢筋连接及检验标准、方法

a、连接套进场时应有产品合格证,经检验合格的连接套一端应盖好保护盖,并有明显的规格标记。经自检合格的丝头,应按要求对每种规格加工批量随机抽检10%,且不得少于10个,如有一个不合格,即应对该批全数检查,不合格的丝头应重新加工,经再次检验合格后方可使用。已检验合格的丝头应加以保护。钢筋一端丝头应戴上连接套,并按类别、规格分类堆放整齐待用。

2

b、钢筋应先调直再下料,切口端面应平整,不得有马蹄形或挠曲,宜用切割机下料,不得用气割下料。

c、钢筋丝头螺纹中径公差应GB197/T-81《普通螺纹公差与配合》标准中6f级精度要求。

d、钢筋连接时,钢筋的规格和连接套的规格应一致,并确保丝头和连接套的丝扣干净、无损。

e、采用预埋接头时,连接套的位置、规格和数量应符合设计要求,带连接套的钢筋应牢固,连接套的外露端应有密封盖。被连接的两钢筋端面应顶紧,处于连接套的中间位置,偏差不大于1P(P为螺距)

f、钢筋直螺纹接头的型式检验,应符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-96中的各项规定。

连接套外形尺寸应符合表3规定

标准型连接套外形尺寸

表3 规格(d) Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ25 Φ28 4、直螺纹检验

头的长度、牙型、螺距,用相应的通止环规和丝头卡板检查。根据现场的钢筋做以调整,有效丝扣段内的秃牙累计长度小于一扣的周长,加工丝头的有效扣长不得小于同规格套筒的1/2。

a、连接套验收:连接套经出厂检验合格,一般交收检验项目:应有产品合格证、包装袋标志应清楚、产品型号、规格、数量应与包装箱标志相符,与工程所需应相符。

b、丝头检验:外观检验,钢筋丝头螺纹应饱满、光滑。

c、螺纹直径检验:用螺纹环规,通环规能顺利旋入有效扣,止环规旋入不大于3P(P为螺距)

3

长度L(0,-2) 45 50 54 60 64 70 外径±0.4 Φ25 Φ29 Φ31 Φ33 Φ39 Φ44

d、丝头长度检验,用长度卡板测量,以丝头端面最高点至钢筋纵肋上最后一个划痕应在卡板相应两刻线之间。

e、检验与评定,自检合格的丝头,应由质检员按批进行抽样检验,以一个班加工的丝头为一验收批,随机抽检10%,合格率小于95%时,应加倍抽检,复检合格率仍然95%时判该批不合格,应对该批逐个检查,不合格丝头重新加工并检验。

f、接头检验: 外观检验

两丝头接触端应在连接套中间位置,其偏移量不大于1P,同时,露在连接套端面外丝头完整丝扣不大于2P。

性能检验

A、同一批同规格的接头,以500个为一验收批,不足500个的作为一个验收批; B、对每一验收批,应在工程中随机抽检,截取3个接头试件进行静力拉伸试验,接头的抗拉强度应不小于钢筋母材的抗拉强度标准值,尚应≥0.95倍的钢筋母材实际抗拉强度值。

C、试件单向拉伸强度符合要求时,该验收批评为合格,如有一件不合格应再抽取6个试件复验,复验中有一个不合格则此验收批不合格。

直螺纹丝扣长度及扣数标准

规格(d) Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ25 Φ28 Φ32

4

长度L(mm) 22-25 24-27 26-28 29-31 31-34 34-37 40-43 扣数 9 10 11 12 11 12 14 备注 考虑实际操作误差和测量误差,施工中丝头有效长度控制按±0.5扣执行

钢筋加工与绑扎施工工方案

目录第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第六章、第七章、第八章、第九章、第十章、第十一章、第十二章、工程概况钢筋进场与试验
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
93d3k22xkx03ypi6bk157e16g2f50200oqm
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享