好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

ABPLC系统1756模块接线状态说明(行业二类)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1、AI专题

正负极必须正确,否则没有信号。正极对正极,负极对负极。 1756-IF16下图为差动输入状态:

文书#借鉴

1

上图为单端输入,正负极接错,上位机没有数,首先看24V电源是否正常,即802PX某个保险端子是否推入,保险是否损坏,然后看+级与—级是否接反(反接一下是否有数),拆下机柜内线用信号发生器发信号(看是否是PLC机柜问题)。最后到现场拆下线,机柜内部线也拆下来,现场短接,用万用表在机柜端测电阻(校线看是否线用错了)

2、AO专题

AB的PLC板卡接线方式。

文书#借鉴 2

1756-OF4模拟量输出模块

文书#借鉴

3

3、DI专题

1756-IB32模块

1、OK指示灯

指示灯状态 绿 绿闪烁 红 红闪烁 模板状态 正常 异常 异常 异常 描述 正常状态,可以支持多点传送。 模板通过了内部检测,但没有多点输入。 需更换模板 上一次通讯超时 2、I/O指示灯

指示灯状态 黄

模板状态 正常 描述 激活输入 此模块为数字量输入模块,其特性如下图:

看PLC模块显示是否有输入,查看24v电源是否送上。然后用短接线发假信号,查看PX端子排上相应端子的保险端子是否正常。

文书#借鉴 4

4、DO专题

24V电源直接进入DO输出板子的公共端,如果DO输出亮灯,但是在输出点没有24v就要量DO板子的公共24v进线是否有电。查看板子上部灯是否亮,亮说明有输出,在一次端子用万用表测电压应该为24V。如果没有,查看PX端子排电源端子是否正常。

文书#借鉴 5

ABPLC系统1756模块接线状态说明(行业二类)

1、AI专题正负极必须正确,否则没有信号。正极对正极,负极对负极。1756-IF16下图为差动输入状态:文书#借鉴1上图为单端输入,正负极接错,上位机没有数,首先看24V电源是否正常,即802PX某个保险端子是否推入,保险是否损坏,然后看+级与—级是否接反(反接
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
93cx68f3qm8mpoj7ocb09o8y29wtcx00yz4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享