设计说明书

一.原始资料

设计任务为陕西中部A县给水系统。 1.设计年限和规模:

设计年限为2020年,主要服务对象为该城区人口生活和工业生产用水,包括:居民综合生活用水,工业企业生产、生活用水,市政及消防用水,不考虑农业用水。 2.水文情况:

本县地势较平缓,附近有地表水源,考虑城区发展及供水安全可靠,采用环状网的布置形式,管线遍布整个供水区,保证用户有足够的水量和水压。 3.气象情况:

该地区一年中各种风向出现的频率见远期规划图中的风向玫瑰图,冬季冰冻深度0.5米。 4.用水情况:

城区2011年现状人口13.5万人;人口机械增长率为5‰,设计水平年为2020年。城区最高建筑物为六层(要求管网干管上最不利点最小服务水头为28.00米)。消防时最低水压不小于10.00米。要求供水符合生活饮用水水质标准(无论生活用水和生产用水)。无特殊要求。采用统一给水系统。用水普及率为100 % 。

综合生活用水逐时变化表

时间 用水量(%) 时间 用水量(%) 0~1 0.36 1~2 0.36 2~3 0.35 3~4 0.44 4~5 2.15 5~6 5.42 6~7 7.11 7~8 7.61 8~9 5.87 9~10 10~11 11~12 6.10 5.78 6.04 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19 19~20 20~21 21~22 22~23 23~24 5.60 5.12 5.34 5.38 5.28 5.69 7.25 6.11 2.45 2.42 1.20 0.57

二.设计内容 1.给水量定额确定

(1)参照附表1(a)选用的居民综合生活用水定额为240L/cap.d (2)工企业内工作人员生活用水量根据车间性质决定,一般车间采用每人每班25L,高温车间采用每人每班35L。

(3)浇洒街道用水量定额选用2.5L/m2.d。浇洒绿地用水量定额为2 L/m2.d。

(4)参照附表3该城市同一时间内可能发生火灾2次,一次用水量为45L/S。 2.设计用水量计算 (1)最高日用水量计算

城市最高日用水量包括综合用水、工业用水、浇洒道路和绿化用水、未预见用水和管网漏失水量。 (一)城市综合用水量计算:

设计年限内人口为14.12万人,综合生活用水定额采用240L/capd

最高日综合生活用水量Q1 :

Q1=qNf

Q1―—城市最高日综合生活用水,m3/d;

q――城市最高日综合用水量定额,L/(cap.d); N――城市设计年限内计划用水人口数; f――城市自来水普及率,采用f=100%

所以最高日综合生活用水为:

Q1=qNf=0.24*141200*100%=33888m3/d=392.22L/s

(二)工业用水量计算 工业生产用水

2000+1000+600=3600m3/d=41.7L/s。

工业生活用水

(600*25+1500*35)+1500*25+1500*25=142.5m3/d=1.65L/s。 工业淋浴用水

600*60*3+450*40*3+400*40*2=194m3/d=2.25L/s。

工业用水量

Q2=3600+142.5+194=3940m3/d=45.6L/s。

(三)浇洒道路和绿化用水计算

道路面积按街区面积的15%算,绿地面积按街区总面积的5%算,街区总面积为4800000m2。浇洒道路用水量按每平方米路面每天2.5L计

算,浇洒绿地用水量按每平方米路面每天2L计算

道路面积为:4800000×15%=720000m2; 绿地面积为:4800000×5%=240000m2

Q3=720000×2.5+240000×2=2280m3/d=26.4L/s

(四)管网漏失水量计算

Q4=(Q1+Q2+Q3)*10%=4010m3/d=46.4L/s。

(五)城市未预见水量计算

Q5=(Q1+Q2+Q3+Q4)*10%=4410m3/d=51.0L/s。

最高日设计流量

Qd=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5=45960m3/d=532.6L/s。

(2)城市用水量变化情况表

从城市用水量变化情况表中可以看出,7-8点为用水最高时,最高时用水量为:

Qh=3346.2m3/h=929.5 L/s 城市用水量变化情况表

时间 h 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10

用水量 % 0.36 0.36 0.35 0.44 2.15 5.42 7.11 7.61 5.87 6.10 综合生活用水 m3/h 122 122 122 149 729 1837 2409 2579 1989 2067 工业用水 m3/h 140 140 140 140 140 140 140 176.6 176.6 176.6 浇洒道路城市绿化 m3/h 760 管网漏失水量 m3/h 27.1 27.1 27.1 29.8 87.8 220.6 250.8 276.5 217.6 225.4 未预见水量 m3/h 29.8 29.8 29.8 32.8 96.6 242.6 281.6 304.2 239.3 247.8 城市每小时用水量 m3/h 327.9 327.9 327.9 360.6 1062.4 2669.2 3095.2 3346.2 2632.4 2726.7 % 0.71 0.71 0.71 0.78 2.31 5.80 6.73 7.28 5.73 5.93

10-11 5.78 11-12 6.04 12-13 5.60 13-14 5.12 14-15 5.34 15-16 5.38 16-17 5.28 17-18 5.69 18-19 7.25 19-20 6.11 20-21 2.45 21-22 2.42 22-23 1.20 23-24 0.57 合计 100 1958 2046 1898 1735 1810 1823 1789 1928 2457 2070 830 820 407 193 33888 176.6 176.6 176.6 176.6 176.6 176.6 176.6 176.6 176.6 176.6 176.6 176.6 176.6 140 3940 760 760 2280 214.5 245.3 208.5 192.2 199.7 201.0 219.5 209.0 264.3 225.6 101.6 100.6 59.3 34.2 4010 236.9 269.7 229.3 211.4 219.5 221.0 241.5 232.4 290.8 248.1 111.7 110.6 65.3 37.7 4410 2595.9 2967.5 2522.3 2325.1 2415.7 2431.5 2656.5 2555.9 3198.6 2730.2 1229.8 1217.7 718.1 413.9 45960 5.65 6.45 5.49 5.06 5.25 5.29 5.78 5.56 6.96 5.94 2.67 2.64 1.56 0.90 100 8占最高日用水量百分数(%)765.06R12.68%4.17C212.68"024681012141618202224时间(h)城市用水量变化曲线1--一级泵站供水线 2--二级泵站供水线(3)消防用水量计算

根据《建筑设计防火规》,该城市消防用水量定额为45L/s。同