v1.0 可编辑可修改 变压器、箱式变电所安装分项工程检验批质量验收记录

工程名称 工程施工 单位名称 施工执行标准 分包单位 名称及编号 监理(建施工单位 序号 GB50303-2002的规定 检查评定记录 单位验收记录 变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器1 油位正常,无渗油现象。 接地装置引出的接地干线与变压器的低侧中性点直接连接;接地干线与箱式变电所的N母线和PE线线2 直接连接;变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE)。所有连接应可靠,紧固件及防松零件齐全。 变压式的交接试验,必须符合现行国家标准《电3 气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。 箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽齐全,拧4 紧牢固;自由安放的应垫平放正。金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 有载调压开关的传动部分润滑应良好,动作灵活, 1 点动给定位置与开关实际位置一致,自动调节符合产品的技术文件要求。 绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,2 外表清洁,测温仪表指示准确。 装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制3 动部件固定。 设) 施工班组长 分包项目经理 专业工长 检验批部位 项目经理 主控项目 一般项 目11 专业整理

v1.0 可编辑可修改 变压器应按产品技术文件要求进行检查器身,当满足下列条件之一时,可不检查器身。 1制造厂规定不检查器身者; 4 2就地生产仅做短途运输的变压器,且在运输过程中有效监督,无紧急制动、剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况者。 箱式变电所内外涂层完整、无损伤、有通风口的风5 口防护网完好。 箱式变电所的高低压柜内部接线完整、低压每个6 输出回路标记清晰,回路名称准确。 装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的7 气流方向有%%的升高坡度。 施工单位 检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日

12 专业整理

电力变压器试验规范标准[详]

v1.0可编辑可修改变压器、箱式变电所安装分项工程检验批质量验收记录工程名称工程施工单位名称施工执行标准分包单位名称及编号监理(建施工单位序号GB50303-2002的规定检查评定记录单位验收记录变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器1油位正常,无渗油现象。接地装置引出的接地干线与变压器的低侧中性点直接连接;接地干线与箱式变电