v1.0 可编辑可修改 电力变压器试验记录

编号:

建设单位 施工单位 变压器型号 制造厂 工程项目 试验时间 出厂编号 出长时间 变压器铭牌数据 检查、试验项目: 1、器身检查 2、直流电阻测试 高压侧 A--B A--C B--C 3、变比测试 分接头位置 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ AB 高压侧电压 BC CA ab 低压侧电压 bc ca 变比 a--n b--n c--n 低压侧 1 专业整理

v1.0 可编辑可修改 4、联结组别及引出线极性 5、介质损失角tgδ测定 6、绝缘电阻及吸收比测定(使用~2500伏摇表) MΩ 高压侧对地 相位 低压侧对地 高对低 15ˊ 60ˊ 吸收比 相位 15ˊ 60ˊ 吸收比 15ˊ 60ˊ 吸收比 7、直流泄漏电流测定 (1)高压侧对地 相位 KV (2)低压侧 相位 KV 耐压前 KV KV 耐压后 KV 1min 5min 10min 15min 耐压前 KV KV 耐压后 KV 1min 5min 10min 15min 8、交流耐压测试 高压对地 KV KV KV 低压对地 KV KV KV 低压对高压 KV KV KV 9、变压器油耐压试验 10、调压装置检查试验 2 专业整理

v1.0 可编辑可修改 11、冲击合闸试验 12、相位检查 13、空载电流测试 A 14、结论 天气 温度 时间 年 月 日 B C 试验单位: 试验人: 审核:

3 专业整理

v1.0 可编辑可修改 电力变压器、消弧线圈和油浸电抗器试验规程

第1条 电力变压器、消弧线圈和油浸式电抗器的试验项目如下: 一、测量线圈连同套管一起的直流电阻; 二、检查所有分接头的变压比;

三、检查三相变压器的结线组别和单相变压器引出线的极性; 四、测量线圈连同套管一起的绝缘电阻和吸收比; 五、测量线圈连同套管一起的介质损失角正切值tgδ; 六、测量线圈连同套管一起的直流泄漏电流; 七、线圈连同套管一起的交流耐压试验;

八、测量穿芯螺栓(可接触到的)、轭铁夹件、绑扎钢带对铁轭、铁芯、油箱及线圈压环的绝缘电阻(不作器身检查的设备不进行); 九、非纯瓷套管试验; 十、油箱中绝缘油试验;

十一、有载调压切换装置的检查和试验; 十二、额定电压下的冲击合闸试验; 十三、检查相位。 注:

(1)1250千伏安以下变压器的试验项目,按本条中一、二、三、四、七、八、十、十三项进行;

(2)干式变压器的试验项目,按本条中一、二、三、四、七、八、十三项进行; (3)油浸式电抗器的试验项目,按本条中一、四、五、六、七、八、九、十项进行;

(4)消弧线圈的试验项目,按本条中一、四、五、七、八、十项进行; (5)除以上项目外,尚应在交接时提交变压器的空载电流、空载损耗、短路阻抗(%)

和短路损耗的出厂试验记录。

4 专业整理

v1.0 可编辑可修改 第2条 测量线圈连同套管一起的直流电阻。 一、测量应在各分接头的所有位置上进行;

二、1600千伏安以上的变压器,各相线圈的直流电阻,相互间差别均应不大于三相平均的值2%;无中点性引出时的线间差别应不大于三相平均值的1%; 三、1600千伏安及以下的变压器相间差别应不大于三相平均值的4%,线间差别应不大于三相平均值的2%;

四、三相变压器的直流电阻,由于结构等原因超过相应标准规定时,可与产品出三厂实测数值比较,相应变化也应不大于2%。 第3条 检查所有分接头的变压比。

变压比与制造厂铭牌数据相比,应无显著差别,且应符合变压比的规律。 第4条 检查三相变压器的结线组别和单相变压器引出线的极性。 必须与变压器的标志(铭牌及顶盖上的符号)相符。 第5条 测量线圈连同套管一起的绝缘电阻和吸收比。

一、绝缘电阻应不低于产品出厂试验数值的70%,或不低于表1—1的允许值;

油浸式电力变压器绝缘电阻的允许值(兆欧) 表1—1

二、当测量温度与产品出厂试验时温度不符合时,可按表1—2换算到同一温度时的数值进行比较;

油浸式电力变压器绝缘电阻的温度换算系数 表1—2