第4章 详细方案设计

4.1 详细拓扑架构设计

本次浦东新区政务云建设主干采用华三的高端万兆核心交换机S12510-X,配置高密万兆接口板卡,S12510-X与负载均衡、M9006安全网关、服务器等应用区接入交换机均是采用万兆互联。安全网关M9006与作为政务云中心与现电子政务网的出口互联,通过大云平台管理可实现对下属委办局提供云安全服务,旁挂的负载均衡L5000提供云负载均衡服务。

管理服务器区主要承载Overlay网络中的VCF控制器、虚拟交换机、以及云服务平台,作为一个综合的管理区部署了两台管理服务器及VCF和Vswitch相关软件授权,以及云服务平台;云数据库区分为两个部分,一是新建的云数据库区,包含DB服务器及FC交换机及FC存储。

4.2 设备选型原则

根据行业最佳案例以及实际业务需求,综合上述配置原则,物理设备选型遵循以下要求:

4.2.1 计算资源设备选型依据

运算处理能力

满足当前需求的处理器性能。处理器的GHz级别是衡量处理器计算速度的关键指标。

满足未来需求的处理器可扩展性。

增强系统故障承受能力的多处理器特性。多个处理器一起使用可以增强系统的可用性及性能。

磁盘驱动器的性能指标

主轴转速。主轴转速是决定硬盘内部传输速度和持续传输速度的第一决定因素。硬盘的转速多为7200rpm,10000rpm和15000rpm。从目前的情况来看,10000rpm及以上的SCSI硬盘具有性价比高的优势,是目前硬盘的主流。

单碟容量:除了对于容量增长的贡献之外,单碟容量的另一个重要意义在于提升硬盘的数据传输速度。单碟容量的提高得益于磁道数的增加和磁道内线性磁密度的增加。

平均寻道时间:平均寻道时间是指磁头移动到数据所在磁道需要的时间,这是衡量硬盘机械性能的重要指标,一般在3ms~13ms之间。建议平均寻道时间大于8ms的SCSI硬盘不要考虑。

缓存:提高硬盘高速缓存的容量也是一条提高硬盘整体性能的捷径。因为硬盘内部数据传输速度和外部传输速度不同。因此需要缓存来做一个速度适配器缓存的大小对于硬盘的持续数据传输速度有着极大的影响,它的容量有512KB、2MB、4MB,甚至8MB或16MB。对于视频捕捉、影像编辑等要求大量磁盘输入、输出的工作,大的硬盘缓存是非常理想的选择。

服务器硬件的冗余

在系统设计中对关键部件进行冗余设计,可以大大提高系统的可用性。冗余技术的基础是合理有效地对系统的运行状态进行监控,在及时发现故障的前提下启动冗余部件。

? 磁盘冗余。 ? 电源冗余。 ? 网卡冗余。 ? 冷却冗余。

? 双机冗余。 数据吞吐能力

服务器对I/O的要求表现在总线带宽、I/O插槽数量等几个方面。总线带宽是指系统事务处理的快慢,而I/O插槽数量则表现在其扩展能力上。

PC服务器的I/O标准主要有两种:一是Future I/O技术,一是NGIO技术,现在两者已统一成SYSTEM I/O。

这种I/O技术的宗旨是提高服务器CPU向网卡或存储磁盘阵列传输数据的速度和可靠性,一般采用SF(Switched Fabric)方法,就像微型网络一样交换信息,其最大优点是系统内单一部件失效不会导致整台计算机瘫痪。

可管理性

良好的可管理性主要包括人性化的管理界面,硬盘、内存、电源、处理器等主要部件便于拆装、维护和升级;具有方便的远程管理和监控功能和具有较强的安全保护措施等。

可扩展性

可扩展性主要包括处理器和内存的扩展能力。 易用性

主要表现在是否包括详细、全面而又易于查阅的各类文档;是否具有在线查询的用户导航软件;是否容易获得系统运行状态的各种信息;是否预装有可以对整个系统运行状况进行监控和报警的管理软件;是否具有可使用户易于对系统进行维护的详细指导资料等。

UIS统一基础架构优势

UIS统一基础架构系统融合了刀箱FlexServer UIS8000,高度为10U,支持16个半高槽位或8个全高槽位、2个冗余管理模块和8个网络模块,UIS8000具有密度高、带宽高、集成度高、管理简单和绿色节能等优点。UIS8000最大可支持16个半高服务器B390或8个全高服务器B590,B390和B590为UIS提供统一的计算能力。

UIS统一基础架构系统融合了多款FlexNetwork系列交换机,包含有千兆交换机和万兆交换机。FlexNetwork交换机支持IRF、VCF、VEPA(802.1Qgb)、FCOE等特性,丰富的网络特性满足了用户的不同组网需求,同时也极大地简化了用户组网规划。

UIS统一基础架构系统融合了H3C CAS虚拟化平台,其包含了虚拟化内核CVK、

虚拟化管理系统CVM和云管理中心CIC 三个组件,通过该平台可以实现服务器、网络和存储的统一虚拟化和管理。CAS支持业界的VEPA(802.1Qbg)标准,实现了虚拟机流量的可视化,满足了用户对于虚拟机流量监控和虚拟机迁移时网络策略自动跟随的需求。虚拟化内核CVK可以将所有服务器的本地硬盘和直连存储组成一个高速共享IP SAN,避免了用户购置单独的存储设备。云管理中心CIC实现了对于物理服务器、物理存储、物理网络、虚拟机、虚拟交换机等统一管理,避免用户购置多套管理系统。

H3C B390V2两路刀片式服务器 VC-FSR-B390-Z-H3 H3C FlexServer B390,2*E5-2650v2,2*8GB,1*2端口10GE FlexFabric FLB网卡,刀片服务器 H3C B590V2四路刀片服务器 VC-FSR-B590-Z-S1 H3CFlexServerB590,4*E5-4620v2,2*8GB,1*2FlexFabric FLB网卡,刀片服务器 常规大内存型应用,主要用于承载业务系统的云主机服务,采用2路CPU服务器,CPU核数≥8核,配置E5-2620V2及以上的CPU;内存≥96G;

高计算型应用,主要用于数据库服务等,采用4路CPU服务器,CPU核数≥8核,配置E5-4620V2及以上的CPU;内存≥64G;

端口10GE 4.2.2 存储资源设备选型依据

容量可扩展性:在不干扰系统正常运行的情况下,接入新的磁盘阵列,扩大系统的存储容量

系统可扩展性:随着系统容量的不断扩大,支持的主机服务器数量不断增加,系统整体的性能也应该有相应的提升,否则很难维持正常运作。

高可用性:冗余的存储组件和透明化的容灾回复操作,可确保备份数据的高可用性。

可管理性:系统升级、数据容灾恢复、存储资源管理,都应该进可能的实现自动化操作。

H3C FlexStorage P5000存储是一款横向扩展存储平台,专为满足虚拟化环境不断变化的需求而设计。它提供了完美的解决方案:可满足高可用性、数据移动性、灾难恢复、可管理性及升级等方面的需求。FlexStorage许多丰富的特性能够

满足业务需求,并支持按需对存储进行经济地扩展。

借助本身的企业级存储软件功能和领先的虚拟化软件集成,FlexStorage可为各个阶段的虚拟化增长提供支持。直观、普遍的管理方式简化了存储管理。此外,FlexStorage还支持数据跨不同层、位置以及在物理和虚拟存储之间移动,为用户的虚拟化环境提供了完美的应用。

存储设备支持:FC光纤通道存储设备

支持数据分层存储,可以在SSD、15K、10K、7.2K硬盘之间动态迁移数据; 单台阵列要求配置≥2个SAN存储节点或控制器;

实际配置前端口≥4个;后端口速率≥6Gb SAS接口;配置10k rpm 900 SAS硬盘,容量≥21TB

4.2.3 网络资源设备选型依据

适用性与先进性相结合的原则

不同品牌的交换机产品价格差异较大,功能也不一样,因此选择时不能只看品牌或追求高价,也不能只看价钱低的,应该根据应用的实际情况,选择性能价格比高,既能满足目前需要,又能适应未来几年网络发展的交换机。

选择市场主流产品的原则

选择交换机时,应选择在国内市场上有相当的份额,具有高性能、高可靠性、高安全性、高可扩展性、高可维护性的产品,如中兴、H3C、华为的产品市场份额较大。

安全可靠的原则

交换机的安全决定了网络系统的安全,选择交换机时这一点是非常重要的,交换机的安全主要表现在VLAN的划分、交换机的过滤技术。

产品与服务相结合的原则

选择交换机时,既要看产品的品牌又要看生产厂商和销售商品是否有强大的技术支持、良好的售后服务。

与实际业务相结合原则

要分析各种产品的性能指标,然而面对诸如交换容量(Gbps)、背板带宽(Gbps)、处理能力(Mpps)、吞吐量(Mpps)等众多技术指标,用户必须紧紧抓住“满配置时的吞吐量”这个指标,因为其他技术指标用户一般没有能力进行测