三峡新能源金昌红山梁 49.5兆瓦、红崖山 49.5兆瓦风电场项目
110kV送出线路工程 人力,绞磨架线施工方案
中国能源建设集团安徽省电力建设第二工程有限公司 三峡新能源金昌红山梁 49.5兆瓦、红崖山 49.5兆瓦风电场项目
110kV送出线路工程项目部
2015年6月
1 / 35
批 准: 年 月 日
审 核:编 写:
2 / 35
年 月 日
年 月 日
目 录
总则 第一章
第一节 第二节 第三节 第二章
第一节 第二节 第三节 第四节 第三章
第一节 第二节 第三节
编制及施工依据
现场布置
线盘场地的选择 牵引场的布置 线拍场地的布置 人力绞磨放线
升挂悬垂绝缘子串和放线滑车 人工展放导引绳 人力展放避雷线和牵引绳 人力绞磨展放导线 紧线
紧线方式和注意事项 弛度观测 划印量尺
第四章 张力挂线
第一节 过轮临锚和平衡挂线 第二节 拉线补强和单侧挂线 第三节 避雷线塔上对称挂线法 第五章 附件安装
第一节 第二节 第三节
3 / 35
耐张塔绝缘子串和跳线的安装 直线塔悬垂线夹的安装 防震锤的安装
总则
1.编制及施工依据
1.1 《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005);
1.2 《电力建设安全操作规程(第2部分 架空送电线路)》(DL5009.2-2004); 1.3 《110~500架空送电线路施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002); 1.4 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》( Q/GDW248-2008); 1.5 《输电线路铁塔制造技术条件》(GB 2694-03);
1.6 《输电线路铁塔及电力金具紧固用冷镦热浸镀锌螺栓与螺母》(DL/T 764.4-2002); 1.7 《杆塔工频接地电阻测量》 DL∕T 887-2004 1.8 《镀锌钢绞线》(GB 1200-88); 1.9 《光纤复合架空地线》(DL/832-2003); 1.10《电力金具通用技术条件》(GB/T 2314-2008);
1.11《放线滑轮基本要求、检验规定及测量方法》(DL/T 685-1999); 1.12《高压线路用有机复合绝缘子技术条件》(JB 5892) 1.13《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997); 1.14《电力金具制造质量》(DL/T768.1-768.7-2002); 1.15《圆线同心绞架空导线》(GB/T 1179-1999);
第一条 本规程是按采用人力绞磨放线的工艺而编制的,适用于我公司线路工程导线的张力放线施工。
第二条 输电线路的人力绞磨放线是指施工时利用绞磨机和人力绞磨进行架空放线。导线在展放过程中,只由杆塔上悬挂着的滑轮中通过,中途不得与地面和障碍物发生摩擦。 人力绞磨放线应采取过渡牵引法,一般分为三个步骤放导线: 1.放导引绳——即将较细的导引绳穿过每基杆塔上的滑轮(见下图);
2.导引绳领放牵引绳——导引绳的一端由小牵引机收卷,另一端与牵引绳相连,牵引绳由小人力流放,保持适当的张力(见下图);
1 / 35
牵引绳展放
3.牵引绳领放导线——牵引绳的一端由主绞磨机收卷,另一端与导线相连,导线由线盘流放,保持适当的张力(见下图);一般每二根子导线由一根牵引绳领放,称为一牵二。 人力绞磨展放避雷线,一般分为两个步骤: 1.人工展放导引绳
2.导引绳领放避雷线——仍由绞磨机收卷导引绳,由支架线盘流放避雷线。
牵引分裂导线
第三条 采用人力绞磨放线时,有关的紧线、挂线作业也须进行相应的改进,形成互相配
合的新工艺,总称为人力架线。 人力架线的一般工序应为:
1、悬挂放线所需的各种滑车,分段依次进行人力绞磨放线;
2、实行延挡紧线,按放线段收紧导线,按耐张段测定弛度,划量尺(见下图);
2 / 35