山东清恒石油化工有限公司
宁阳第一分公司
电气仪表管理规定
编制人:张强 批准人:郗红伟
实施日期:2017年5月1日
电气仪表管理规定
第一章 总则
第一条 目的
为规范公司加油站电气仪表管理工作,确保各场站电气仪表设备设施安全运行,特制定本规定。 第二条 适用范围
本规定适用于山东清恒石油化工有限公司宁阳第一分公司及所属加油站电气仪表设备设施的管理。 第三条 职责划分
公司各所属加油站负责电气仪表的日常检查、维护保养与维修工作,并负责电气仪表技改、报废项目的申请。
第二章 管理内容
第四条 电气仪表一般管理规定
一、电气管理一般规定
1、电气设备设施应做到外观整洁、摆放整齐、铭牌清晰、完整无缺、无严重损伤和锈蚀、通风系统运行良好、内部无灰尘、过滤网清洁和工作正常。
2、电气设备设施正常使用过程中,严禁超负荷运行。 3、电气变频柜三相电流、电压平衡且在允许值范围内。 4、电机运行平稳无异常声音。
5、空压机电机运行平稳无异常声音,且电机温度不过高。 6、防雷及静电接地扁钢无生锈、断开现象。
7、设备和管道静电接地线、跨接线无断开、开裂现象,连接牢靠。 8、配电柜处应设置“禁止合闸,有人工作”、“当心触电”等警示牌。 9、设备断电时,应做到先断负载后逐级进行断电。送电时,应先送总电源再逐级往下直至负载送电。
10、加油站需要进行临时用电作业时,按照《临时用电作业管理规定》执行。 二、仪表管理一般规定
1、仪表设备设施应做到外观整洁、摆放整齐、铭牌清晰、完整无缺、无严重损伤和锈蚀、通风系统运行良好、内部无灰尘、过滤网清洁和工作正常。
2、仪表设备设施正常使用过程中,严禁超负荷运行。PLC柜电源、仪表电源
山东物流集团清恒能源有限公司
1
电气仪表管理规定
保证专电专用。
3、仪表(包含检测元件、引压管、仪表箱及附件等)安装、维护符合下列要求:安装符合技术规范,导线排列整齐,管线横平竖直,转弯圆滑,固定牢固,引压管无泄漏,信号屏蔽线接地良好。
4、仪表应反应灵敏,测量准确,控制平稳(灵、准、稳)。 5、仪表的基本误差、回差及外观等均符合仪表相应技术要求。
6、仪表标度板上的文字、数字和符号应鲜明、清晰,不能玷污和残缺。标度符合要求,计量单位一律采用法定计量单位,一、二次仪表示数相符。
7、调节器及一次仪表的输出信号上下变化均匀,无较大幅度振荡,一次仪表与二次仪表的示值误差符合精度要求。
8、有积分作用的调节器,其余差符合仪表相应技术要求。
9、测量仪表的量程选择应符合技术规范,流量的指示值在全量程的(流量刻度)的30%以上。
10、测量模拟量输入或输出信号时,应正确使用万用表。 11、带电设备信号接入时,应严格进行校线后方可接入设备。 12、联锁保护系统性能完好,在事故状态下能起到自动保护作用。 13、防爆仪表符合国家相关技术规范要求。 14、冗余设备及部件处于良好的备用状态。
15、PLC控制柜工作正常,各类I/O卡件运行良好,指示灯指示准确。 16、现场的温度变送器、压力变送器、就地表、燃气泄漏探测器、液位计完好无损,数据显示应和工控机系统显示一致,壳体无进水现象,接线口处密封完好且接线无松动,现场固定牢靠。
17、更换、拆卸就地表时,应先将其对应的截止阀关闭,关严后慢慢将就地表拆下。检修完毕,应先在就地表螺纹处缠绕生胶带,再将其紧固在原位置后慢慢打开截止阀,仪表进入正常工作。
18、解体检修的受压仪表必须进行耐压、静压误差试验。
19、燃气泄漏报警系统、收费系统、报表通讯处于正常工作状态。 20、工控机
①工控机运行正常,无异常声音,操作系统性能良好,严禁使用U盘等外部USB接口设备。
山东物流集团清恒能源有限公司
2
电气仪表管理规定
②重要参数各项数据设置符合工艺要求。 ③数据历史趋势与实际状况相符,无较大差异。 ④操作系统画面各按钮处于正常工作状态。 ⑤各项报警系统性能良好。 ⑥严禁操作潜液泵清零按钮。
⑦显示屏显示清晰、色度正常,无损坏、磁化和死机现象。 ⑧键盘和鼠标表面无灰尘、无异物、无损伤,灵活好用。 ⑨辅助操作台各类灯、开关和按钮工作正常。 三、控制室及机柜管理一般规定
1、控制室内不得放置杂物等与操作无关的的物品。 2、控制室应配备足量的二氧化碳灭火器。 3、控制室温度要求:18—28℃,变化率≤5℃/h
4、配电柜、PLC控制柜、燃气泄漏报警控制柜等,安装正确,柜门开启自如,机柜及柜门应有效接地。各类开关、燃气泄漏报警控制器等应张贴名称标识。
5、配电柜、PLC控制柜前后操作人员站立地面上方,应铺绝缘胶垫,宽度不小于1米。
6、配电柜、PLC控制柜为非密闭落地结构时,控制室门口处应设置防小动物挡板,高度不低于0.5米。
7、配电柜、PLC控制柜中不准有裸露线头,信号线、控制线等不应有松动不牢固等的现象。
第五条 低压电气管理规定
一、低压电气操作人员必须持证上岗,非专业电气工作人员严禁乱动电气设备。
二、电气检修时,必须停电、验电、装设接地线、悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌后,方可操作,严禁带电作业。
三、各种电气设备及线路,绝缘必须良好,刀闸开关设有防护罩。 四、保护接零或保护接地线线路上不准装有刀闸、熔断器,所有的电气设备外壳和人体可能接触到的金属结构必须采取保护接零或保护接地。
五、移动或搬运电气设备时,应先切断电源,严禁带电移动或搬运电气设备。 六、发现电气设备出现不正常运转、焦臭气味等现象时,应先切断电源,停
山东物流集团清恒能源有限公司
3
电气仪表管理规定
止运行,并及时上报。
七、办公室及宿舍人员不得擅自改装、加装或拆卸室内供电设施,禁止私拉乱接电源。
八、发生电气火灾事故时,应首先切断电源,使用干粉或二氧化碳灭火器进行灭火,防止事故扩大。具体按照相应应急预案的规定执行。
九、发生人身触电事故时,必须先使触电者脱离电源,然后进行触电急救。具体按照相应应急预案的规定执行。 第六条 高压电气管理规定
一、高压电气操作人员必须持证上岗,操作时穿戴好绝缘手套和绝缘靴,并两人执行,一人操作,一人监护。
二、工作地段未挂接地线时,严禁在高压电气设备上作业。
三、户外箱式变压器周围装设护栏,并悬挂“高压危险,禁止靠近”警示牌。 四、变压器油温正常,无异常声音,防爆筒的玻璃隔膜无破损。 五、检修、巡检完户外箱式变压器后,必须将变压器室的门锁好。 六、雷雨天气禁止巡检室外高压设备,不得靠近避雷器和避雷针。 七、室外高压电气发生接地时,距接地点8米以内严禁进入。因工作需要必须进入以上危险区域时,工作人员必须穿绝缘靴,需接触设备外壳时,应戴绝缘手套。
第七条 爆炸危险区域电气管理规定
一、爆炸危险区域内使用的电气设备防爆等级应符合GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。
二、非电工人员不得操作和维修防爆电气设备。加油站爆炸危险区域内不应随意装接临时用电线路及设备。需用电时,必须由专职电工负责接线,临时用电设备线路的防爆等级应符合GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》中的相关规定。
三、加油站爆炸危险区域内的照明灯应采用防爆灯具。
四、LNG储罐、油罐等必须进行防雷接地,接地点不应少于两处。 五、加油站卸车区域及加气区域的静电报警装置、接地装置、静电释放球应完好有效。
六、当引用外电源困难时,加油站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟
山东物流集团清恒能源有限公司