好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

5#塔吊基础施工方案(QTZ80-6012)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一、编制依据 .................................................................................................... 2 二、工程概况 .................................................................................................... 3 三、地质情况 .................................................................................................... 3 四、塔吊布置选型及基础设计 ........................................................................ 4 五、施工方案 .................................................................................................... 6

1、定位放线: ............................................................................................................................................... 6 2、土方开挖: ............................................................................................................................................... 6 3、基础模板的制作: ................................................................................................................................... 6 4、钢筋的制作与绑扎和预埋件预埋: ........................................................................................................ 6 5、砼浇筑: ................................................................................................................................................... 6

六、防雷接地 .................................................................................................... 7 七、塔吊基础质量要求 .................................................................................... 7 八、基础降排水 ................................................................................................ 8 九、塔吊基础设计(四桩)计算书 .................................................................... 9 附图

塔吊平面布置图

广东白云学院北校区(首期)-1#实验楼、艺术楼、体育馆、风雨连廊、地下室 5#塔吊基础安全专项施工方案

一、编制依据

1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 2、《塔式起重机使用说明书》; 3、施工图;

4、《岩土工程勘察报告》

5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);

6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2011) 7、《塔式起重机》GB/T5031—2008 8、《塔式起重机安全规程》GB5144—2007 9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011

11、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160—2008 12、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—1991 13、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 14、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

15、《塔式起重机砼基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 16、《施工组织设计》

17、 《一洲安全计算软件》V5.3

广东省冶金建筑安装有限公司 2

广东白云学院北校区(首期)-1#实验楼、艺术楼、体育馆、风雨连廊、地下室 5#塔吊基础安全专项施工方案

二、工程概况

工程名称:广东白云学院北校区(首期)-1#实验楼、艺术楼、体育馆、风雨连廊、地下室

工程地点:广州市白云区钟落潭镇登塘村

工程规模:总建筑面积:149559.2㎡,其中1#实验楼1幢,地上14层,39326.2㎡;艺术楼1幢,地上9层,30314.60㎡;体育馆1幢,地上3层,19304.50㎡;风雨连廊、地下室1幢,地上3层,6619.60㎡,地下1层53994.30㎡。

本工程由广东白云学院筹建,广东省冶金建筑安装有限公司承建,广东省城规建设监理有限公司监理。

根据工程进度情况及施工组织设计布置,本工程拟继续安装一台QTZ80(6012)型塔式起重机(自编号5#)。塔机安装周边空旷,无障碍物,周边环境符合塔机安装和进退场需要。

三、地质情况

一、场地土层自上而下情况大致为:

<1>耕植土:层厚0.30~0.90m,为灰色、灰褐色、浅灰色,由粉质粘土及少量植物根系等组成,稍湿,可塑。

<2>素填土:层厚0.90m,为杂色,由粘性土及块石等堆填而成,稍湿,结构松散,为新近填土,未完成自重固结,堆积年限不超过10年。

<3>粉质粘土:层厚0.60~10.0m,为棕红色,黄棕色,灰白色等,呈花斑状,可塑,局部硬塑,粘性较好,切面光滑。综合建议其承载力特征值fak =180kPa。

<4> 淤泥质土:层厚1.40m,为深灰、灰黑色,饱和,流塑,含少量粉细砂及大量腐木碎屑,有腥臭味。综合建议其承载力特征值fak=50kPa。

<5>粉细砂:层厚1.50~3.30m,平均2.27m,为浅黄色,灰白色,灰黄色,饱和,松散~稍密,级配一般,成分为石英。综合建议其承载力特征值fak=100kPa。

广东省冶金建筑安装有限公司 3

广东白云学院北校区(首期)-1#实验楼、艺术楼、体育馆、风雨连廊、地下室 5#塔吊基础安全专项施工方案

<6>中粗砂:层厚1.80~7.20m,平均4.21m,为黄棕色,灰白色,土黄色等,饱和,松散~稍密,级配良好,成分为石英砂,含少量粘粒。综合建议其承载力特征值fak=160kPa。

<7>砾砂:层厚0.60~9.40m,平均4.78m,以砾砂、圆砾为主。为浅黄色,灰白色、灰褐色等,饱和,稍密~中密,局部松散,分级配良好,成分为石英砂,磨圆较差,次棱角状。综合建议其承载力特征值fak=200kPa。

<8>卵石:层厚0.60~3.50m,平均1.52m,为灰黄色,灰白色等,饱和,稍密~中密,卵石含量50~60%,成分以石英砂岩为主,粒径一般2~5cm,充填物为粗砾砂。综合建议其承载力特征值fak=300kPa。

<9> 粉质粘土:层厚0.40~8.80m,平均3.64m,为棕褐色,土黄色等,稍湿,硬塑,粘性一般,含少量粉细粒石英砂颗粒,为风化残积土,遇水易软化。综合建议其承载力特征值fak=250kPa。

<10>强风化岩:主要由泥质粉砂岩和砂砾岩等组成,层厚0.50~5.20m,平均2.53m,为棕褐色,岩石风化强烈,岩石结构大部分已破坏,岩芯呈半岩半土状、碎块状、岩柱状,局部夹中风化岩块。综合建议承载力特征值fa=500kPa。

二、地下水

场区内各钻孔所遇地下水为第四系孔隙水和基岩裂隙水,<2-3>粉细砂、<2-4>中粗砂、<2-5>砾砂和<2-6>卵石为主要含水层,属于中等~强透水层,在场地呈厚层状连续分布,故第四系孔隙水较丰富。下伏基岩强风化或中风化岩,在裂隙发育部位,有一定水量,但水量一般不大。根据现场开挖情况,无明显地下水。

四、塔吊布置选型及基础设计

广东省冶金建筑安装有限公司 4

广东白云学院北校区(首期)-1#实验楼、艺术楼、体育馆、风雨连廊、地下室 5#塔吊基础安全专项施工方案

考虑工作面的覆盖范围以及利用率,同时考虑施工段间的流水施工方案,本工程拟继续投入一台QTZ100(TCT6012)型塔式起重机。

序号 塔吊编号 塔吊型号 QTZ100型(TCT6012) 安装位置 1-18~1-19×D-D~D-E轴 安装臂长(m) 60 拟安装高度 40m 基础尺寸(㎜) 1 5# 5500×5500×1400 塔吊型号:QTZ100型(TCT6012),

塔吊起升高度(独立式)H:40.5m,(附着式)H:200m, 塔身宽度B:1.8m, 基础埋深D:1.500m, 自重F1:450kN, 基础承台厚度Hc:1.400m, 最大起重荷载F2:60kN, 基础承台宽度Bc:5.500m, 标准节长度:2.8m, 基础垫层厚度Hc:0.100m, 桩钢筋级别:HRB400, 桩直径:0.500m,

桩间距a:4.0m 承台箍筋间距S:170.000mm, 承台混凝土的保护层厚度:40mm, 承台混凝土强度等级:C35; 额定起重力矩是:1000kN·m,

主弦杆材料:角钢/方钢, 宽度/直径c:120mm, 所处城市:广东广州市, 基本风压ω0:0.75kN/m2, 地面粗糙度类别为:B类 田野、乡村,风荷载高度变化系数μz:1.32。 本方案选用的QTZ100型塔式起重机。塔机为水平臂架,小车行走变幅,上旋转自升起塔式起重机,最大起重6T,结合主体情况考虑,安装高度为40m,最大幅度起重时为1.0T。

基础设计:按照塔吊厂家提供的塔吊使用说明书,QTZ100型塔吊基础选用5500×5500×1400mm,根据塔吊说明书所提供的数据显示所需要的地基承载力设计值需200KN/m2(即为200Kpa/m2)。

结合塔吊说明书及现场实际情况,本工程设计塔机基础为5500×5500×1500mm, 桩基选用与本工程基础桩做法相同的4根D=500预制管桩,单桩设计竖向承载力为

广东省冶金建筑安装有限公司 5

5#塔吊基础施工方案(QTZ80-6012)

目录一、编制依据....................................................................................................2二、工程概况.........................................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9344k3wrxk01k8300wxv0h1ll01f5u01c3d
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享