YJV 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体标称截面 mm 2 1X1.5 1X2.5 1X4 1X6 1X10 1X16 1X25 1X35 1X50 1X70 1X95 1X120 1X150 1X185 1X240 1X300 1X400 绝缘厚度 mm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 2 护套厚度 mm 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2.5 2.5 电缆近似外径 mm 5.8 6.2 6.7 7.2 8 8.9 10.4 11.5 13 14 16.4 17.8 20.6 22.5 24.9 27.3 34.1 电缆近似重量 kg/km 53 68 87 110 115 220 345 424 55 770 1040 1290 1590 1944 2410 3076 3642 导体直流电阻 W/km ≤ 12.1 ≤ 7.41 ≤ 4.61 ≤ 3.08 ≤ 1.83 ≤ 1.15 ≤ 0.727 ≤ 0.524 ≤ 0.387 ≤ 0.268 ≤ 0.193 ≤ 0.153 ≤ 0.124 ≤ 0.0991 ≤ 0.0754 ≤ 0.0601 ≤ 0.0470 试验电压 KV 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 电缆载流量 在空气中 A 25 30 45 55 75 100 140 175 210 270 340 400 460 530 625 720 815 直埋土壤中 A 35 45 60 70 95 125 160 190 225 280 335 380 425 480 555 630 705 电缆近似导体标称截面 mm 2 2X1.5 2X2.5 2X4 2X6 2X10 2X16 2X25 2X35 2X50 2X70 2X95 2X120 2X150 绝缘厚度 mm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1 1.1 1.1 1.2 1.4 护套厚度 mm 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2 外径 mm 9.4 10.2 11.2 12.2 15.2 17.3 20.4 22.4 20.2 22.5 25.4 28.3 31.3 电缆近似导体标称截面 mm 2 3X1.5 3X3.5 3X4 3X6 3X10 3X16 绝缘厚度 mm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 护套厚度 mm 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 外径 mm 9.8 10.7 11.8 12.9 14.6 16.5 电缆近似重量 kg/km 103 131 168 216 328 461 659 868 1116 1514 2017 2526 3139 电缆近似重量 kg/km 145 185 250 320 450 640 导体直流电阻 W/km ≤ 12.1 ≤ 7.41 ≤ 4.61 ≤ 3.08 ≤ 1.83 ≤ 1.15 ≤ 0.727 ≤ 0.524 ≤ 0.387 ≤ 0.268 ≤ 0.193 ≤ 0.153 ≤ 0.124 导体直流电阻 W/km ≤ 12.1 ≤ 7.41 ≤ 4.61 ≤ 3.08 ≤ 1.83 ≤ 1.15 试验电压 KV 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 试验电压 KV 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 电缆载流量 在空气中 A 25 30 40 50 65 85 115 145 175 220 270 315 360 直埋土壤中 A 30 35 50 60 80 100 130 155 185 225 270 305 345 电缆载流量 在空气中 A 25 30 40 50 65 85 直埋土壤中 A 30 35 50 60 80 100 3X25 3X35 3X50 3X70 3X95 3X120 3X150 3X185 3X240 3X300 0.9 0.9 1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 3 20.8 23.2 26.4 29.9 33.3 37.8 41.7 44.6 50.1 55.6 电缆近似940 1260 1670 2280 3020 3795 4750 5654 7243 8832 电缆近似重量 kg/km 139 150 253 337 501 778 1160 1554 2148 2928 3954 4925 ≤ 0.727 ≤ 0.524 ≤ 0.387 ≤ 0.268 ≤ 0.193 ≤ 0.153 ≤ 0.124 ≤ 0.0991 ≤ 0.0754 ≤ 0.0601 导体直流电阻 W/km ≤ 12.1 ≤ 7.41 ≤ 4.61 ≤ 3.08 ≤ 1.83 ≤ 1.15 ≤ 0.727 ≤ 0.524 ≤ 0.387 ≤ 0.268 ≤ 0.193 ≤ 0.153 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 115 145 175 220 270 315 360 420 500 580 130 155 185 225 270 305 345 390 455 520 电缆载流量 试验电压 KV 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 在空气中 A 21 28 37 47 64 84 115 141 172 218 369 313 直埋土壤中 A 26 35 46 56 76 98 126 152 181 222 267 305 导体标称截面 mm 2 4X1.5 4X2.5 4X4 4X6 4X10 4X16 4X25 4X35 4X50 4X70 4X95 4X120 绝缘厚度 mm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1 1.1 1.1 1.2 护套厚度 mm 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2.5 2.5 外径 mm 10.6 11.5 12.8 14 15.9 19.1 22.7 25.4 29 32.9 37.7 41.6
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站