ACD2 MR调试手册 西子奥的斯电梯有限公司
文件编号:ACD2 MR_SUR_ZH 部件名硬件版本 称 GECB-ADAA26800P AY A_A26800GDCB AKT1/2 DCPB KCA26800ABS4 备注 控制柜控制板 OVF2B系列变频器主板 OVF3B系列变频器主板 目 录
1控制系统概述5
2检修模式运行条件检查6 3检修运行变频器设置8 4GECB参数设置15 5检修运行26
6井道位置信号确认26 7井道位置自学习28 8远程站调整及检查31 9门检测运行(DCS)31 10正常运行32 11故障排除34 12备注45
13常见问题处理46 14特殊功能设置47
软件版本 GAA30780DAK 或更高 AAA30924CAH 或更高 AAA31400AAC or higher
1
控制系统概述
ACD2 MR控制系统引用了OTIS的GCS(全球控制系统)中的GECB控制板作为电梯控制系统的核心,充分吸收了OTIS技术,利用OTIS高可靠性的串行通讯系统及CANBUS通讯技术,将电梯的各个部件紧密的连在一起。驱动部分采用OTIS最新的能源再生变频器,硬软件系统专为驱动永磁同步无齿轮主机设计。
技术概要
ACD2 MR控制系统配置图如下:
图表 1
技术文件
各子系统技术参考文件:
2
检修模式运行条件检查
提示:在动慢车之前,所有的机械部件都已经调试完成,具体请参考相关安装指导书。
控制柜检查
打开控制柜的门,检查是否有连接处松动和元件损坏,保管好随机资料,更换已损坏的部件,紧固控制柜中所有连接处。紧固时请特别注意电源线、动力线(控制柜中的U、V、W与主机的U、V、W一一对应,根据电气
原理图确定变频器至主机的联接电缆是否需要采用屏蔽线)。 接线检查
按接线图,检查PVT线、随行电缆的临时接线、限位开关的临时接线,检查每个设备的接地线是否可靠接地。GECB板的接地螺丝必须可靠接地。
CAN通讯设置检查
根据CAN通讯网络结构要求,需将GECB设置成为CAN通讯网络的节点,请GECB板拨码开关SW5拨在“ON”的位置。
绝缘检查
脱开接地线和HL的连接,拔出GECB和变频器上的所有插件,把所有门区、召唤、指令和显示信号相关插件拔出,将所有的空气开关都置于“OFF”位置,用绝缘表测量地线和HL、电源线、电机动力线、安全回路、控制回路、抱闸线圈、门机、照明两端的绝缘电阻值,确保绝缘电
阻值在规定值之内,重新接上地线和GECB和变频器上的插件。
电路 允许的绝缘电阻 动力电路和安全电路 ≥Ω 控制电路(包括门机)、照明≥Ω 电路和信号电路 注意: 在测试绝缘电阻时,务必将电子板上的插头取下,否则有可能损坏电子板。
电压检查
断开配电箱中主电源、轿厢和井道照明电源开关以及控制柜内所有空气开关,并将GECB以及变频器上的所有插件拔下,再将紧急电动运行盒上的运行方式旋扭打到EROR模式。用电表确认配电箱中每相电压范围应在380V±5%,合上配电箱的主电源开关。
用电表确认照明电源开关的初始边电压范围220V±5%,合上开关。 合上主电源开关,观察变频器指示灯是否点亮。 合上OCB,观察相序继电器是否正常。
按下表确认各空气开关初始边电压如果正常,则合上该开关。
OCB F2C(门机电源) AC220V/AC110V F6C(串行回路电源) AC26V F7C(风扇电源) AC110V F8C(抱闸电源) AC27V/ AC380V 用电表确认GECB的P101C-3和P101C-4之间有DC30V±15%,PY1-4和PY1-5之间及PY2-4和PY2-5之间有AC24V±5%,再断开主电源开关。在确保GECB、变频器接线无误的前提下,插上GECB和变频器所有插件。
检查GECB电子板上的CHCS和DDO开关所处的位置。
CHCS--ON: 取消厅外召 DDO --ON: 取消门操作
合上主电源开关,观察GECB电子板上的指示灯,检查输入信号是否正确。
指示灯 表2GECB各指示灯含义
说 明