.
一、自然条件
1 气温
多年平均气温: 21.7℃ 极端最高气温:38.7℃ 极端最低气温: -0.6℃ 最大日温差:25K 2 湿度
多年平均:77% 月平均最高相对湿润度(25℃):90° 3 地震条件
地震烈度:Ⅵ度 , 动峰值加速度: 0.05g 4 室外风速
多年平均风速:1.7m/s, 最大风速:36.5 m/s
二、引用标准
1、下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。使用下列标准最新版本。
DL/T 537 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》
GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB6450 《干式电力变压器》
GB/T 10228 《干式电力变压器技术参数和要求》
精选范本
.
GB/T 17211 《干式电力变压器负载导则》
GB11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB3804 《3~63kV交流负荷开关》 GB/T17467 《高压/低压预装式变电站》 ZBK40001 《组合式变电站》
GB/T18858.1 《低压开关设备和控制设备》 GB7251.1 《低压成套开关设备》
GB7328 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208 《外壳防护等级》(IP代码)
GB/T4942.2 《低压电器外壳防护等级》
供货产品除满足所列标准外,其它要求应不低于国际电工委员会IEC相应的现行技术规范、标准。
2、上面所列技术规范是本设备最低限度的技术要求。除本技术条件中规定的技术参数和要求外,其余应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)、机械行业标准(JB)、IEC标准和国际单位制(SI)。原则上,优先采用要求更高的标准。
三、技术要求
精选范本
.
1外壳
1.1 箱式变外壳的材料以≥2.0mm不锈钢板制造,外壳有足够的机械强度,在起吊、运输和安装时不变形或损伤。
1.2箱变外壳采用不锈钢板,防护等级IP33。金属材料经过防腐处理和喷涂防护层,表覆盖层为静电喷涂而成,表面覆盖涂层有牢固的附着力。
1.3外壳颜色与周围环境相协调(箱壳颜色由买方确定),箱壳表面有明显的反光警示标志。箱内色彩与内部主设备颜色协调。 2箱体
2.1高压室、低压室和变压器室可布置成目字形或品字形。
2.2箱门的设计尺寸与所装用的设备尺寸相配合所有的门向外开,开启角度大于90°,并设定位装置。门有密封措施,并装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈,铰链采用内铰链,箱门有装设外挂锁孔。门的设计尺寸与所装用的设备尺寸相配合。
2.3箱体设足够的自然通风口和隔热措施,尽量使箱内无凝露产生,以保证室外环境下所有电器设备不超过其最大允许温度。 2.4箱体顶盖的倾斜度不小于3°,并装设防雨檐。
2.5箱体基座和所有外露金属件均进行防锈处理,并喷涂耐久的防护层。 2.6箱体有可靠的密封性能,门、窗和通风口设防尘、防小动物进入和防渗、漏雨水措施。箱体的内壁和隔板可用金属或非金属材料,其色彩与内部电器设备颜
精选范本
.
色协调,金属构件亦进行防锈处理和喷涂防护层。 2.7高、低压室和变压器室设自动开闭的照明设施。 3 高压配电装置
3.1高压配电装置所用开关柜宜选用加强绝缘型,其技术条件满足DL404、SD318、GB3906标准的规定。
3.2高压开关的SF6负荷开关具有三工位的工作状态:闭合、断开、接地,带“五防”机械联锁,通过手柄可对开关进行各种操作,三工位开关操作孔和接地刀孔要求独立分开,开关分合操作孔及接地操作孔均可以用明锁锁住,以防止非法操作;所用闭锁装置满足SD318的技术要求。具体要求如下:
a. 防止误分、合负荷开关; b. 防止带负荷分、合隔离开关;
c. 防止接地开关合上时(或带接地线)送电; d. 防止带电合接地开关(或挂接地线); e. 防止误入带电隔室。
高压负荷开关柜采用ABB SF6负荷开关产品,高压配电装置满足以下要求:所用电器元件都采用国家正式鉴定的加强绝缘型元件,其技术性能满足与各自相的国家标准,并在装配好后,完成标准规定的各项型式试验。单元开关前面板装有观察气体压力的压力表;
3.3高压母线和连线有相别标记,其结合部位采用支持绝缘子固定,使用绝缘导
精选范本
.
线的用线夹固定,三相导线各自单独固定。
3.4高压室门的内侧标出主回路的线路图,同时注明操作程序和注意事项。高压配电间隔的门面上标出主回路图。开关状态位置有中文标识。接地开关需设置防误操作的外挂锁。信号灯及仪表装设在易于观察和方便、安全地更换的地方。电缆接线套管的高度满足安装、试验、检修的要求。
3.5避雷器的安装位置便于试验,接地符合有关标准的规定。 3.6高压带电显示器的安装位置应便于观察。 3.7要求10kV避雷器安装在变压器负荷开关间隔内。 4 变压器
4.1变压器配置节能型ZBW10B-800/10干式变压器,变压器的安装设有基座。铭牌尽可能面向箱门。
4.2与变压器相连接的高、低压连线采用绝缘铜排,其截面选择满足额定电流和热稳定电流的要求,固定方式满足动稳定电流的要求。变压器的接线端子上宜设绝缘保护罩。
4.3变压器室根据高压配电装置设计技术规程的要求装设可靠的安全防护网或遮栏。
4.4箱式变中所配用的电能计量装置满足DL447“电能计量装置”的规定。电能计量用专用的电流互感器,精度为0.2S级,电能计量装置的外形尺寸、布置方式和颜色均与箱式变内的高、低压配电装置相协调。
精选范本