一、密闭穿墙短管的制作及安装

1、 当管道穿越防护密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。

2、 密闭翼环应采用厚度大于3mm的钢板制作。钢板应平整,

翼高宜为30—50mm。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。

3、 密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应于周围结构钢筋焊

牢。密闭穿墙短管的轴线应于所在墙面垂直,平整。 4、 密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度,应符合下列规定:

(1)、电缆、电线穿墙短管宜为30—50mm; (2)、给水排水穿墙短管应大于40mm; (3)、通风穿墙短管应大于100mm。 5、密闭穿墙短管作套管时,应符合下列规定:

(1)、在套管和管道之间应用密闭材料填充密实,并应在管口两端进行密闭处理。填充长度度应为管径的3-5倍,且不得小于100mm;

(2)、管道在套管内不得有接口; (3)套管内径应比管道外径大30-40mm。

6、密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片,抗力

片宜采用厚度大于6mm的钢板制作。抗力片上槽口宽度应与

所穿越的管线外径相同,两块抗力片的槽口必须对插。 7、当同一处由多条管线需作穿墙密闭处理时,可在密闭窗墙短

管两端各焊上一块密闭翼环。两块密闭翼环均应与所在墙体的钢筋焊牢,且不得露出墙面。

8、给水管、压力排水管、电缆电线等密闭穿墙短管,应采用壁

厚大于3mm的钢管。

9、通风管的密闭穿墙短管,应采用厚2—3mm的钢板焊接制作,

其焊缝应饱满、均匀、严密。

二、通风管道与附件的制作安装

1、

在第一道密闭阀门至工程口部的管道与配件,应采用厚

2-3mm的钢板焊接制作,其焊缝应饱满、均匀、严密。 2、

染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门

应采用带密闭槽的法兰连接,其接触应平整;法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈。 3、

主体工程内通风管与配件的钢板厚度应符合设计要求。当

设计无具体要求时,钢板厚度应大于0.75mm。 4、

工程测压管在防护密闭门外的一端应设有往下的弯头,另

一端宜设在通风机房或控制室,并应安装球阀。通过防毒通道的测压管,其接口应采用焊接。 5、

通风管的测定孔、洗消取样管应与管同时制作。测定孔和

洗消取样管应封堵。

6、 通风管内气流方向、阀门启闭方向及开启度,应标示清晰、

准确。

三、给排水管道、供油管道与附件的安装

1、

压力排水管道宜采用给水铸铁管、镀锌管、镀锌钢管或

UPVC塑料管,其接口应采用油麻填充或石棉水泥抹口。 2、

防爆清扫口安装,应符合下列要求:

(1) 当采用防护盖板时,盖板应采用厚度大于3mm的镀锌

或镀烙钢板制作;其表面应光洁,安装应严密。 (2) 清扫口安装高度应低于周围地面3-5mm。 3、

与工程外部相连的管道的控制阀,应安装在工程内靠近防

护墙处,并应便于操作,启闭灵活,有明显标志。控制阀门的工作压力应大于1MPa。控制阀门在安装前,应逐个进行强度和严密性试验。 4、

四、电缆、电线穿管的安装

1、

电缆电线在穿越密闭穿墙短管时,应清除管内积水、杂物。各种阀门启闭方向和管道内介质流向,应标示清晰、准确。

在管内两端应采用密封材料充填,填料应捣固密实。 2、

电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙时,应在

墙两侧设置过线盒,盒内不得有接线头。过线盒穿线后应密封,并加盖板。

3、 灯头盒、开关盒、接线盒等应紧贴模板固定,并应与电缆、

电线暗配管连接牢固。暗配管应与结构钢筋点焊牢固。 4、

五、排烟管与附件的安装

1、排烟管宜采用钢管或铸铁管。当采用焊接钢管时,其壁厚应大于3mm;管道连接宜采用焊接,当采用法兰连接时,法兰面应平整,并应有密封槽;法兰之间应衬垫耐热胶垫。 2、埋设于混凝土内的铸铁排烟管,宜采用法兰连接。 3、排烟管应沿轴线方向设置热胀补偿器,单向套管伸缩节应与

前后排烟管同,柴油机排烟管与排烟总管的连接段应有缓冲设施,

4、排烟管的安装,应符合下列规定:

(1)坡度应大于0.5%,放水阀应设在最地处; (2)清扫孔堵板应有耐热垫层,并固定严密;

(3)当排烟管穿越隔墙时,其周围空隙应采用石棉绳填充密实;

(4)、排烟管与排烟道连接处,应预埋带有法兰及密闭翼环的密闭穿墙短管。

5、排烟管的地面出口端应设防雨帽;在伸出地面150-200mm处,

应采取防止排烟管堵塞的措施。

电缆、电线暗配敷设完毕后,暗配管管口应密封。

六、管道防腐涂漆

1、 2、 3、 4、

管道安装后不易涂漆的部位应预先涂漆。

涂漆前应清除表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物。 涂漆施工必须有相应的防火措施。

有色金属管、不锈钢管、镀锌钢管、镀锌铁皮和铝皮保护

层可不涂漆,但接头和破损处应涂漆。 5、

埋地管道或地沟内的管道,应先涂两道防锈漆,再涂两遍

沥青漆;工程内明敷的管道,应先涂两遍防锈漆,再涂两遍面漆。 6、

埋地铸铁管,应涂两道沥青漆,再涂一道面漆;工程内明

敷的铸铁管,应先涂两道防锈漆,再涂一道面漆。 7、

涂层质量应符合下列规定:

(1) 涂层应均匀,颜色应一致;

(2) 涂膜应附着牢固,无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷; (3) 涂层应完整,无损坏、流淌。

七、通风设备安装

1、

通风机安装应符合下列规定:

(1)风机试运转时,叶轮旋转方向正确,经不少于2H运转后,滑动轴承温升不超过35度,最高温度不超过70度;滚动轴承温升不超过40度,最高温度不超过80度;

(2)离心风机与减震台座接触紧密,螺栓拧紧,并有防松装置;

人防工程安装规定 