砌体工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

应至少间隔7d 后,再将其补砌挤紧。顶部斜砌块的留置高度按230mm控制,斜砌砖砌筑时必须顶压紧固。(砌筑斜顶砖适用) ③、加气混凝土砌块不得与与其他砖、砌块混砌,但在墙、墙顶及门窗洞口处局部采用混凝土砌块或多孔砖砌筑,可不视为混砌。 ④、在砌筑时要严格按照施工图纸要求埋设空调管预留洞穿墙管。 ⑤、加气混凝土砌块砌筑时,水平和竖直灰缝的砂浆饱满度应≥80%,并且灰缝随砌随用ф25PVC管(钢管)压光、压实。 ⑥、当墙高大于4米高时,常加设一水平混凝土带(俗称腰带);如设计无要求,一般每隔1.5m 加设2ф6或3ф6钢筋带,以增强墙体的稳定性。 3、砌筑的质量控制:

①、构造钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。 ②、构造柱、过梁的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。 ③、竖向灰缝不得出现透明缝、假缝、瞎缝。砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 ④、砌筑时尽量采用主规格砌块,从转角或定位处开始砌筑,内外墙同时砌筑,纵横墙交错搭接。 ⑤、洞口两侧的砌块必须规则整齐,门洞边要吊垂线同时砌筑,拉通线砌筑时,随砌随吊随靠,保证墙体垂直平整,不准修砖。。⑥、标高应引至门窗洞口两侧,需要移动已砌好的砌块时,应清除原有砂浆,重铺浆砌筑。水平灰缝的砂浆应饱满,水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%,混凝土砌块水平灰缝宽度为8--12mm,竖向灰缝可采用挤浆或灌浆,使其砂浆饱满,宽度10mm。加气混

凝土砌块水平灰缝15mm,竖直灰缝20mm。砌块灰缝应横平竖直,并填满砂浆,砌筑时应上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。 水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。 ⑦、砂浆的搅拌严格按照配合比搅拌,落地砂浆及时收回,做到工完场清。 ⑧、构造柱浇筑混凝土前,必须将砌块留槎部位和模板浇水湿润,将模板内的落地灰、砖渣和其他杂物清理干净。振捣时,应避免触碰墙体,严禁通过墙体振捣。 ⑨、构造柱与填充墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,留槎60mm,并成“八”字口形状,加拉结钢筋采用2φ6@600mm,埋置深度和留置深度长度均不得小于1000mm,预留的拉结钢筋位置正确,施工中不得任意弯折。

⑩、构造柱位置及垂直度的允许偏差应符合表一的规定

表一 构造柱尺寸允许偏差

项次 1 2 3 柱 垂 直 度 项目 柱中心线位置 柱层间错误 每层 全高 ≦10m ﹥10m 允许偏差(mm) 10 8 5 10 20 检验方法 用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查 用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查 用2m托线板检查 用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查 用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查 4、砌筑的质量要求:

①、以下项目为必须达到的要求。

a、砌块的品种、物理与力学性能必须符合设计要求,并符合相应材料标准的规定。

b、砂浆强度等级必须符合设计要求,砂浆试块强度必须符合《砌块工程施工质量验收规范要求》(GB50203--2011)的规定。 c、砌筑砂浆必须密实饱满,水平灰缝砂浆饱满度不小于80%。竖直灰缝不得出现瞎缝、透明缝;加气混凝土块竖直灰缝的砂浆饱满度不小于80%。

②、以下项目必须达到的最低质量要求。

a、砌块错缝规定:砖墙每处4~6皮砖的通缝不得超过3处;加气混凝土块的搭砌长度的1/3,竖向通缝不应大于2皮。 b、钢筋混凝土墙、柱与砌块的连接应沿钢筋混凝土墙、柱高度每隔500或砌块模数植入2ф6的钢筋拉接筋,拉接筋植入混凝土墙、柱内应不小于90,伸入填充墙长度为1000,且末端弯直钩。 植入拉接筋应符合设计要求和施工规范的规定,拉接筋要拉接钢筋要植筋于灰缝中,要避免砌筑墙体时上下弯曲拉接筋。

③、填充墙砌体的允许偏差见下表二。

表二 填充墙砌体的一般尺寸偏差

项次 项目 允许偏差(mm) 检查方法 用尺检查 用2m托线板或吊线、尺检查 用2m托靠尺和楔形塞尺检查 1 轴线位移 垂 直 度 小于或等于3m 大于3m 10 5 10 8 ±5 20 2 3 4 表面平整度 门窗洞口高、宽(后塞口 外墙上、下窗口位移 用尺检查 用经纬仪和吊线检查 ④、填充墙砌体的的一般尺寸允许偏差、灰缝厚度或宽度、砂浆饱满度、错缝搭砌、以及拉接筋的施工质量等的抽检点应有80%以上达到前述各项的规定。 11、应注意的质量问题:

蒸压加气混凝土砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。 为了保证砌筑砂浆的强度及砌体的整体性,蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。 蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜

小于200mm。 不同品种水泥不得混用,宜用中砂并应过筛,砂应随拌随用,若发现泌水现象,在使用前再次拌合。 铺砌时采用挤浆法,水平缝采用平铺砂浆揉动法砌筑,砌一块砌块铺一次灰;竖向灰缝采用护浆卡护缝,捣实砂浆法施工。灰缝应横项次 项目 允许偏差(mm) 检查方法 1 轴线位移 10 用尺检查 垂直度 小于或等于3m 5 用2m托线板或吊线、尺检查 大于3m 10 2 表面平整度 8 用2m托靠尺和楔形塞尺检查 3 门窗洞口高、宽(后塞口) ±5 用尺检查 4 外墙上、下窗口位移 20 用经纬仪和吊线检查④、填充墙砌体的的一般尺寸允许偏差、灰缝厚度或宽度、砂浆饱满度、错缝搭砌、以及拉接筋的施工质量等的抽检点应有80%以上达到前述各项的规定。 11、应注意的质量问题: 蒸压加气混凝土砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。 为了保证砌筑砂浆的强度及砌体的整体性,蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。 蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。 不同品种水泥不得混用,宜用中砂并应过筛,砂应随拌随用,若发现泌水现象,在使用前再次拌合。 铺砌时采用挤浆法,水平缝采用平铺砂浆揉动法砌筑,砌一块砌块铺一次灰;竖向灰缝采用护浆卡护缝,捣实砂浆法施工。灰缝应横平竖直,砂浆饱满,严禁干砌再水冲灌缝,边砌筑边勾缝,不

砌体工程施工方案

应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧。顶部斜砌块的留置高度按230mm控制,斜砌砖砌筑时必须顶压紧固。(砌筑斜顶砖适用)③、加气混凝土砌块不得与与其他砖、砌块混砌,但在墙、墙顶及门窗洞口处局部采用混凝土砌块或多孔砖砌筑,可不视为混砌。④、在砌筑时要严格按照施工图纸要求埋设空调管预留洞穿墙管。⑤、加气混凝土砌块砌筑时,水平和竖直灰缝的砂浆饱满度应≥80%,并且灰缝随砌随用ф